web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.11.2013 в 20:27:53

В Саратове на ул. Челюскинцев есть девятиэтажный многоподъездный жилой дом, построенный около 1966 года. Значит дому порядка 47 лет. И надо сказать возраст накладывает отпечаток. Здесь монстроподобные лифты со стальной кабиной и распашными дверями с концевиком над ними, естественно дверь на площадке и дверь в самом лифте - всё на ручном открывании-закрывании. Здесь по 4 квартиры на площадке, а вот электрические щиты присутствуют лишь на нечётных этажах.

У меня в разработке квартира на 4-м этаже, а щит к которому подключена квартира на 5-м этаже. И сейчас эти щиты не радуют. Алюминиевый стояк (провода в тканевой оплётке) около 10 квадратных мм и общее удручающее общее состояние щита (например, чей-то проводок нулевой, но белого цвета просто подсунут под шайбочку на корпусе щита, а жёлто-зелёный и голубой назначены фазными). Фото будет разумеется, но позднее.

Как оказалось, в этом доме планируется замена стояков электроснабжения, якобы это будет медь и будет пятипроводка. Трубы стояков электроснабжения уже вскрыли, освободили из-под штукатурки. Так что можно будет подгадать и сделать переборку своей части этажного щита с заменой автоматов (сейчас 2 по C16, у соседей у кого АЕ прикипевшие, а у кого китайские автоматы с номиналом до 25) на какой-нибудь селективный дифавтомат, с заменой и переносом счётчика (сейчас индуктивный с классом точности 2,5) прямо во время обесточки связанной с заменой стояка.

До квартиры планирую протянуть 3*10 (если не будет внезапных трудностей с приобретением) ну или же 3*6. В квартире предварительно будет 13 линий. Потолки достаточно низкие (245 см), но несмотря на это согласована прокладка кабельных линий по потолку. Часть линий планирую проложить в лотках.

Щит на 36 модулей, счётчик, ВН, УЗМ, три УЗО и автоматы. Может ещё какой-нибудь ништяк в щит поселится, заказчик программист. Тему начинаю в расчёте на то, что кому-то будет любопытно. Не каждый же день попадаются такие вот проекты, с щитами на два этажа.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

10.11.2013 в 20:32:56

web-rr, с удовольствием прослежу за развитием событий!:)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.11.2013 в 09:26:56

Волевым решением резервируем для этажного щита Шнайдеровский 2P АВ C32. А вот в щит в квартире нужно искать ВН. Но тут засада. Их нет. Шнайдеровского A9S60232 (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 32A) нужно ждать и сколько неясно (однако заказать попробую). А вот однополюсной от Legrand DX3 (Выключатель разъед. 1П 32А DX3 406403) внезапно есть на складе и недорого. И есть 2П 63А DX3 406441 с ценой космического корабля. Однополюсной мне идеологию монтажа в щите поломает (правда можно клемничком обойтись для голубого провода), двухполюсной же в самый раз. Иду заказывать.

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

11.11.2013 в 09:37:17

web-rr, буду следить за развитием событий. :)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

11.11.2013 в 09:48:28

web-rr написал : ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 32A

почему выбран данный номинал?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.11.2013 в 09:57:48

web-rr, посмотрите,такой?http://www.strakt.ru/products/6250 Я на 25 А хотел брать,но смутила строчка про управление,когда взял в руки - он не силовой,очень лёгкий и что там за контакты,шут его знает.Искал инфу про него на сайте шнайдера - написано что для цепей управления(понимай как хочешь).Не стал морочится.Как-то странно для 32 А в одном модуле два контакта.

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.11.2013 в 11:30:33

Номинал такой, что от стояка будет 32А в лучшем случае (после замены стояка), но скорее всего 25А. Т.е. выше 32А никак. Неужели брать после этого на больший номинал?

Шнайдеровского нет даже в России, заказывать не стал. Заказал выключатель-разъединитель 1П 32А DX3 406403 Legrand и его привезут уже завтра.

Как вот я лотки попру через город ещё не знаю. Транспорта нету :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.11.2013 в 11:52:18

web-rr написал : Как вот я лотки попру через город ещё не знаю.

Может такси ?А доставку с клиентом обговаривали?

0

И это пройдёт ...

ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

11.11.2013 в 11:53:22

web-rr, что за лотки, вернее чьи?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

11.11.2013 в 19:33:10

web-rr, я к чему спросил про номинал. если это просто ВН, то почему не поставить 40А у шнайдера есть такие и доступны. ждать долго не надо. а по поводу лотков тут 2 варианта знакомые и грузоперевозки.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.11.2013 в 23:34:20

Alex2507 написал : web-rr, я к чему спросил про номинал. если это просто ВН, то почему не поставить 40А у шнайдера есть такие и доступны. ждать долго не надо. а по поводу лотков тут 2 варианта знакомые и грузоперевозки.

Нет, недоступны. Я всё проверил.

serj12 написал : Может такси ?А доставку с клиентом обговаривали?

Доставка будет методом пешей транспортировки до ул. Московская по которой ходит низкопольный троллейбус. Дожидаемся, садимся в пустой и едем. Потом ещё немного пешком и готово.

ilai написал : web-rr, что за лотки, вернее чьи?

Лотки от DKC FC3010.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу