psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.11.2013 в 13:07:06

Я специалист в данном вопросе. :) Прежде всего, смотрите на номинальную нагрузку ТТ. У 40-А TRFM она 1 ВА (0,04 Ом), а у 60-А и 100-А - 2 ВА (0,08 Ом). При этой нагрузке (точнее, от 25% до 100% её, совсем точно вникать нет необходимости) обеспечиваются его погрешности. Если измеритель нагружает ТТ меньше, то точность выше. Значит, если есть возможность перестроить измеритель для работы с ТТ 60/5 А - берите его. Если нет - берите 40/5 А и соединяйте его с измерителем (надеюсь, он не 5 ВА потребляет :) ) покороче и проводами потолще. И всё будет зашибись.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.11.2013 в 13:38:09

psnsergey написал : Я специалист в данном вопросе. :) Прежде всего, смотрите на номинальную нагрузку ТТ. У 40-А TRFM она 1 ВА (0,04 Ом), а у 60-А и 100-А - 2 ВА (0,08 Ом).

Объясните пожалуйста, как специалист, откуда взялись 0,04 Ом и 0,08 Ом?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 14:26:23

ksiman написал : откуда взялись 0,04 Ом и 0,08 Ом?

моща=ток в квадрате * сопротивление нагрузки 1/25=0,04 2/25=0,08

Но это расчет для номинального тока первички, ну и соответственно вторички.

psnsergey написал : При этой нагрузке (точнее, от 25% до 100% её, совсем точно вникать нет необходимости) обеспечиваются его погрешности.

А до 25% ?

psnsergey написал : (надеюсь, он не 5 ВА потребляет ) покороче и проводами потолще. И всё будет зашибись.

Вот не просто так иногда при коротких вторичных кабелях до нагрузки еще и догрузочные резисторы вкорячивают (правда тут речь идет исключительно о подключении счетчиков коммерческого учета, в других цепях подобных заморочек никогда не встречал.)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.11.2013 в 14:43:42

Solovey написал : это расчет для номинального тока первички, ну и соответственно вторички.

Для всех. Не стоит думать, что при половине номинальных токов можно к ТТ 1 ВА подключать 0,16 Ом. ;)

Solovey написал : А до 25% ?

Может немножко выйти за класс точности "вверх" (например, КТ 1, токи 60/5 А, при 60 А в первичке со вторички снимем 5,06 А, т.е. ПГ = 1,2%). Но именно немножко.

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

06.11.2013 в 16:29:38

Запутали нафиг..

ABB TRFM 40/5 имеет класс точности 3 и рассчитан на нагрузку 1ВА.

Прибор имеет класс точности 1 и потребляет 0.55ВА.

Какую погрешность мне ожидать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.11.2013 в 16:35:44

Solovey написал : моща=ток в квадрате * сопротивление нагрузки 1/25=0,04 2/25=0,08

Ну так это выходит максимально-допустимое сопротивление нагрузки. Минимальное начинается от ноля :)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.11.2013 в 17:08:21

ksiman написал : так это выходит максимально-допустимое сопротивление нагрузки

Точно так. А минимальное формально 0,25 оного.

Pochemuchka написал : ABB TRFM 40/5 имеет класс точности 3 и рассчитан на нагрузку 1ВА. Прибор имеет класс точности 1 и потребляет 0.55ВА. Какую погрешность мне ожидать?

Около 2%.

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

11.11.2013 в 00:06:58

На самом деле нашел, что мне нужно. У ABB таки есть ТТ класса 0.5 на дин рейку, и выглядят вполне так компактно.

ABB CTA 40/5 (артикул 2CSG111080R1141). Стоят недешево совсем, но еще и найти никак не могу. Везде 8 недель заказ.

Никто не подскажет, кто у нас ближе всех к ABB сидит и с какой-то вероятностью имеет эти штуки в наличии? Ну, или доставляет быстрее других?

0