Здравствуйте! Покритикуйте щиток, пожалуйста.

Дом п44т новостройка. Квартира 2-х комнатная. В этажном щите стоит селективный дифф C50 100 мА. Ввод однофазный, 3х10кв.мм (по факту 9.6 :) ) Духовка 6.6кВт, под нее проложен кабель 6кв.мм Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен. Кондиционера два, блоки стоят рядом, будут сидеть на одной линии 3х2.5. Стиралка будет в коридоре, подключена к коридорной линии розеток Бойлеру места в СУ пока не находится :( Возможно, будет в кухне. В ванной будет теплый пол. Планируется его подключить к линии розеток СУ.

Щиток на 36 модулей. Холодильник и сигналка/автомитика сделаны не отключаемыми. Все розеточные линии 3х2.5, кроме сигналки/автомитики - 3х1.5. Все линии освещения 3х1.5.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 09:50:18

#4165416

Духовка 6,6кВт? Ничего не путаете? Линию плиты также кладите 3х6 :)

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2013 в 10:23:43

#4165451

Tonal, :applause: Только с плитой и духовкой определитесь по мощности.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.11.2013 в 12:05:26

#4165585

Tonal написал : Плита планируется 2-х комфорочная (доминошка), кабель 4кв.мм, еще не проложен.

Я бы и на плиту тоже 6 квадрат проложил. Пусть пока и под защитой автомата 25А. Вдруг что поменяется...

В схеме я бы (лично на свой вкус) изменил следующее: 1) т.к. на этаже есть УЗО на 100мА я бы все линии квартиры засунул под УЗО 30мА. А то будет какая утечка в кондее или в линии света - и привет, вся квартира без света... 2) на мой взгляд Диф на розетки и диф на свет ванной это дорого, я бы это место пересмотрел, как-то бы оптимизировал... 3) лично у меня теплого пола нет нигде, но народ на форуме говорит что засовывать 2.5 квадрата в регулятор - это еще то удовольствие... а тянуть полторашку на ТП от розеток - как-то не по феншую... Подумайте над этим моментом.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 12:28:26

#4165623

ksiman написал : Духовка 6,6кВт? Ничего не путаете?

Да, духовка двойная, 6кВт. Кстати, в инструкции написано, что кабель нужен 4кв.мм :)

ksiman написал : Линию плиты также кладите 3х6 :)

Про запас? :) Мы наоборот, отказались от полноразмерной плиты, а доминошки все до 4кВт.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2013 в 12:38:58

#4165640

Tonal написал : Да, духовка двойная, 6кВт. Кстати, в инструкции написано, что кабель нужен 4кв.мм

Честные 4 кв. найти проблематично.

Tonal написал : Мы наоборот, отказались от полноразмерной плиты, а доминошки все до 4кВт.

Сегодня отказались, завтра передумали. Кабель не на 3 года кладется.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 12:46:09

#4165655

Solovey написал : Я бы и на плиту тоже 6 квадрат проложил. Пусть пока и под защитой автомата 25А. Вдруг что поменяется...

То же думал на эту тему, но в случае перемен малой кровью не обойдется, а там и линию перекинуть можно, благо она идет почти открытым способом, без штроб.

Solovey написал : В схеме я бы (лично на свой вкус) изменил следующее: 1) т.к. на этаже есть УЗО на 100мА я бы все линии квартиры засунул под УЗО 30мА. А то будет какая утечка в кондее или в линии света - и привет, вся квартира без света...

Так с квартирным УЗО то же вся квартира без света? Я для этого линии без квартирного УЗО через 1p+n подключил. Кроме света...

Solovey написал : 2) на мой взгляд Диф на розетки и диф на свет ванной это дорого, я бы это место пересмотрел, как-то бы оптимизировал...

Оборудование Hager, а у них дифф дешевле УЗО. Т.ч. по деньгам не критично.

Solovey написал : 3) лично у меня теплого пола нет нигде, но народ на форуме говорит что засовывать 2.5 квадрата в регулятор - это еще то удовольствие... а тянуть полторашку на ТП от розеток - как-то не по феншую... Подумайте над этим моментом.

Тогда на него отдельный автомат придется ставить и свою линию... Хорошо, сначала купим контроллер, а если в него 2,5 в лезет, то линию организуем. Благо в щитке место еще есть. :)

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 13:54:27

#4165790

Еще вопрос. К щитку кабели подходят сверху и снизу. Снизу в отдельной штробе, а сверху в плите есть три штатных канала для проводки. Изначально ввод в виде трех отдельных одножильных проводов (ПВ1?) идет в одном канале, а линии квартиры - в двух других.

Все задуманное в два канала не влезет. Если использовать для квартирных линий канал со вводом, феншуй не обидется? :) В плите перекрытия родные квартирные линии в одном канале с вводными идут.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.11.2013 в 13:58:05

#4165796

Tonal написал : Если использовать для квартирных линий канал со вводом, феншуй не обидется?

Не обидится.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.11.2013 в 21:29:27

#4166642

Rumato, ksiman, Solovey, спасибо за комментарии. Если еще кто-то покритикует - не обижусь. :)

Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

17.11.2013 в 23:56:58

#4167201

Tonal написал : Оборудование Hager, а у них дифф дешевле УЗО.

Вы случайно не АС и А сравниваете?

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

18.11.2013 в 00:49:20

#4167351

x.tra написал : Вы случайно не АС и А сравниваете?

Нет, оба тип А.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2013 в 09:06:25

#4167621

Tonal написал : Так с квартирным УЗО то же вся квартира без света? Я для этого линии без квартирного УЗО через 1p+n подключил. Кроме света...

Ну у меня мысли такие:

1) Если в квартире ВСЕ линии под УЗО 30мА (а этих УЗО хотя бы штуки 3) и на вводе на этаже стоит селективное УЗО, то будь где-нибудь утечка - вырубится только одно УЗО ( 1/3 квартиры). Так что если дома только бабушка или ребенок - то ничего страшного, без части розеток некоторое время обойдется.

2) Часть линий в квартире оставляем без квартирного УЗО. Случись что на этой линии - вырубится УЗО на этаже и погасит всю квартиру разом.

Лично мне второй вариант событий нравится меньше. А так, окончательное решения за Вами. Оба варианта имеют право на жизнь.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

18.11.2013 в 09:40:31

#4167654

Solovey написал : Ну у меня мысли такие:

Я исходил из того, что освещение и кондеи имеют стационарное подключение и утечки в них очень маловероятны. Но ваши мысли понятны.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2013 в 09:45:28

#4167664

Tonal написал : что освещение и кондеи имеют стационарное подключение и утечки в них очень маловероятны.

ИМХО, вероятность утечки не зависит от вида подключения оборудования (стационарное / переносное). Тут дело в другом, считается что для стационарно подключаемого оборудования дифзащита не требуется по условиям электробезопасности.

Ну и свет - его руками обычно никто не трогает, так что типа если на корпусе люстры будет фаза - то пофиг. На электробезопасность это не повлияет... Такие вот у нас правила... :)

Лично мое мнение - что в наше время можно, да и нужно всю квартиру под дифзащиту 30мА ставить. Даже то оборудование, которое сегодняшними правилами разрешено оставлять без дифзащиты...

Аватар пользователя
alexgp

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Москва

Сообщений: 48

19.11.2013 в 13:45:21

#4170505

на лоджию ВДТ40 не много, учитывая, что после него 10+16? мне кажется можно ставить 32 или 25.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

19.11.2013 в 15:19:20

#4170663

10+16 = 26. В линейке диффов выбранного производителя после 25 идет 40. Вроде нормально получается ВДТ40.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.11.2013 в 15:58:07

#4170743

Tonal, поставьте 6+16)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 15:59:22

#4170747

Tonal написал : 10+16 = 26

А зачем вы складываете?

alexgp написал : мне кажется можно ставить 32 или 25.

Казаться не должно. Нужно твёрдо знать, что делаешь. Рабочий ток УЗО выбирается по вышестоящему автомату, а он у вас в этажном щитке (50 А), поэтому вам нельзя УЗО менее чем на 50 А ставить. Остаётся единственный вариант - УЗО на 63 А. Всё остальное - самодеятельность.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2013 в 16:15:19

#4170778

Alexiy написал : Казаться не должно. Нужно твёрдо знать, что делаешь. Рабочий ток УЗО выбирается по вышестоящему автомату, а он у вас в этажном щитке (50 А), поэтому вам нельзя УЗО менее чем на 50 А ставить. Остаётся единственный вариант - УЗО на 63 А. Всё остальное - самодеятельность.

Не надо коверкать правила на свое усмотрение. В оригинале фраза звучит так:

7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Ну так вот, проверяю: в режиме КЗ мое УЗО номиналом 40А защитит вводной автомат номиналом 50А, а от перегруза рабочими токами защитят нижестоящие автоматы (если сумма их номиналов не больше номинала УЗО) :yu

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.11.2013 в 16:19:24

#4170789

Solovey написал : в режиме КЗ мое УЗО номиналом 40А защитит вводной автомат номиналом 50А, а от перегруза рабочими токами защитят нижестоящие автоматы (если сумма их номиналов не больше номинала УЗО)

Бред сумасшедшего.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:22:09

#4170799

Solovey написал : в режиме КЗ мое УЗО номиналом 40А защитит вводной автомат номиналом 50А

не-а

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:23:57

#4170805

Solovey написал : Не надо коверкать правила на свое усмотрение.

а я и не коверкаю.

Solovey написал : В оригинале фраза звучит так:

если вы эту фразу поищете по форуму, то найдёте, что я её раз 5 за последние полгода тут приводил. К сожалению, не все могут её постичь и слово "вышестоящего" просто в упор не видят. Автомат просто физически не может гарантировать защиту сети выше себя. Это необходимо уяснить.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2013 в 16:41:27

#4170841

Alexiy написал : Автомат просто физически не может гарантировать защиту сети выше себя. Это необходимо уяснить.

А еще надо осознать что в щитке на участке между УЗО и нижестоящими автоматами (максимум метр провода) вероятность повреждения с возникновением сверхтоков стремится к нулю. Так что всерьез рассматривать случай что в квартирный щиток забежит крыса и начнет грызть кабели устроив замыкание после УЗО и перед групповыми автоматами... А другого случая вы мне не придумаете, ну разве что вылить в щиток ведро воды :)

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.11.2013 в 16:49:15

#4170861

Solovey написал : А другого случая вы мне не придумаете, ну разве что вылить в щиток ведро воды

Противопожарное в подъезде сработает)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:50:09

#4170865

Solovey написал : А другого случая вы мне не придумаете, ну разве что вылить в щиток ведро воды

А я и не собираюсь тут ничего выдумывать. Я не Шахерезада. Читайте ПУЭ и следуйте указаниям. Всё.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2013 в 16:52:45

#4170874

Johnny27 написал : Противопожарное в подъезде сработает)

Не, Johnny27, задача стоит иная. Вот есть ввод 50А автомат, я ставлю УЗО 40А а после него 2 автомата по 16 А например.

Задача: придумать такую Реальную ситуацию, чтобы перегрузить мое УЗО сверхтоком, и чтобы автоматы при этом такой сверхток не почувствовали.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2013 в 16:54:10

#4170878

Alexiy написал : Читайте ПУЭ и следуйте указаниям. Всё.

ПУЭ писали люди. Людям свойственно ошибаться. Увы. :(

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.11.2013 в 17:10:31

#4170922

Solovey, да я понял. Не знаю, как это может случиться в реале. УЗО 30 мА еще можно защищать вводным (вышестоящим) автоматом, а вот 10 мА - неудобно. В плане компоновки щитка. Мне нравится, когда все УЗО стоят выше (до) групповых автоматов, их можно объединить гребенкой. Если я буду ставить сначала автомат С16, а потом на его выход УЗО 16/0.01, такой фокус не пройдет.

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.11.2013 в 17:23:26

#4170959

Johnny27, А надо тогда так =) Мы же все УЗО собираем ещё и на одной рейке, ну чтобы под гребёнку. Вот значит ДО УЗО фигачим рейку двухполюсных автоматов их защиты под гребёнкой. А потом ещё одну рейку УЗОшек =) И забываем про UK500, чтобы Solovey был за всех спокоен в плане хлипкости UK500 - в ннё тогда ничего не влезет, и всё будет ОК =))