E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

17.11.2013 в 19:33:59

Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите. Краткое содержание предыдущих серий: новый микрорайон, систему электроснабжения застройщик городу на обслуживание не передал (насколько я понял, из-за многочисленных нарушений город не хочет принимать). Регулярно (раз в месяц-два) случаются аварии, которые устраняет аварийная служба застройщика (которой только на доехать надо несколько часов). На линию, питающую микрорайон, подцепили вводящийся в эксплуатацию завод. Последняя авария была особенно масштабной, вырубились все дома на этой линии, торговый центр и детсад (раньше отключалась только более "молодая" часть домов). Все это позволяет предположить наличие серъезных проблем на питающей линии. Часть этих безобразий видна непосредственно около жилых домов. Например, вот так реализовано электроснабжение 5-подъездного 16-этажного дома.

В течение почти года питающий кабель частично был "в земле" - на глубине 5 см под слоем дерна, частично висел на столбе и на деревьях. После аварии застройщик перенес кабель на фасад дома и поставил несколько временных опор (у тротура). Есть подозрение, что таким способом застройщик хочет отчитаться о "приведении линии в соответствие нормам".

Вопросы: Куда можно жаловаться на проблемы с электроснабжением? Нарушает ли нормы подобное размещение питающего кабеля, и если да, то на какие документы можно сослаться? Заранее спасибо.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:39:00

Нарушений куча. Сослаться можно хотя-бы на ПУЭ

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

17.11.2013 в 20:40:09

А это не "по временной схеме" подключение с переключением на нормальный ввод неизвестно когда?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:42:37

"Это" даже как времянка не прокатывает Кстати, для домика в 5 подъездов 16 этажей - кабелёк тонковато выглядит (длинна-то немалая получилась)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.11.2013 в 20:46:32

ха... у меня дом подключен кабелем 5х4))) 2 подъезда по 6 этажей на этаже 6 квартир того 2*6*6=72 квартиры. тоже типа времянка уж полтора года так)))

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:51:25

Alex2507 написал : ха... у меня дом подключен кабелем 5х4))) 2 подъезда по 6 этажей на этаже 6 квартир того 2*6*6=72 квартиры. тоже типа времянка уж полтора года так)))

:eek: Тут такой ввод на одну квартиру предпочитают вести :)

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

17.11.2013 в 20:53:46

ksiman написал : Нарушений куча. Сослаться можно хотя-бы на ПУЭ

Вот и хотелось бы конкретные пункты знать, хотя бы по самым грубым нарушениям, чтоб жалобу грамотно и аргументированно составить.

Длина кабеля порядка 200 метров.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

17.11.2013 в 21:12:32

Странно как его еще бомжи на цвет мет не сдали ;)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

17.11.2013 в 21:32:50

ksiman написал : :eek: Тут такой ввод на одну квартиру предпочитают вести :)

знаю, но не могу ничего с этим поделать застройщик ...овно то еще... есть там 2 местных электрика которые сказали и так нормально тянет. самое смешное сами живут в соседнем доме. такой небольшой комплекс домов "Южное Царицыно" епрст:D как поеду туда в очередной раз нафоткаю шедевральную работу "мастеров")))

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 22:25:10

E_Z написал : Вот и хотелось бы конкретные пункты знать, хотя бы по самым грубым нарушениям, чтоб жалобу грамотно и аргументированно составить.

В ПУЭ про кабельные линии почта ничего нет, надо искать в других источниках...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.11.2013 в 00:10:05

E_Z написал : хотя бы по самым грубым нарушениям

самое грубое это кабель должен быть защищенный, а там я так понимаю дети гуляют...

ПУЭ, 2.3.15. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.