silencer
silencer
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 109

17.11.2013 в 18:17:49

На конвекторе какие-то странные соединения стоят. Они не предполагают прокладок? Как к ним запорную арматуру присоединить, чтобы не капало? На анаэробный герметик? Сам конвектор будет стоять под столешницей, т.е. доступа туда не будет. Нужно чтобы не текло. Один раз поставил и забыл.

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

17.11.2013 в 18:24:47

silencer написал : какие-то странные соединения стоят

Так называемые -конусные .Одни из самых надежных.

silencer написал : т.е. доступа туда не будет

К разъемным соединениям -доступ должен быть.

0

@fev.santeh Инста

молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

17.11.2013 в 18:25:55

На аэноробный герметик, но отодрать потом с трудом будет

0
silencer
silencer
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 109

17.11.2013 в 18:30:43

Самые надежные? Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак. Доступ (для осмотра) будет через решетку в столешнице. А если что-то разбирать, то столешницу всегда можно снять. На слабый анаэроб можно посадить?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.11.2013 в 18:37:30

silencer написал : Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак.

А в чем трудности? Подключал не раз, всё нормально.

silencer написал : На слабый анаэроб можно посадить?

Если только гайку зафиксировать. Уплотнение от этого не улучшится.

0
Андраник
Андраник
Эксперт

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

17.11.2013 в 18:39:51

EV.SA написал : Так называемые -конусные .Одни из самых .

В данном случае эти припайки одни из самых ненадежных, т.к. там х.з. какой конус.

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.11.2013 в 18:45:12

Андраник написал : В данном случае эти припайки одни из самых ненадежных, т.к. там х.з. какой конус.

С овентроповскими краниками Combi2 стыкуется отлично. Проверял неоднократно.

0
Андраник
Андраник
Эксперт

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

17.11.2013 в 18:48:45

Они и с данфосом стыкуются. С любыми встанут после шкурения:)

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

17.11.2013 в 19:07:54

silencer написал : А вот чтобы сразу два - ну, никак

Эти соединения хоть и позволяют некоторый перекос ,но ни как у Вас на фото . Можно еще фото ,вместе с подводящими трубами

0

@fev.santeh Инста

Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

17.11.2013 в 19:38:55

silencer написал : Самые надежные? Одно у меня получалось соединить так, чтобы не текло. А вот чтобы сразу два - ну, никак.

совет про шкурку не так и плох. возможно на части "шар" есть замин или царапина, по ней и течёт. ошкурьте часть "шар", возможно поверхность удастся восстановить.

0
silencer
silencer
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 109

17.11.2013 в 19:52:25

EV.SA написал : Эти соединения хоть и позволяют некоторый перекос ,но ни как у Вас на фото . Можно еще фото ,вместе с подводящими трубами

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу