17.11.2013 в 02:00:24
#4165258
Здравствуйте! Покритикуйте щиток, пожалуйста.
Дом п44т новостройка. Квартира 2-х комнатная. В этажном щите стоит селективный дифф C50 100 мА. Ввод однофазный, 3х10кв.мм (по факту 9.6 :) ) Духовка 6.6кВт, под нее проложен кабель 6кв.мм Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен. Кондиционера два, блоки стоят рядом, будут сидеть на одной линии 3х2.5. Стиралка будет в коридоре, подключена к коридорной линии розеток Бойлеру места в СУ пока не находится :( Возможно, будет в кухне. В ванной будет теплый пол. Планируется его подключить к линии розеток СУ.
Щиток на 36 модулей. Холодильник и сигналка/автомитика сделаны не отключаемыми. Все розеточные линии 3х2.5, кроме сигналки/автомитики - 3х1.5. Все линии освещения 3х1.5.
17.11.2013 в 09:50:18
#4165416
Духовка 6,6кВт? Ничего не путаете? Линию плиты также кладите 3х6 :)
17.11.2013 в 10:23:43
#4165451
Tonal, :applause: Только с плитой и духовкой определитесь по мощности.
17.11.2013 в 12:05:26
#4165585
Tonal написал : Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен.
Я бы и на плиту тоже 6 квадрат проложил. Пусть пока и под защитой автомата 25А. Вдруг что поменяется...
В схеме я бы (лично на свой вкус) изменил следующее: 1) т.к. на этаже есть УЗО на 100мА я бы все линии квартиры засунул под УЗО 30мА. А то будет какая утечка в кондее или в линии света - и привет, вся квартира без света... 2) на мой взгляд Диф на розетки и диф на свет ванной это дорого, я бы это место пересмотрел, как-то бы оптимизировал... 3) лично у меня теплого пола нет нигде, но народ на форуме говорит что засовывать 2.5 квадрата в регулятор - это еще то удовольствие... а тянуть полторашку на ТП от розеток - как-то не по феншую... Подумайте над этим моментом.
17.11.2013 в 12:28:26
#4165623
ksiman написал : Духовка 6,6кВт? Ничего не путаете?
Да, духовка двойная, 6кВт. Кстати, в инструкции написано, что кабель нужен 4кв.мм :)
ksiman написал : Линию плиты также кладите 3х6 :)
Про запас? :) Мы наоборот, отказались от полноразмерной плиты, а доминошки все до 4кВт.
17.11.2013 в 12:38:58
#4165640
Tonal написал : Да, духовка двойная, 6кВт. Кстати, в инструкции написано, что кабель нужен 4кв.мм
Честные 4 кв. найти проблематично.
Tonal написал : Мы наоборот, отказались от полноразмерной плиты, а доминошки все до 4кВт.
Сегодня отказались, завтра передумали. Кабель не на 3 года кладется.
17.11.2013 в 12:46:09
#4165655
Solovey написал : Я бы и на плиту тоже 6 квадрат проложил. Пусть пока и под защитой автомата 25А. Вдруг что поменяется...
То же думал на эту тему, но в случае перемен малой кровью не обойдется, а там и линию перекинуть можно, благо она идет почти открытым способом, без штроб.
Solovey написал : В схеме я бы (лично на свой вкус) изменил следующее: 1) т.к. на этаже есть УЗО на 100мА я бы все линии квартиры засунул под УЗО 30мА. А то будет какая утечка в кондее или в линии света - и привет, вся квартира без света...
Так с квартирным УЗО то же вся квартира без света? Я для этого линии без квартирного УЗО через 1p+n подключил. Кроме света...
Solovey написал : 2) на мой взгляд Диф на розетки и диф на свет ванной это дорого, я бы это место пересмотрел, как-то бы оптимизировал...
Оборудование Hager, а у них дифф дешевле УЗО. Т.ч. по деньгам не критично.
Solovey написал : 3) лично у меня теплого пола нет нигде, но народ на форуме говорит что засовывать 2.5 квадрата в регулятор - это еще то удовольствие... а тянуть полторашку на ТП от розеток - как-то не по феншую... Подумайте над этим моментом.
Тогда на него отдельный автомат придется ставить и свою линию... Хорошо, сначала купим контроллер, а если в него 2,5 в лезет, то линию организуем. Благо в щитке место еще есть. :)
17.11.2013 в 13:54:27
#4165790
Еще вопрос. К щитку кабели подходят сверху и снизу. Снизу в отдельной штробе, а сверху в плите есть три штатных канала для проводки. Изначально ввод в виде трех отдельных одножильных проводов (ПВ1?) идет в одном канале, а линии квартиры - в двух других.
Все задуманное в два канала не влезет. Если использовать для квартирных линий канал со вводом, феншуй не обидется? :) В плите перекрытия родные квартирные линии в одном канале с вводными идут.
17.11.2013 в 13:58:05
#4165796
Tonal написал : Если использовать для квартирных линий канал со вводом, феншуй не обидется?
Не обидится.
17.11.2013 в 21:29:27
#4166642
Rumato, ksiman, Solovey, спасибо за комментарии. Если еще кто-то покритикует - не обижусь. :)
17.11.2013 в 23:56:58
#4167201
18.11.2013 в 09:06:25
#4167621
Tonal написал : Так с квартирным УЗО то же вся квартира без света? Я для этого линии без квартирного УЗО через 1p+n подключил. Кроме света...
Ну у меня мысли такие:
1) Если в квартире ВСЕ линии под УЗО 30мА (а этих УЗО хотя бы штуки 3) и на вводе на этаже стоит селективное УЗО, то будь где-нибудь утечка - вырубится только одно УЗО ( 1/3 квартиры). Так что если дома только бабушка или ребенок - то ничего страшного, без части розеток некоторое время обойдется.
2) Часть линий в квартире оставляем без квартирного УЗО. Случись что на этой линии - вырубится УЗО на этаже и погасит всю квартиру разом.
Лично мне второй вариант событий нравится меньше. А так, окончательное решения за Вами. Оба варианта имеют право на жизнь.
18.11.2013 в 09:40:31
#4167654
Solovey написал : Ну у меня мысли такие:
Я исходил из того, что освещение и кондеи имеют стационарное подключение и утечки в них очень маловероятны. Но ваши мысли понятны.
18.11.2013 в 09:45:28
#4167664
Tonal написал : что освещение и кондеи имеют стационарное подключение и утечки в них очень маловероятны.
ИМХО, вероятность утечки не зависит от вида подключения оборудования (стационарное / переносное). Тут дело в другом, считается что для стационарно подключаемого оборудования дифзащита не требуется по условиям электробезопасности.
Ну и свет - его руками обычно никто не трогает, так что типа если на корпусе люстры будет фаза - то пофиг. На электробезопасность это не повлияет... Такие вот у нас правила... :)
Лично мое мнение - что в наше время можно, да и нужно всю квартиру под дифзащиту 30мА ставить. Даже то оборудование, которое сегодняшними правилами разрешено оставлять без дифзащиты...
19.11.2013 в 13:45:21
#4170505
на лоджию ВДТ40 не много, учитывая, что после него 10+16? мне кажется можно ставить 32 или 25.
19.11.2013 в 15:19:20
#4170663
10+16 = 26. В линейке диффов выбранного производителя после 25 идет 40. Вроде нормально получается ВДТ40.
19.11.2013 в 15:58:07
#4170743
Tonal, поставьте 6+16)
19.11.2013 в 15:59:22
#4170747
Tonal написал : 10+16 = 26
А зачем вы складываете?
alexgp написал : мне кажется можно ставить 32 или 25.
Казаться не должно. Нужно твёрдо знать, что делаешь. Рабочий ток УЗО выбирается по вышестоящему автомату, а он у вас в этажном щитке (50 А), поэтому вам нельзя УЗО менее чем на 50 А ставить. Остаётся единственный вариант - УЗО на 63 А. Всё остальное - самодеятельность.
19.11.2013 в 16:15:19
#4170778
Alexiy написал : Казаться не должно. Нужно твёрдо знать, что делаешь. Рабочий ток УЗО выбирается по вышестоящему автомату, а он у вас в этажном щитке (50 А), поэтому вам нельзя УЗО менее чем на 50 А ставить. Остаётся единственный вариант - УЗО на 63 А. Всё остальное - самодеятельность.
Не надо коверкать правила на свое усмотрение. В оригинале фраза звучит так:
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Ну так вот, проверяю: в режиме КЗ мое УЗО номиналом 40А защитит вводной автомат номиналом 50А, а от перегруза рабочими токами защитят нижестоящие автоматы (если сумма их номиналов не больше номинала УЗО) :yu
19.11.2013 в 16:19:24
#4170789
Solovey написал : в режиме КЗ мое УЗО номиналом 40А защитит вводной автомат номиналом 50А, а от перегруза рабочими токами защитят нижестоящие автоматы (если сумма их номиналов не больше номинала УЗО)
Бред сумасшедшего.
19.11.2013 в 16:22:09
#4170799
19.11.2013 в 16:23:57
#4170805
Solovey написал : Не надо коверкать правила на свое усмотрение.
а я и не коверкаю.
Solovey написал : В оригинале фраза звучит так:
если вы эту фразу поищете по форуму, то найдёте, что я её раз 5 за последние полгода тут приводил. К сожалению, не все могут её постичь и слово "вышестоящего" просто в упор не видят. Автомат просто физически не может гарантировать защиту сети выше себя. Это необходимо уяснить.
19.11.2013 в 16:41:27
#4170841
Alexiy написал : Автомат просто физически не может гарантировать защиту сети выше себя. Это необходимо уяснить.
А еще надо осознать что в щитке на участке между УЗО и нижестоящими автоматами (максимум метр провода) вероятность повреждения с возникновением сверхтоков стремится к нулю. Так что всерьез рассматривать случай что в квартирный щиток забежит крыса и начнет грызть кабели устроив замыкание после УЗО и перед групповыми автоматами... А другого случая вы мне не придумаете, ну разве что вылить в щиток ведро воды :)
19.11.2013 в 16:49:15
#4170861
Solovey написал : А другого случая вы мне не придумаете, ну разве что вылить в щиток ведро воды
Противопожарное в подъезде сработает)
19.11.2013 в 16:50:09
#4170865
Solovey написал : А другого случая вы мне не придумаете, ну разве что вылить в щиток ведро воды
А я и не собираюсь тут ничего выдумывать. Я не Шахерезада. Читайте ПУЭ и следуйте указаниям. Всё.
19.11.2013 в 16:52:45
#4170874
Johnny27 написал : Противопожарное в подъезде сработает)
Не, Johnny27, задача стоит иная. Вот есть ввод 50А автомат, я ставлю УЗО 40А а после него 2 автомата по 16 А например.
Задача: придумать такую Реальную ситуацию, чтобы перегрузить мое УЗО сверхтоком, и чтобы автоматы при этом такой сверхток не почувствовали.
19.11.2013 в 16:54:10
#4170878
Alexiy написал : Читайте ПУЭ и следуйте указаниям. Всё.
ПУЭ писали люди. Людям свойственно ошибаться. Увы. :(
19.11.2013 в 17:10:31
#4170922
Solovey, да я понял. Не знаю, как это может случиться в реале. УЗО 30 мА еще можно защищать вводным (вышестоящим) автоматом, а вот 10 мА - неудобно. В плане компоновки щитка. Мне нравится, когда все УЗО стоят выше (до) групповых автоматов, их можно объединить гребенкой. Если я буду ставить сначала автомат С16, а потом на его выход УЗО 16/0.01, такой фокус не пройдет.
19.11.2013 в 17:23:26
#4170959
Johnny27, А надо тогда так =) Мы же все УЗО собираем ещё и на одной рейке, ну чтобы под гребёнку. Вот значит ДО УЗО фигачим рейку двухполюсных автоматов их защиты под гребёнкой. А потом ещё одну рейку УЗОшек =) И забываем про UK500, чтобы Solovey был за всех спокоен в плане хлипкости UK500 - в ннё тогда ничего не влезет, и всё будет ОК =))