07.11.2013 в 15:22:45
Slonobas написал : Vart, а нафига диф? дешевле узо + автомат
ну я и имел ввиду узо
07.11.2013 в 15:25:33
Vart, странно, сравнивал цены abb - legrand - schneider - мне показались примерно одинаковые Где затариваться собираетесь? В Русском свете?
07.11.2013 в 15:26:47
смотрел цены в инете, узо шнайдер примерно 2500 р легран и абб 1000-1500 р, почему такая разница в цене? неужели шнайдер на столько лучше, или просто переплачиваешь за брэнд?
07.11.2013 в 15:27:37
Vart, а точно одного класса смотрели? просто АС дешевле А
07.11.2013 в 15:27:47
Vart написал : ну не знаю, может я не туда посмотрел, но сравнивал ДИФы, так легран чуть ли не на 1000 р дешевле.
А сопоставимые серии сравнивали..?
Вот у ABB например есть автоматы SH с током отключения 4500А и серия S200 с током отключения 6000А и отличными клеммами - разница в цене заметна. Так что просто так некорректно по цене "облегченную" серию одного производителя с "полной" серией другого сравнивать.
А так авв, легранд и шнайдер - примерно в одной цене
07.11.2013 в 15:40:09
Вот например, правда ABB подороже 1 фаза+нейтраль 63A A Legrand DX3 30mA 2 390,00 руб. ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 63A 30mA A-ТИП 2 390,00 руб. schneider Выключатель дифференциального тока ABB 2 полюса F202 A-63/0,03 3190 руб.
07.11.2013 в 19:01:40
Вот мой вариант на тему.
07.11.2013 в 20:21:46
Sivorius, Э,нет... Так не пойдет... Каждому УЗО свою гребенку!!! Что за духовой шкаф? Что за водонагреватель? Пошто такие АВ для них и кабеля??? ВВодное УЗО обязательно с буковкой S ...Объяснитесь и дорабатывайте...:confused:
07.11.2013 в 21:10:02
Sivorius, и все розетки под УЗО 30мА засуньте. И схему к читабельному виду приведите
07.11.2013 в 23:50:28
Sivorius написал : Вот мой вариант на тему
Ваш вариант:
08.11.2013 в 08:54:14
x.tra написал : Ваш вариант:
- Теплые полы на отдельный автомат (без УЗО)
Объясните? я подключал через узо.
08.11.2013 в 10:38:06
Привел к более читабельному виду и добавил легенду. Проводка уже лежит.
08.11.2013 в 10:45:12
не поменять номнал УЗО и сечение провода.
И вопрос по земле. Проводка до РЩ старая, земли нет. Мне порекомедовал знакомый взять землю там же в РЩ с рабочего 0. Я так и не понял в чем разница, брать его в РЩ или уже у себя в щитке разнести.
08.11.2013 в 11:12:50
Sivorius, 1) Все розетки надо ставить под УЗО 30мА. Ставьте еще 1 УЗО. 2) На ТП автомат 16А, т.к. кабель 2.5 квадрата 3) с розетками мастерской не понимаю 25А и 6 квадат... что за розетки там стоят??? В обычную розетку 6 квадрат не впихнуть физически...
08.11.2013 в 11:16:45
Sivorius написал : Проводка до РЩ старая, земли нет. Мне порекомедовал знакомый взять землю там же в РЩ с рабочего 0. Я так и не понял в чем разница, брать его в РЩ или уже у себя в щитке разнести.
"Разносить" - можно только в том случае, если сечение магистрального нулевого проводника не менее 16квадрат алюминия или 10 квадрат меди. В цепи РЕ не допускается установка коммутационных аппаратов.
Так что однозначно разделять ноль в своем щитке вы не имеете права, а вот можно ли это сделать в этажном щитке - еще под большим вопросом.
Если в квартиру от щитка этажного идет 2х жильный кабель - то про РЕ в квартире однозначно забудьте!
И еще! Ввод 40А, а электроплиты я на схеме не вижу. Дом с газом? Откуда 40А ввод? Была реконструкция стояка?