06.11.2013 в 16:11:26
Расстояние в метрах от квартирного щита до этажного? Наличие доступа к этажному щиту?
06.11.2013 в 16:12:07
Забыл добавить, что хотелось бы уместится в щиток на 24 модуля (2х12), сейчас по схеме как раз вроде умещаются все автоматы и узо. Поэтому если есть дельные советы как "раскидать" нагрузку на три УЗО, буду рад выслушать.
06.11.2013 в 16:12:18
Slonobas написал : Solovey, есть, конечно, 63А
Ну вот этот автомат и ограничивает ток через любое УЗО
Slonobas написал : Solovey, а если сократить до 4-х, тогда как быть в амперами то? на 63-Ф УЗО повесить 5-6 линий по 16А?
Так что можно поставить несколько УЗО на 63А а после них хоть по 38 штук 16А автоматов :)
06.11.2013 в 16:14:59
web-rr написал : Расстояние в метрах от квартирного щита до этажного? Наличие доступа к этажному щиту?
Расстояние метра 3, щиток на площадке, закрыт под ключ, доступ будет.
06.11.2013 в 16:19:19
Solovey, только вот от УЗО на СМ, Бак и Санузел (Розетки + Свет) все равно никуда не деться...
06.11.2013 в 16:26:15
Slonobas написал : PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской? :)
ага, именно оттуда.
06.11.2013 в 16:26:29
Slonobas написал : Solovey, только вот от УЗО на СМ, Бак и Санузел (Розетки + Свет) все равно никуда не деться...
Всю Вашу квартиру в предельном случае (не сочтите за рекомендацию) можно засунуть под единственное УЗО 63А/30мА. Все остальное, это исключительно хотелки и "улучшательства".
Тут трудно предложить вам какую-то оптимизацию - раз вы захотели что-то выделить из большой кучи - это ваше право. Ну развые что на мой взгляд для бака уж очень жирно свое УЗО иметь, может его к кухни приткнуть? Уже 1 УЗО освободится сразу...
06.11.2013 в 16:30:40
Solovey, тоже вариант
06.11.2013 в 18:27:43
Solovey написал : Фактически и не нужен. Есть даже целая армия противников автомата на вводе в квартирный щиток. Вот рубильник(он же выключатель нагрузки) кажется более логичным. Но он тупо дороже стоит чем приличный двухполюсный автомат. Можно вообще клеммник на вводе поставить - исключительно для удобства последующего монтажа... А можно вообще ничего не ставить...
На площадке вот такая картина . Так что по поводу вводного автомата в квартирном щитке? нужен он или нет?
06.11.2013 в 21:43:39
Vart написал : Так что по поводу вводного автомата в квартирном щитке? нужен
слева с красным носиком выключатель нагрузки на 63А справа синее - дифавтомат селективный (автомат + селективное УЗО в одном корпусе) характеристика автомата С50, и селективное УЗО на 100мА
с таким набором в этажном щитке вводной автомат в квартирном не нужен. Все УЗО квартирного щитка можно ставить на 63А и после них делать сколько угодно линий, или ставить в квартирном щитке УЗО меньшего номинала - но только тогда чтобы после него сумма автоматов была не более номинала этого УЗО
06.11.2013 в 22:33:42
Подтверждаю, при таком раскладе вводной аппарат в квартирном щите не нужен.
07.11.2013 в 09:39:53
Подредактировал схему щитка
Что скажете?
07.11.2013 в 09:43:53
УЗО 40А, а сумма автоматов после него 42А Можно поменять свет на 6А
07.11.2013 в 09:53:34
Slonobas написал : УЗО 40А, а сумма автоматов после него 42А Можно поменять свет на 6А
ну вряд ли когда нибудь будет все в работе, розетка в лоджии так вообще на всякий случай.
07.11.2013 в 09:59:59
Vart написал : Что скажете?
Vart написал :
- Холодильник и морозильник решил подключить без УЗО (читал на форуме много "за и против", решил сделать так).
Лично я категорически против такого решения:
Вы убрали дифзащиту от линии холодильника - боитесь что с какой-то вероятностью защита может лишний раз рубануть холодильник и продукты протухнут... А то что неисправный холодильник может кого-нибудь примерно с такой же вероятностью током долбануть, вроде и не так страшно?
Vart, Лично я бы в вашей схеме поменял следующее:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу