Вот мой вариант на тему.
07.11.2013 в 19:01:40
Вот мой вариант на тему.
07.11.2013 в 20:21:46
Sivorius, Э,нет... Так не пойдет... Каждому УЗО свою гребенку!!! Что за духовой шкаф? Что за водонагреватель? Пошто такие АВ для них и кабеля??? ВВодное УЗО обязательно с буковкой S ...Объяснитесь и дорабатывайте...:confused:
07.11.2013 в 21:10:02
Sivorius, и все розетки под УЗО 30мА засуньте. И схему к читабельному виду приведите
07.11.2013 в 23:50:28
Sivorius написал : Вот мой вариант на тему
Ваш вариант:
08.11.2013 в 08:54:14
x.tra написал : Ваш вариант:
- Теплые полы на отдельный автомат (без УЗО)
Объясните? я подключал через узо.
08.11.2013 в 10:38:06
Привел к более читабельному виду и добавил легенду. Проводка уже лежит.
08.11.2013 в 10:45:12
не поменять номнал УЗО и сечение провода.
И вопрос по земле. Проводка до РЩ старая, земли нет. Мне порекомедовал знакомый взять землю там же в РЩ с рабочего 0. Я так и не понял в чем разница, брать его в РЩ или уже у себя в щитке разнести.
08.11.2013 в 11:12:50
Sivorius, 1) Все розетки надо ставить под УЗО 30мА. Ставьте еще 1 УЗО. 2) На ТП автомат 16А, т.к. кабель 2.5 квадрата 3) с розетками мастерской не понимаю 25А и 6 квадат... что за розетки там стоят??? В обычную розетку 6 квадрат не впихнуть физически...
08.11.2013 в 11:16:45
Sivorius написал : Проводка до РЩ старая, земли нет. Мне порекомедовал знакомый взять землю там же в РЩ с рабочего 0. Я так и не понял в чем разница, брать его в РЩ или уже у себя в щитке разнести.
"Разносить" - можно только в том случае, если сечение магистрального нулевого проводника не менее 16квадрат алюминия или 10 квадрат меди. В цепи РЕ не допускается установка коммутационных аппаратов.
Так что однозначно разделять ноль в своем щитке вы не имеете права, а вот можно ли это сделать в этажном щитке - еще под большим вопросом.
Если в квартиру от щитка этажного идет 2х жильный кабель - то про РЕ в квартире однозначно забудьте!
И еще! Ввод 40А, а электроплиты я на схеме не вижу. Дом с газом? Откуда 40А ввод? Была реконструкция стояка?
08.11.2013 в 11:20:24
На каждом УЗО по одному автомату? Не проще поставить ДИФы? или объединить все под одно УЗО?
08.11.2013 в 11:53:06
Solovey написал : Sivorius, 1) Все розетки надо ставить под УЗО 30мА. Ставьте еще 1 УЗО. 2) На ТП автомат 16А, т.к. кабель 2.5 квадрата 3) с розетками мастерской не понимаю 25А и 6 квадат... что за розетки там стоят??? В обычную розетку 6 квадрат не впихнуть физически...
Я проложил от РЩ 5-и жилку медь 6. (вообще думал делать 3-и фазы) т.к. проводка старая - люминь и 40А на одну фазу опасаюсь. а один проточник 32 кушает в лет. Но пока с электриком не договорился.. и боюсь, что не договорюсь :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.