Sivorius
Sivorius
Новичок

Регистрация: 18.12.2012

Москва

Сообщений: 29

07.11.2013 в 19:01:40

Вот мой вариант на тему.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.11.2013 в 20:21:46

Sivorius, Э,нет... Так не пойдет... Каждому УЗО свою гребенку!!! Что за духовой шкаф? Что за водонагреватель? Пошто такие АВ для них и кабеля??? ВВодное УЗО обязательно с буковкой S ...Объяснитесь и дорабатывайте...:confused:

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 21:10:02

Sivorius, и все розетки под УЗО 30мА засуньте. И схему к читабельному виду приведите

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 23:50:28

Sivorius написал : Вот мой вариант на тему

Ваш вариант:

  1. Освещение на 2 группы минимум (без УЗО)
  2. АВ25 заменить на АВ16 (если много потребителей делить одну группу на 2х16)
  3. Заменить УЗО 16/30 на 40-63/30: под первое всю кухню + чуланы-коридоры, под второе комнаты, под третье санузлы.
  4. Теплые полы на отдельный автомат (без УЗО)
  5. Водогрей: если бойлер хватит и 3х2.5, если проточник, то 3х6 под защиту 40А вот так хотя бы
0
Vart
Vart
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

08.11.2013 в 08:54:14

x.tra написал : Ваш вариант:

  1. Теплые полы на отдельный автомат (без УЗО)

Объясните? я подключал через узо.

0
Sivorius
Sivorius
Новичок

Регистрация: 18.12.2012

Москва

Сообщений: 29

08.11.2013 в 10:38:06

Привел к более читабельному виду и добавил легенду. Проводка уже лежит.

  1. Освещение идет сквозняком (это хрущевка) но могу отделить - санузел, зал, кухню
  2. Почему? Будет обыкновенная встроенная духовка.. ей хватит 16? а второй 25 на кладовку - одна линия(планирую там мастерскую), третий 25 тоже одна линия и два контура т.пола. (т.пол родился после заливки эл.разводки в стяжку)
  3. В этом случае вводной убрать?
  4. Совсем на отдельные не могу. Они с розетками совмещены. (т.к. по сути повесил на розетки)
  5. У меня стоит на нем 32 по старой проводке - не выбивало
0
Вложение
Sivorius
Sivorius
Новичок

Регистрация: 18.12.2012

Москва

Сообщений: 29

08.11.2013 в 10:45:12

не поменять номнал УЗО и сечение провода.

И вопрос по земле. Проводка до РЩ старая, земли нет. Мне порекомедовал знакомый взять землю там же в РЩ с рабочего 0. Я так и не понял в чем разница, брать его в РЩ или уже у себя в щитке разнести.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.11.2013 в 11:12:50

Sivorius, 1) Все розетки надо ставить под УЗО 30мА. Ставьте еще 1 УЗО. 2) На ТП автомат 16А, т.к. кабель 2.5 квадрата 3) с розетками мастерской не понимаю 25А и 6 квадат... что за розетки там стоят??? В обычную розетку 6 квадрат не впихнуть физически...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.11.2013 в 11:16:45

Sivorius написал : Проводка до РЩ старая, земли нет. Мне порекомедовал знакомый взять землю там же в РЩ с рабочего 0. Я так и не понял в чем разница, брать его в РЩ или уже у себя в щитке разнести.

"Разносить" - можно только в том случае, если сечение магистрального нулевого проводника не менее 16квадрат алюминия или 10 квадрат меди. В цепи РЕ не допускается установка коммутационных аппаратов.

Так что однозначно разделять ноль в своем щитке вы не имеете права, а вот можно ли это сделать в этажном щитке - еще под большим вопросом.

Если в квартиру от щитка этажного идет 2х жильный кабель - то про РЕ в квартире однозначно забудьте!

И еще! Ввод 40А, а электроплиты я на схеме не вижу. Дом с газом? Откуда 40А ввод? Была реконструкция стояка?

0
Vart
Vart
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

08.11.2013 в 11:20:24

На каждом УЗО по одному автомату? Не проще поставить ДИФы? или объединить все под одно УЗО?

0
Sivorius
Sivorius
Новичок

Регистрация: 18.12.2012

Москва

Сообщений: 29

08.11.2013 в 11:53:06

Solovey написал : Sivorius, 1) Все розетки надо ставить под УЗО 30мА. Ставьте еще 1 УЗО. 2) На ТП автомат 16А, т.к. кабель 2.5 квадрата 3) с розетками мастерской не понимаю 25А и 6 квадат... что за розетки там стоят??? В обычную розетку 6 квадрат не впихнуть физически...

  1. Еще одно или как ниже советуют, объеденить с узо на "мокрые" линии
  2. Понял, исправлю
  3. Поставлю маленький шиток.

Я проложил от РЩ 5-и жилку медь 6. (вообще думал делать 3-и фазы) т.к. проводка старая - люминь и 40А на одну фазу опасаюсь. а один проточник 32 кушает в лет. Но пока с электриком не договорился.. и боюсь, что не договорюсь :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.