07.11.2013 в 00:33:12
Здравствуйте.
Тема была, но очень дано. Может, что поменялось.
Круг поиска сужается.
Из УЗО 25А/10 мА предлагают Шнайдер. А хотелось бы АББ, Легран и прочее. Кто-нибудь сталкивался с таким УЗО известных фирм?
07.11.2013 в 01:00:04
НН, Да у всех есть. Ищите..
07.11.2013 в 01:11:30
У Legrand не было раньше и нет в новых сериях TX3 & DX3. Только на 16 ампер. Референс 411500 - двухполюсное 16А / 10 мА, тип AC, серия DX3, цена в розницу 1900 рублей. Беглый поиск даёт по номиналу 25/10 только китайцев и Шнайдер.
А у Шнайдера есть A9R10225 - 25/10, в розницу 2013 руб. Рабочая лошадка, всегда ставлю. Цены у Шнайдера опять повысились.
07.11.2013 в 02:04:42
НН написал :
- Вот и получается, что 25А/10мА.
А что мешает поставить в ванную диффавтомат 16А/10мА, вот они у многих есть и у Хагера и у AEG...
07.11.2013 в 02:28:49
ГЭАЗ ЗОУП25У2. 380В, 25А, 10мА, СССР 1971 год. Устраивает? :) Если нет, то берите дифф. блок-приставку АВВ DDА 200 на 25А 10мА и ставьте на нее 2-полюсный автомат 16А. Или аналогичная штука любой другой фирмы.
07.11.2013 в 06:56:02
Под автоматом 16А можно спокойно ставить УЗО 16А
07.11.2013 в 06:57:33
НН написал :
- Хотелось бы поставить в ванной УЗО с ном током утечки 10мА.
- В то же время автомат (АВ) получается с номиналом 16А.
- Номинал УЗО в идеале должен быть выше номинала АВ.
- Вот и получается, что 25А/10мА.
Глупости. Поставьте ABB 16/0.01 и забудьте.
07.11.2013 в 09:39:27
DED@ПВО написал : НН, Да у всех есть. Ищите..
У abb чистого УЗО номиналом 25А/10мА вроде не существует в природе.
НН написал : Из УЗО 25А/10 мА предлагают Шнайдер.
Боюсь такого номинала альтернативу можно найти только у китайщины третьего сорта.
Вот вам уже предложили другие варианты.
x.tra написал : А что мешает поставить в ванную диффавтомат 16А/10мА
Johnny27 написал : Глупости. Поставьте ABB 16/0.01 и забудьте.
Другое дело если хотите розетку под автоматом 16А и свет проложить кабелем 1.5 квадрата под защитой автомата 10А. Тогда логичным оказывается поиск именно УЗО 25/10мА Но и тут есть одно решение: Ставим автомат на 16А после него УЗО 16/10мА после УЗО берем линию на розетку и в параллель через автомат 10А линию на свет.
07.11.2013 в 10:15:57
Вам для ванной нужен автомат строго 16А и ни ампером меньше? А то возьмите УЗО 16/0,01 и автомат 13А, у АВВ есть такие автоматы. И будет Вам идеал.
07.11.2013 в 10:52:01
Abrikos написал : Вам для ванной нужен автомат строго 16А и ни ампером меньше? А то возьмите УЗО 16/0,01 и автомат 13А, у АВВ есть такие автоматы. И будет Вам идеал.
А смысл? УЗО 16А + автомат С16 замечательно будут жить вместе...
А в целом:
07.11.2013 в 10:54:36
Solovey написал : Другое дело если хотите розетку под автоматом 16А и свет проложить кабелем 1.5 квадрата под защитой автомата 10А. Тогда логичным оказывается поиск именно УЗО 25/10мА Но и тут есть одно решение: Ставим автомат на 16А после него УЗО 16/10мА после УЗО берем линию на розетку и в параллель через автомат 10А линию на свет.
Незачем свет затягивать под УЗО. И формально, кстати, перегружать его Вашим вариантом. Лучше направить благородный порыв на влагозащиту светильников.
07.11.2013 в 11:05:10
x.tra написал : Незачем свет затягивать под УЗО. И формально, кстати, перегружать его Вашим вариантом. Лучше направить благородный порыв на влагозащиту светильников.
Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка. Уверен что подобная ситуация еще у кучи народа по стране с относительно новыми ремонтами...
Так что утверждать что не надо свет ванной комнаты под УЗО ставить наверное не следует.
07.11.2013 в 11:13:40
Если повесить свет на УЗО, то хуже точно не будет
07.11.2013 в 11:19:26
Solovey написал : Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка
Посмотрим с другой стороны - стоит ли вешать во "влажное" помещение на металлический потолок не защищенные светильники?
07.11.2013 в 11:21:41
Slonobas написал : Если повесить свет на УЗО, то хуже точно не будет
а если каждую розетку через свой дифавтомат пустить вообще красота будет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.