Аватар пользователя
НН

Местный

Регистрация: 16.12.2012

Казань

Сообщений: 26

07.11.2013 в 00:33:12

Здравствуйте.
Тема была, но очень дано. Может, что поменялось.

  1. Хотелось бы поставить в ванной УЗО с ном током утечки 10мА.
  2. В то же время автомат (АВ) получается с номиналом 16А.
  3. Номинал УЗО в идеале должен быть выше номинала АВ.
  4. Вот и получается, что 25А/10мА.
  5. Да еще бы хотелось УЗО типа А (а не АС)

Круг поиска сужается.

Из УЗО 25А/10 мА предлагают Шнайдер. А хотелось бы АББ, Легран и прочее. Кто-нибудь сталкивался с таким УЗО известных фирм?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.11.2013 в 01:00:04

НН, Да у всех есть. Ищите..

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.11.2013 в 01:11:30

У Legrand не было раньше и нет в новых сериях TX3 & DX3. Только на 16 ампер. Референс 411500 - двухполюсное 16А / 10 мА, тип AC, серия DX3, цена в розницу 1900 рублей. Беглый поиск даёт по номиналу 25/10 только китайцев и Шнайдер.

А у Шнайдера есть A9R10225 - 25/10, в розницу 2013 руб. Рабочая лошадка, всегда ставлю. Цены у Шнайдера опять повысились.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 02:04:42

НН написал :

  1. Вот и получается, что 25А/10мА.

А что мешает поставить в ванную диффавтомат 16А/10мА, вот они у многих есть и у Хагера и у AEG...

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.11.2013 в 02:28:49

ГЭАЗ ЗОУП25У2. 380В, 25А, 10мА, СССР 1971 год. Устраивает? :) Если нет, то берите дифф. блок-приставку АВВ DDА 200 на 25А 10мА и ставьте на нее 2-полюсный автомат 16А. Или аналогичная штука любой другой фирмы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2013 в 06:56:02

Под автоматом 16А можно спокойно ставить УЗО 16А

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

07.11.2013 в 06:57:33

НН написал :

  1. Хотелось бы поставить в ванной УЗО с ном током утечки 10мА.
  2. В то же время автомат (АВ) получается с номиналом 16А.
  3. Номинал УЗО в идеале должен быть выше номинала АВ.
  4. Вот и получается, что 25А/10мА.

Глупости. Поставьте ABB 16/0.01 и забудьте.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 09:39:27

DED@ПВО написал : НН, Да у всех есть. Ищите..

У abb чистого УЗО номиналом 25А/10мА вроде не существует в природе.

НН написал : Из УЗО 25А/10 мА предлагают Шнайдер.

Боюсь такого номинала альтернативу можно найти только у китайщины третьего сорта.

Вот вам уже предложили другие варианты.

x.tra написал : А что мешает поставить в ванную диффавтомат 16А/10мА

Johnny27 написал : Глупости. Поставьте ABB 16/0.01 и забудьте.

Другое дело если хотите розетку под автоматом 16А и свет проложить кабелем 1.5 квадрата под защитой автомата 10А. Тогда логичным оказывается поиск именно УЗО 25/10мА Но и тут есть одно решение: Ставим автомат на 16А после него УЗО 16/10мА после УЗО берем линию на розетку и в параллель через автомат 10А линию на свет.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.11.2013 в 10:15:57

Вам для ванной нужен автомат строго 16А и ни ампером меньше? А то возьмите УЗО 16/0,01 и автомат 13А, у АВВ есть такие автоматы. И будет Вам идеал.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.11.2013 в 10:52:01

Abrikos написал : Вам для ванной нужен автомат строго 16А и ни ампером меньше? А то возьмите УЗО 16/0,01 и автомат 13А, у АВВ есть такие автоматы. И будет Вам идеал.

А смысл? УЗО 16А + автомат С16 замечательно будут жить вместе...

А в целом:

  • при наличии РЕ и ДСУП разница между УЗО 10мА и 30мА стремится к нулю и практически его достигает
  • при отсутствии РЕ и ДСУП нефиг вообще в ванной ставить розетки и размещать электроприборы
0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 10:54:36

Solovey написал : Другое дело если хотите розетку под автоматом 16А и свет проложить кабелем 1.5 квадрата под защитой автомата 10А. Тогда логичным оказывается поиск именно УЗО 25/10мА Но и тут есть одно решение: Ставим автомат на 16А после него УЗО 16/10мА после УЗО берем линию на розетку и в параллель через автомат 10А линию на свет.

Незачем свет затягивать под УЗО. И формально, кстати, перегружать его Вашим вариантом. Лучше направить благородный порыв на влагозащиту светильников.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2013 в 11:05:10

x.tra написал : Незачем свет затягивать под УЗО. И формально, кстати, перегружать его Вашим вариантом. Лучше направить благородный порыв на влагозащиту светильников.

Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка. Уверен что подобная ситуация еще у кучи народа по стране с относительно новыми ремонтами...

Так что утверждать что не надо свет ванной комнаты под УЗО ставить наверное не следует.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

07.11.2013 в 11:13:40

Если повесить свет на УЗО, то хуже точно не будет

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 11:19:26

Solovey написал : Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка

Посмотрим с другой стороны - стоит ли вешать во "влажное" помещение на металлический потолок не защищенные светильники?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 11:21:41

Slonobas написал : Если повесить свет на УЗО, то хуже точно не будет

а если каждую розетку через свой дифавтомат пустить вообще красота будет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу