08.11.2013 в 21:00:21
STAS_V написал : язык не поворачивается
Они разные бывают - и деревянные столетней давности на ж/б пасынке...:p
09.11.2013 в 06:06:00
neuspeed написал : Поискав по темам понял что до стены будет подходить СИП 4*16, затем через "орешки" ВВГнг 4*10 в щиток который находится внутри дома!
С точки зрения надежности, безопасности ответвления, минимизации импульсных перенапряжений со стороны питающей сети лучше чтоб ЩУ с вводным автоматом, счетчиком, селективным ВДТ был на столбе, трубостойке, а от них подземный ввод в дом бронированным 4-х жильным кабелем. Это не говоря, что эстетичность участка будет лучше.
Если СИП, то лучше переходить на 4-ре кабеля ВВГнгнд-1 10 мм2.
neuspeed написал : По какой системе организовывать заземление?
По системе питания с типом заземления ТТ!
Почему писал в теме
neuspeed написал : Понял что контур заземления делать в любом случае, хоть по системе ТТ, хоть по TN-C-S.
Да, только
neuspeed написал : Ну ВЛ не в очень хорошем состоянии, так как часто пропадает одна из фаз, поэтому решено распределить все потребители по разным фазам... Может ли это повлиять на выбор ситемы заземления?
Равномерное распределение по фазам является обязательным не зависимо от состояния ВЛ, типа заземления системы питания дома!
МГСН 2.01-99 написал : 7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.
7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т. п.) подключать по трехфазной схеме. Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.
МГСН 3.01-01 написал : ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
5.73. Распределение нагрузок между фазами должно быть, как правило, равномерным. Разница в токах между наиболее и наименее нагруженными фазами не должна превышать 30% в пределах нагрузки вводно-распределительного щитка.
СП 31-110-2003 написал : 9 Групповые сети
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.
neuspeed написал : Хорошо, про ТТ более или менее ясно как организовать... А по системе TN-C-S есть пару вопросов...
Заблуждаетесь, если Вы не знаете, как делать для TN, то соответственно ещё хуже понимаете, как делать для ТТ!
neuspeed написал : Разделение PEN на PE и N нужно будет сделать в щитке до счетчика электроэнергии?
Можно делать и после счетчика, но только если нейтральный провод не коммутируется чем-то и не проходит через счетчик, но это по электробезопасности вчерашний день. Это не говоря, что в подавляющем числе случаев безграмотные энергопоставщики, которым наплевать на Вашу безопасность, не разрешат подключать счетчик по 7-ми проводной схеме.
neuspeed написал : И сам щиток как заземлить?
Медь ≥10 мм2, алюминий ≥16 мм2, сталь ≥50 мм2.
В некоторых случаях, может потребоваться не заземлять щиток, а собирать его по классу защиты 2.
neuspeed написал : Как я понимаю от ГЗШ?
По уму в одноквартирных домах ГЗШ должна находится в ГРЩ на вводе внутри помещения и коротким проводником от ГЗШ, только при системе питания с типом заземления TN, заземлять щиток.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
09.11.2013 в 14:23:07
STAS_V написал : Решение , что выбрать в Вашем конкретном случае надо принимать после исследования ВЛ. Если есть возможность, сфотографируйте столб и выложите здесь, опытные люди подскажут. А ещё прогуляйтесь вдоль линии и посмотрите есть ли повторные заземления.
В общем на данный момент ВЛ выполнена голым проводом, но начиная со следующей недели производят замену на изолированный провод...
09.11.2013 в 16:47:55
neuspeed написал : но начиная со следующей недели производят замену на изолированный провод...
+
neuspeed написал : По какой системе организовывать заземление?
=
neuspeed написал : по TN-C-S.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 написал : «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ.
Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий.
В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Еще большие затруднения возникают при строительстве новых объектов в населенных пунктах, где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий.
Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.
При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами
:)
09.11.2013 в 22:17:07
neuspeed написал : В общем на данный момент ВЛ выполнена голым проводом, но начиная со следующей недели производят замену на изолированный провод..
Если реконструкция ВЛ будет произведена без нарушений, то TN-C-S, что Вам собственно уже посоветовали:) А если ещё и сопротивление контура измерить, то вообще все будет по-науке:)