Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.11.2013 в 16:11:26

Расстояние в метрах от квартирного щита до этажного? Наличие доступа к этажному щиту?

0
Аватар пользователя
Vart

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

06.11.2013 в 16:12:07

Забыл добавить, что хотелось бы уместится в щиток на 24 модуля (2х12), сейчас по схеме как раз вроде умещаются все автоматы и узо. Поэтому если есть дельные советы как "раскидать" нагрузку на три УЗО, буду рад выслушать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 16:12:18

Slonobas написал : Solovey, есть, конечно, 63А

Ну вот этот автомат и ограничивает ток через любое УЗО

Slonobas написал : Solovey, а если сократить до 4-х, тогда как быть в амперами то? на 63-Ф УЗО повесить 5-6 линий по 16А?

Так что можно поставить несколько УЗО на 63А а после них хоть по 38 штук 16А автоматов :)

0
Аватар пользователя
Vart

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

06.11.2013 в 16:14:59

web-rr написал : Расстояние в метрах от квартирного щита до этажного? Наличие доступа к этажному щиту?

Расстояние метра 3, щиток на площадке, закрыт под ключ, доступ будет.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

06.11.2013 в 16:19:19

Solovey, только вот от УЗО на СМ, Бак и Санузел (Розетки + Свет) все равно никуда не деться...

0
Аватар пользователя
Vart

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

06.11.2013 в 16:26:15

Slonobas написал : PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской? :)

ага, именно оттуда.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 16:26:29

Slonobas написал : Solovey, только вот от УЗО на СМ, Бак и Санузел (Розетки + Свет) все равно никуда не деться...

Всю Вашу квартиру в предельном случае (не сочтите за рекомендацию) можно засунуть под единственное УЗО 63А/30мА. Все остальное, это исключительно хотелки и "улучшательства".

Тут трудно предложить вам какую-то оптимизацию - раз вы захотели что-то выделить из большой кучи - это ваше право. Ну развые что на мой взгляд для бака уж очень жирно свое УЗО иметь, может его к кухни приткнуть? Уже 1 УЗО освободится сразу...

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

06.11.2013 в 16:30:40

Solovey, тоже вариант

0
Аватар пользователя
Vart

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

06.11.2013 в 18:27:43

Solovey написал : Фактически и не нужен. Есть даже целая армия противников автомата на вводе в квартирный щиток. Вот рубильник(он же выключатель нагрузки) кажется более логичным. Но он тупо дороже стоит чем приличный двухполюсный автомат. Можно вообще клеммник на вводе поставить - исключительно для удобства последующего монтажа... А можно вообще ничего не ставить...

На площадке вот такая картина . Так что по поводу вводного автомата в квартирном щитке? нужен он или нет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 21:43:39

Vart написал : Так что по поводу вводного автомата в квартирном щитке? нужен

слева с красным носиком выключатель нагрузки на 63А справа синее - дифавтомат селективный (автомат + селективное УЗО в одном корпусе) характеристика автомата С50, и селективное УЗО на 100мА

с таким набором в этажном щитке вводной автомат в квартирном не нужен. Все УЗО квартирного щитка можно ставить на 63А и после них делать сколько угодно линий, или ставить в квартирном щитке УЗО меньшего номинала - но только тогда чтобы после него сумма автоматов была не более номинала этого УЗО

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.11.2013 в 22:33:42

Подтверждаю, при таком раскладе вводной аппарат в квартирном щите не нужен.

0
Аватар пользователя
Vart

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

07.11.2013 в 09:39:53

Подредактировал схему щитка

  1. Убрал вводной автомат из квартирного щитка.
  2. Холодильник и морозильник решил подключить без УЗО (читал на форуме много "за и против", решил сделать так).
  3. Сделал отдельное УЗО на с/у и лоджию.
  4. Остальное освещение без УЗО.

Что скажете?

0
Вложение
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

07.11.2013 в 09:43:53

УЗО 40А, а сумма автоматов после него 42А Можно поменять свет на 6А

0
Аватар пользователя
Vart

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

07.11.2013 в 09:53:34

Slonobas написал : УЗО 40А, а сумма автоматов после него 42А Можно поменять свет на 6А

ну вряд ли когда нибудь будет все в работе, розетка в лоджии так вообще на всякий случай.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 09:59:59

Vart написал : Что скажете?

Vart написал :

  1. Холодильник и морозильник решил подключить без УЗО (читал на форуме много "за и против", решил сделать так).

Лично я категорически против такого решения:

  • холодильник включается в розетку, вся розеточная сеть должна быть под дифзащитой с номиналом не более 30мА. Это требование ПУЭ.
  • холодильник имеет часто металлический корпус, или просто металлические элементы доступные для прикосновения, холодильник вы по 20 раз в день трогаете руками

Вы убрали дифзащиту от линии холодильника - боитесь что с какой-то вероятностью защита может лишний раз рубануть холодильник и продукты протухнут... А то что неисправный холодильник может кого-нибудь примерно с такой же вероятностью током долбануть, вроде и не так страшно?

Vart, Лично я бы в вашей схеме поменял следующее:

  • на плиту вмето дифа поставил бы автомат
  • добавил 1 УЗО 63/30 и под него засунул плиту и холодильник (вероятность что плита сама по себе выбьет УЗО маленькая, а если отключится включенная плита с холодильником это сразу заметите)
  • свет бы тоже засунул под УЗО какое-нибудь. Ибо если будет утечка на линии света - выбьет дифавтомат на этаже и вся квартира без электричества останется
  • все бы УЗО поставил 63/30мА типа А
0