раньше да и сейчас иногда можно было встретить металлические столбы (электроопора, мачта) с приваренными прутьями (штырями, скобами, ступенями) для лазания. Само устройство называли - ЛАЗ (от слова лазить). я не берусь утверждать что здесь много плюсов или минусов, я пытаюсь почитать инфу и нигде немогу найти... может быть для таких опор есть какой-нибудь термин? как они правильно называются?
уже и гугли и яндексил и рамблил и бингил и яхуел и ничего не помогает.
мож кто встречал как это называется, регламенты может есть? тех условия? вообще максимум.
рисунок примерный нарисовал. единственная зацепка была для поиска {опора ПС-10} но ничего не находится
их в википедии почему-то называют телеграфный столб
есть Правила обслуживания и ремонта кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, который подтверждает, что это креатив элекриков которые используют телеграфные констуркции для электрических. Доволоьно часто. полагаю есть на то видимо спец регламент
на рисунке 7 - те самые ступени
есть еще=
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
http://law.rufox.ru/view/9/11480.htm
Оборудование контрольной опоры: на рисунке
5 - угловая рейка со ступенями (правая) 6 - угловая рейка со ступенями (левая);
А это и вправду телеграфный. Не для силы. На втором фото сколько проводов? а если присмотреться, то увидите, что от каждого изолятора провода парами отходят. Это все для связи. И, конечно, никто силу со скобами для лазанья не сделает. Чтобы пацанву поубивало что ли, не достигшую призывного возраста? Государство на это не пойдет. :D
скобы для лазанья будут на приемлемой высоте, до них только с лестницей можно будет забраться. главный вопрос. вот эти самые столбы со скобами - наверняка есть в каком нибудь техрегламенте. все перерыл не могу найти. У нас видел это не как телеграфные а обычные столбы под провода 220В. притом это распространено.
Ну я тоже видел, как пацаны для пейнтбола старый 412й москаль приспособили в качестве танка, но это не дает нам права называть любую легковушку бронетехникой и использовать в боевых условиях
на самой большой фотке видно - что это далеко не телграфный столб. И таких очень много. а если их ставят специализированные службы значит они регламентированы. Кто подскажет чем регламентируются?
я понимаю, что вы намекает на "Правила обслуживания и ремонта кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи".
http://izmer-ls.ru/pto/p3-3.html
но в данном случае должен быть еще и для электросетей
СтолярПекарь написал :
мож кто встречал как это называется, регламенты может есть? тех условия? вообще максимум.
До ... , ну очень много вокруг металлических опор с лазами. Сам их сварил и установил не оду сотню. Попробуйте найти ВСН 016-88 и тому подобную ведомственную документацию.
Сейчас газовики используют в основном "ЭНСИ" (штампосварные), а многие нефтяники по старинке используют трубы. Проект подобной ВЛ-6 держал в руках года три назад. Если нужно могу поинтересоваться, знакомый гендиректор предприятия монтирует их по сей день десятками километров.
Костян челяб написал :
И, конечно, никто силу со скобами для лазанья не сделает. Чтобы пацанву поубивало что ли, не достигшую призывного возраста? Государство на это не пойдет. :D
:clapping Еще что нибудь расскажите, я то же посмеюсь.
2.5.148. Конструкции опор должны обеспечивать на отключенной ВЛ, а на ВЛ 110 кВ и выше и при наличии на ней напряжения:
1) производство их технического обслуживания и ремонтных работ;
2) удобные и безопасные подъем персонала на опору от уровня земли до вершины опоры и его перемещение по элементам опоры (стойкам, траверсам, тросостойкам, подкосам и др.). На опоре и ее элементах должна предусматриваться возможность крепления специальных устройств и приспособлений для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ.
2.5.149. Для подъема персонала на опору должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
1) на каждой стойке металлических опор высотой до вершины до 20 м при расстояниях между точками крепления решетки к поясам стойки (ствола) более 0,6 м или при наклоне решетки к горизонтали более 30º, а для опор высотой более 20 и менее 50 м независимо от расстояний между точками крепления решетки и угла ее наклона должны быть выполнены специальные ступеньки (степ-болты) на одном поясе или лестницы без ограждения, доходящие до отметки верхней траверсы.
Конструкция тросостойки на этих опорах должна обеспечивать удобный подъем или иметь специальные ступеньки (степ-болты);
2) на каждой стойке металлических опор высотой до вершины опоры более 50 м должны быть установлены лестницы с ограждениями, доходящие до вершины опоры. При этом через каждые 15 м по вертикали должны быть выполнены площадки (трапы) с ограждениями. Трапы с ограждениями должны выполняться также на траверсах этих опор. На опорах со шпренгельными траверсами должна быть обеспечена возможность держаться за тягу при перемещении по траверсе;
3) на железобетонных опорах любой высоты должна быть обеспечена возможность подъема на нижнюю траверсу с телескопических вышек, по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств. Для подъема по железобетонной центрифугированной стойке выше нижней траверсы на опорах ВЛ 35-750 кВ должны быть предусмотрены стационарные лазы (лестницы без ограждений и т. п.).
Для подъема по железобетонной вибрированной стойке ВЛ 35 кВ и ниже, на которой установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты, должна быть предусмотрена возможность крепления инвентарных лестниц или специальных инвентарных подъемных устройств. На железобетонные вибрированные стойки, на которых вышеуказанное электрооборудование не устанавливается, это требование не распространяется.
Удобный подъем на тросостойки и металлические вертикальные части стоек железобетонных опор ВЛ 35-750 кВ должны обеспечивать их конструкция или специальные ступеньки (степ-болты);
4) железобетонные опоры, не допускающие подъема по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств (опоры с оттяжками или внутренними связями, закрепленными на стойке ниже нижней траверсы и т.п.), должны быть снабжены стационарными лестницами без ограждений, доходящими до нижней траверсы.
Выше нижней траверсы должны быть выполнены устройства, указанные в первом абзаце п. 3).
СтолярПекарь написал :
вот эти самые столбы со скобами - наверняка есть в каком нибудь техрегламенте. все перерыл не могу найти.
СтолярПекарь написал :
господа электрики, энергетики.
Сколько лазил по порталам и столбам, и различным конструкциям с опорами для ног, эти опоры для ног всегда называли "ступенька". А "лазами" называли когти одеваемые на ноги. Без разницы - бетонный или деревянный столб, без разницы какие "лазы" - для бетона или дерева.
Может быть для удобства обозначения опор называли их "с лазом" или "без лаза"? По опорам учили лазить линейщики, но и от них никогда не слышал специального обозначения для столбов/опор со ступенями. Иногда "лазы" на ноги называли "когтями" но это больше от старых слышал, лазы для бетонных опор меньше походят на когти.
Костян челяб написал :
ПPOPAБ, и вы тоже считаете, что у автора на фотографиях опоры под силу?
Скорее всего это 6-ка повышенка, духцепка, с двойным креплением провода, наверняка имеет отношение к ж/д. Ниже остатки опусков к чему то типа ОМ... (из-за мусора сложно распознать)
4Серый написал :
а можно поинтересоваться:для какой нужды вам такой столб?
есть дормовая 159 труба, есть задумка сделать освещение по периметру территории установив трубу. Поскольку монтаж с АГП и дальнейшее обслуживание выляетят в копейку, то намного выгоднее изначанально приварить пруты и даная конструкция мачты становится доступной в любое время. в монтаже и обслуживании получается значительно дешевле. Дешево и сердито. единственный вопрос нерешенный - это проект на это дело и отсутсвие вопросов со стороны контролирующих органов.
"EnergoGBI" Ltd. ООО "ЭнергоЖБИ" +70959139086 energogbi.ru
avs-trade.ru
energogbi.ru
primapro.ru
спасибо за наводку. оказывается даже в промышленном изготовлении такие конструкции есть
информацию о их патентах не дуалось найти, чтобы доказать что их конструкции чем-то регламентированы.
Регламентирующего документа пока не удалость найти.
официальный сайт по этому поводу текстом помалкивает, но подтверждает картинкой что опора со степ-болтами существует для ВЛ
ООО «Опытный Завод Гидромонтаж»
http://www.ozgm.ru/