17.11.2013 в 19:33:59

Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите. Краткое содержание предыдущих серий: новый микрорайон, систему электроснабжения застройщик городу на обслуживание не передал (насколько я понял, из-за многочисленных нарушений город не хочет принимать). Регулярно (раз в месяц-два) случаются аварии, которые устраняет аварийная служба застройщика (которой только на доехать надо несколько часов). На линию, питающую микрорайон, подцепили вводящийся в эксплуатацию завод. Последняя авария была особенно масштабной, вырубились все дома на этой линии, торговый центр и детсад (раньше отключалась только более "молодая" часть домов). Все это позволяет предположить наличие серъезных проблем на питающей линии. Часть этих безобразий видна непосредственно около жилых домов. Например, вот так реализовано электроснабжение 5-подъездного 16-этажного дома.

В течение почти года питающий кабель частично был "в земле" - на глубине 5 см под слоем дерна, частично висел на столбе и на деревьях. После аварии застройщик перенес кабель на фасад дома и поставил несколько временных опор (у тротура). Есть подозрение, что таким способом застройщик хочет отчитаться о "приведении линии в соответствие нормам".

Вопросы: Куда можно жаловаться на проблемы с электроснабжением? Нарушает ли нормы подобное размещение питающего кабеля, и если да, то на какие документы можно сослаться? Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:39:00

Нарушений куча. Сослаться можно хотя-бы на ПУЭ

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

17.11.2013 в 20:40:09

А это не "по временной схеме" подключение с переключением на нормальный ввод неизвестно когда?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:42:37

"Это" даже как времянка не прокатывает Кстати, для домика в 5 подъездов 16 этажей - кабелёк тонковато выглядит (длинна-то немалая получилась)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.11.2013 в 20:46:32

ха... у меня дом подключен кабелем 5х4))) 2 подъезда по 6 этажей на этаже 6 квартир того 2*6*6=72 квартиры. тоже типа времянка уж полтора года так)))

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:51:25

Alex2507 написал : ха... у меня дом подключен кабелем 5х4))) 2 подъезда по 6 этажей на этаже 6 квартир того 2*6*6=72 квартиры. тоже типа времянка уж полтора года так)))

:eek: Тут такой ввод на одну квартиру предпочитают вести :)

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

17.11.2013 в 20:53:46

ksiman написал : Нарушений куча. Сослаться можно хотя-бы на ПУЭ

Вот и хотелось бы конкретные пункты знать, хотя бы по самым грубым нарушениям, чтоб жалобу грамотно и аргументированно составить.

Длина кабеля порядка 200 метров.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

17.11.2013 в 21:12:32

Странно как его еще бомжи на цвет мет не сдали ;)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.11.2013 в 21:32:50

ksiman написал : :eek: Тут такой ввод на одну квартиру предпочитают вести :)

знаю, но не могу ничего с этим поделать застройщик ...овно то еще... есть там 2 местных электрика которые сказали и так нормально тянет. самое смешное сами живут в соседнем доме. такой небольшой комплекс домов "Южное Царицыно" епрст:D как поеду туда в очередной раз нафоткаю шедевральную работу "мастеров")))

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 22:25:10

E_Z написал : Вот и хотелось бы конкретные пункты знать, хотя бы по самым грубым нарушениям, чтоб жалобу грамотно и аргументированно составить.

В ПУЭ про кабельные линии почта ничего нет, надо искать в других источниках...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.11.2013 в 00:10:05

E_Z написал : хотя бы по самым грубым нарушениям

самое грубое это кабель должен быть защищенный, а там я так понимаю дети гуляют...

ПУЭ, 2.3.15. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

18.11.2013 в 01:06:03

юра Т написал : самое грубое это кабель должен быть защищенный, а там я так понимаю дети гуляют...

Спасибо!!! Да, вдоль фасада, на который навешен кабель, идет тротуар.

PS. Правильно ли я понял, что ПУЭ 6 действует частично, в частности главы 2.1-2.3 применимы, и ссылаться на них можно?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

18.11.2013 в 05:27:29

E_Z написал : Правильно ли я понял, что ПУЭ 6 действует частично

Не уверен, новые объекты должны соответствовать ПУЭ-7.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.11.2013 в 06:42:57

E_Z,

2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов.

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

18.11.2013 в 10:17:18

ksiman написал : Тут такой ввод на одну квартиру предпочитают вести

а это зажрались ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу