Johnny27 написал : Сам в таком щитке убъется. По схеме вижу)
В том то и оно...
18.11.2013 в 14:21:06
Johnny27 написал : Сам в таком щитке убъется. По схеме вижу)
В том то и оно...
18.11.2013 в 22:55:55
Спасибо что не желаете моей смерти:) Вот второй вариант.
На лестнице останется только ВН и счетчик (по крайней мере так хотелось бы)...
Ставить будет, конечно, электрик. В апреле (семь месяцев назад) сходил в управляющую компанию и написал заявление ("провести ревизию щита") - через месяц пришел ответ, что принято решение заменить пакетные выключатели. С тех пор ничего не слышно.
Спасибо за столь быстрые ответы.
18.11.2013 в 23:29:42
lucefer2010 написал : Вот второй вариант.
Вы опять скроили всё под неизвестный номинал ввода! Сначала надо было узнать свои возможности по вводу, а потом уже размахиваться на номиналы АВ для варочной и духовки! Вы их часом не купили ещё???
19.11.2013 в 05:00:52
Поехали критиковать :) Все начинается с вводного автомата в этажном щитке, а никак не ВН. Вводной кабель нужно защитить от КЗ, а также ограничить выделенную мощность. Вводной автомат можно дополнить УЗО на 100-300 мА, или заменить эту связку на соответствующий дифавтомат. Щиток в квартире "начинать" с рубильника (выключателя нагрузки). Вот тут он более чем уместен. Автоматов номиналом 53А нет, есть 50, есть 63. Реле напряжения ставить будете? В Вашем случае желательно - дом старый. Где автомат на холодильник? Почему только ВДТ? Или это все-таки АВДТ? На теплые полы нет смысла ставить УЗО 10 мА. 30 достаточно. Можно даже увеличить живучесть - под одно УЗО - ТП и розетки спальни/коридора, под другое - розетки зала. Почему на духовку автомат 32А? Она промышленная? На варочную лучше поставить двухполюсный автомат. На розетку в ванной (предполагаю, что она для фена/бритвы) также хватит 30мА УЗО. В остальном вроде порядок :)
Щиток получится немаленьким, модулей на 48. Какая автоматика будет?
19.11.2013 в 09:19:03
lucefer2010,
1) какого производителя автоматику ставить будете, с таким количеством брендовых УЗО щиток золотой получится! Ну а если ИЕК ставить собираетесть, то это вообще бред. Сокращайте количество УЗО!
2) Схема опять трудно читаема. Где сечения кабелей к потребителям? ВДТ, может еще АВДТ появится... Не проще для такой схемки разговорными названиями коммутационных аппаратов пользоваться (ВН, УЗО, автомат, дифавтомат)
3) 32А на духовку - офигеть!
4) что за зеленые кубики с цифирками, мы догадываться должны???
5) не желаете связку 1 УЗО + 1 автомат заменить на дифавтомат???
20.11.2013 в 13:08:20
Спасибо за добрые советы! Надеюсь я им внял и составил следующую редакцию:
Пока еще ничего не покупал, так как у нас кроме DEK, Iek найти что-либо еще сложно...Поэтому скорей всего сборку буду заказывать...
Сечение кабелей стандартное - розетки 2.5, свет 1.5, духовка 4...
Зеленые кубики убрал чтобы не мешали.
Из комментариев я так понял, что УЗО+автомат надежнее чем дифавтомат
20.11.2013 в 13:16:28
lucefer2010, 1) По вашей схеме УЗО 25/30 и 16/30 могут быть перегружены рабочим током. Требуется увеличить номинал.
lucefer2010 написал : Сечение кабелей стандартное - розетки 2.5, свет 1.5, духовка 4...
забыли плиту упомянуть. какой кабель, почему автомат 25А?
ВН в ванной - это что за кубик? Вентиляция? Другого придумать не могу.
И если уж ставите какой-нибудь коммутационный аппарат на вводе: (автомат или рубильник,) то его ставят до реле напряжения...
20.11.2013 в 13:38:12
lucefer2010 написал : Из комментариев я так понял, что УЗО+автомат надежнее чем дифавтомат
глупости. Даже ПУЭ рекомендует ставить именно диффавтоматы. УЗО ставят с единственной целью - удешевление схемы (за счёт снижения таких характеристик как: бесперебойности, надёжности и удобства обслуживания щита).
20.11.2013 в 14:34:16
Solovey написал : lucefer2010, ВН в ванной - это что за кубик? Вентиляция? Другого придумать не могу.
ВодоНагреватель?
21.11.2013 в 04:29:07
lucefer2010 Плохо, что весь свет на одном УЗО, причем оно перегружено (в реальности - вряд-ли, но формально туда нужно 40А). Можете, в принципе, совмещать под одним УЗО свет и розетки разных помещений. Типа: УЗО 40/0.03: розетки зала/свет спальни и коридора... Если ввод будет С40, то и УЗО (всех) достаточно на 40А. Убирайте все 63, 16 и 25 (кроме 10мА)! Почему опять духовка-то на 25А? На плиту С25 достаточно, но кабель все равно закладывайте 3х6. УЗО ванной перегружено. Можно заменить автоматы под ним на С10 (на СМ точно хватит, на бойлер - надо смотреть по характеристикам). Либо перед УЗО поставить еще автомат С25. УЗО 25А/30мА на розетки опять не защищено. Автомат на ТП С10, кабель 3х1.5.
21.11.2013 в 23:12:40
Автомат на плите стал на 25 после того как в ответе №15 и №16 написали что много... Но я посмотрел в паспорт и оказалось что мощность 7200 Вт - я так понимаю это как раз и есть 32А? Кабель в любом случае будет 3х6.
ВН - это водонагреватель (он же бойлер) мощность 2 кВт...
Света во всей квартире будет не больше 2000 Вт...