rassigor
rassigor
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Пенза

Сообщений: 40

06.11.2013 в 08:58:02

ПPOPAБ написал : rassigor, - с такой разрешенной мощностью (вводной АВ) вам не никакого смысла, на данный момент, городить щиток с кучей групп. Но придется думать что можно включить в сеть одновременно. (три-четыре реле приоритета)

Ваш план вполне работоспособен. Сделайте аккуратные отводы от существующих коробок в запотолочное пространство и коммутируйте дополнительные линии там, что даст вам возможность "малой кровью" провести последующую модернизацию схемы.

У меня тогда вопрос, как лучше подключить

Sf1 с10, Освещение, все лампочки во всех комнатах Sf3 c16 розетки в гостиной и комнате Sf2 c16 розетка в ванной(для стиралки) Sf4 c16 розетки в кухной и прихожей

Мне нужно подключить

Стиралка Пмм Бойлер 2 кондея Теплый пол в лоджии

Нормально ли будет Стиралку и ПММ на SF2 Теплый пол на SF4 1 Кондей на Sf3 а второй кондей или на Sf3 или на sf4

как лучше раскидать их?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.11.2013 в 09:14:22

rassigor написал : Sf3 c16 розетки в гостиной и комнате

+

rassigor написал : 2 кондея Теплый пол в лоджии

rassigor написал : Sf2 c16 розетка в ванной(для стиралки)

+

rassigor написал : Стиралка

Бойлер

rassigor написал : Sf4 c16 розетки в кухной и прихожей

+

rassigor написал : Пмм

Так по моему логичней.

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

06.11.2013 в 09:31:43

rassigor написал : Вообще да хочу розетки под лан и тв, смотрел легранд, думаю им буду делать.

Тогда оставляй эти на местах т.к. засрутся при бурении первого же доп. подрозетника как и выключатели :cool:

0
rassigor
rassigor
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Пенза

Сообщений: 40

07.11.2013 в 08:22:45

Распред коробка

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 09:03:11

rassigor написал : Распред коробка

А что под изолентой? :) В любом случае запасы длины есть - пару новых линий подключить можно...

0
rassigor
rassigor
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Пенза

Сообщений: 40

07.11.2013 в 10:04:54

под изолентой скрутка, достаточно хорошо сделанная

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 10:13:34

rassigor написал : под изолентой скрутка, достаточно хорошо сделанная

Просто скрутка? Они сейчас вне закона :(

Присмотритесь, может на конце скрутки заметите что она заварена.

Чтобы быть увереным на все 100 - скрутки можно пропаять, скрутки можно заварить, на скрутки можно колпачки СИЗ навернуть. Не уверен что скрутку можно гильзой обжать - вроде в гильзу надо ровные провода вставлять... Но запас кончиков просматривается, вероятно и на этот способ соединения длины жил хватит.

Тогда ваши скрутки превратятся в законные необслуживаемые соединения которые можно будет смело заштукатурить и заклеить обоями (правда все-таки запомнив точные места расположения распаек)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2013 в 10:35:30

rassigor написал : Распред коробка

Какой-то подозрительный чёрно-белый провод :cool: уж не гибкий-ли он...