ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

09.11.2013 в 13:18:55

andrewkhv

Где у ABB схема с перемычками, как на фото?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.11.2013 в 13:53:12

ВТБ!, абб в заметке рассматривает другую проблему. В принципе, схема с перемычками хоть и колхоз, но имхо запретить ее оснований нет, так как ток через каждый контакт все равно превышен не будет при адекватной защите УЗО от сверхтока. смысла в этом я не вижу, так как нулевая клемма всегда будет самой нагруженной.

если сильно хочется нестандарта ради понтов, то тогда уж гребенку бы поставить, а не сопли как на фото.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

09.11.2013 в 14:33:35

andrewkhv написал : В принципе, схема с перемычками хоть и колхоз, но имхо запретить ее оснований нет, так как ток через каждый контакт все равно превышен не будет при адекватной защите УЗО от сверхтока.

Если и колхозить, то с двумя полюсами нейтрали и двумя группами нагрузок после УЗО.

Но смысла в этом при однофазном вводе и номинале УЗО 100А нет ни малейшего.

Кстати, стоит это УЗО в рознице, как живой слон.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.11.2013 в 14:59:12

ВТБ!, ваша идея навела на мысль, что "колхоз" все-таки недопустим и я был неправ.

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

09.11.2013 в 19:30:26

ВТБ!, я если вы говорите не делать перемычку, то кнопка тест не срабатывает.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

09.11.2013 в 19:37:32

gesund написал : если вы говорите не делать перемычку, то кнопка тест не срабатывает

Загляните уже в документ от ABB - или посмотрите на схему на корпусе. Фазный проводник следует подключать к зажиму, который расположен рядом с нейтралью.

0