В щитке будет стоять электронный измеритель тока, измеряющий ток в диапазоне 0-5А.

Максимальный ток будет в пределах 40А. Логично было бы поставить трансформатор тока 40/5A, но у него (во всяком случае, у ABB в серии TRFM) класс точности только 3. 60/5А имеет класс 1, и только 100/5А имеет класс 0.5.

Во-первых, кто может объяснить понижение класса точности с диапазоном тока? Казалось бы, должно быть сложнее откалибровать прибор для большего диапазона.

Во-вторых, посоветуйте, пожалуйста: для моего диапазона тока (0-40А) мне лучше все же 40/5А с классом 3 брать, или все же 60/5 с классом 1, или даже 100/5 с классом 0.5? В каком случае я больше точность получу?

Из школьной физики прекрасно помню, что при измерении тока с шунтом диапазон раздвигается, но точность всегда снижается. Здесь конечно не шунтирование, но зависимость подобная должна быть...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.11.2013 в 11:54:21

http://el.ru/catalogue/power-supply-systems/6/25 http://www.etm.ru/cat/nn/9824942/ http://www.etm.ru/cat/nn/9759224/ Или обязательно нужен модульный?

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

05.11.2013 в 12:24:35

Спасибо! Да, хотелось бы модульные... Не очень понятны размеры этих красавцев (как-то с ABB на Кострому тоже боязно перелезать), да и как крепить их не очень ясно - весь шкаф разбит под дин-рейки, и места катастрофически мало...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.11.2013 в 12:28:41

Pochemuchka написал : Во-первых, кто может объяснить понижение класса точности с диапазоном тока? Казалось бы, должно быть сложнее откалибровать прибор для большего диапазона.

Погуглите... Класс точности прибора – это отношение абсолютной погрешности прибора к максимальному значению измеряемой величины , которое можно определить с помощью данного прибора (это систематическая относительная погрешность данного прибора, выраженная в процентах от номинала шкалы ). .

Из определения видно, что если 2 прибора имеют одинаковую абсолютную погрешность и разные диапазоны, то класс точности у прибора с бОльшим диапазоном будет меньше (типа круче :))

Может я и ошибаюсь, но исходя из этого определения... Абсолютная погрешность = диапазон*класс точности 40*3/100=1,2 60*1/100=0,6 100*0,5/100=0,5 В ЭТИХ расчетах я не уверен!!!

Но! Что я однозначно еще помню из курса метрологии - любой прибор меньще врет при измерении значений близких к номиналу... Вариант 100/5 я бы в вашем случае однозначно не рассматривал бы.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.11.2013 в 12:53:21

Pochemuchka написал : Не очень понятны размеры этих красавцев (как-то с ABB на Кострому тоже боязно перелезать), да и как крепить их не очень ясно - весь шкаф разбит под дин-рейки, и места катастрофически мало...

Тогда присмотритесь к ELCCTA/40 от ABB на ДИН рейку. Они конечно здоровые (по сравнению с TRFM), зато точные :)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

05.11.2013 в 14:12:46

Pochemuchka написал : .... В щитке будет стоять электронный измеритель тока .....

Глупый вопрос - зачем Вам нужна такая точность ??? Начните, для начала, "плясать от печки ..." - определитесь с классом точности Вашего электронного прибора. Грубо говоря, вдруг он будет индикаторным прибором а Вы пытаетесь найти ТТ с низким классом.

Насколько помню, класс ТТ должен соответствовать классу прибора ...

Pochemuchka написал : как-то с ABB на Кострому тоже боязно перелезать

"С лица воды не пить ..." ;) :) самое главное чтобы работало... А они работают ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.11.2013 в 14:17:47

И действительно, высокий класс точности для ТТ нужен в основном для коммерческого энергоучёта. Измеритель тока какой класс имеет? И какая требуется точность?

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

05.11.2013 в 14:34:52

Прибор (Schneider PM9C) класса 1.

Так кто-нибудь может подсказать размеры костромских поделок? Что-то нигде даже картинки крупной не найду, не то чтобы чертежей...

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

05.11.2013 в 14:53:17

Pochemuchka написал : Прибор (Schneider PM9C) класса 1.

Так кто-нибудь может подсказать размеры костромских поделок? Что-то нигде даже картинки крупной не найду, не то чтобы чертежей...

Сам нашел
http://et67.ru/catalog/transformatory-toka/t-066-40 Ну, и здоров же... И уши эти непонятные..

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

05.11.2013 в 15:42:40

Solovey написал : Вариант 100/5 я бы в вашем случае однозначно не рассматривал бы.

А у прибора есть возможность корректировать коэф.трансформации ??? Если нет то Вам надо будет брать ТТ того номинала что необходимо. Еще. Опять таки, Насколько важно Вам эта точность. Обычно с такой точностью ТТ и прибора требуется для КИП. Для повседневной жизни такая точность очень редко когда нужна. К чему все это. Если точность особо не нужна и лимитирует место то можно взять из ассортимента.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

06.11.2013 в 10:02:59

Да, есть возможность выставлять коэфф трансформации в настройках.

Нужна ли точность? Хочется :-) Во всяком случае, не хочется не использовать по максимуму возможности дорогого прибора из-за какой-то хрени с обмоткой.

Вроде как бывает у ABB 40/5 класса 1 без шины (опять же, не хочется с шиной заморачиваться). В каталогах есть, но в наличии нет нигде. Либо больше не делают, либо очень заказная позиция...

Склоняюсь к ИЭК ITT10-2-05-0040. Размеры только опять не могу найти. Вроде в описании написано про "окно трансформатора", в которое можно разные шины и кабели вставлять. То есть вроде как можно и вместо шины просто кабель провести (чего сильно хотелось бы), но никаких деталей не найду...Действительно ли можно, пройдет ли ПВ1-10, как это скажется на точности (и скажется ли). Размеры на сайте ИЭК тоже приведены только в виде таблицы, но какой размер к чему относится (а их там больше 3х) - пойди догадайся. Китайцы, одним словом...