vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

01.12.2013 в 01:57:12

Холостяк; не очень понятно, что такое механическая защита....а то может и 4мм ... с другой стороны , чем толще провод заземления - тем эффектнее будет феерверк при отгорании нуля :)

0
Андрёй
Андрёй
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

01.12.2013 в 10:36:13

Холостяк написал : Для подключения достаточно 1,5 мм.Вопрос вроде про заземление был?

Я раньше делал до 10 метров 3х1.5 кабель. Потом получив проблемы с разными видами кабеля при монтаже (молодые не видят разницы в сечении кабеля - путают) стал закупать и устанавливать только 2.5 квадрата.

0
NisSam
NisSam
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 6

22.11.2014 в 01:11:09

И опять УЗО, только картина срабатывания совсем другая. Голову сломал пытаясь понять в чем дело.

Спрашиваю здесь так как видел ответы спецов точно разбирающихся в теме. Может кто сталкивался с моей ситуацией.

Машина ASKO. 10 лет служила верой и правдой, а теперь начала чудить. Иногда в заключительной фазе отжима выбивает УЗО. Никогда не выбивает в процессе нагрева воды, полоскания и промежуточного отжима.

Если стирать часто, то вероятность срабатывания УЗО очень большая. Если не стирать дня два, то постирает без проблем. Если сработало УЗО и сразу попробовать его включить, то может достирать, а может и нет. Но если выждать несколько часов, то точно достирает.

Разборка, визуальный осмотр и прощупывание, утечек воды не выявили (может не там смотрел?).

УЗО точно нормальное - Siemens, правда срабатывающее не только на AC утечки как большинство, но и на DC, так как в свое время решил, что так будет надежнее. Может в этом собака порылась?

Что это может быть? Куда копать.

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

22.11.2014 в 02:35:32

дык куда всегда :) тэн, двигатель, протертая изоляция. По симптомам скорее двигатель, но всякое возможно. Звонить с контактов на корпус мегомметром. Стоит для начала продуть от угольной пыли.

0
NisSam
NisSam
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 6

22.11.2014 в 08:34:51

vlad178; А какие симптомы указывают именно на двигатель? И почему срабатывание зависит от времени и частоты предыдущих стирок?

Такое впечатление что где то во время стирки подтекает, а между стирками подсыхает. Но следов воды нигде не видно и УЗО срабатывает только на относительном коротком участке программы.

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

22.11.2014 в 09:50:33

NisSam; протечка в asko - это что-то фантастическое :) тестером проверить тэн и двигатель после стрирки. Если меньше 5МОм на корпус - это оно.

0
NisSam
NisSam
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 6

22.11.2014 в 10:08:28

vlad178; Но если бы протекал ТЭН, то скорее всего бы УЗО срабатывало во время нагрева. А у меня во время нагрева УЗО никогда не выбивает.

Что больше никаких идей? Неужели ни у кого ничего похожего не было?

0
Trouble
Trouble
Местный

Регистрация: 29.08.2014

Одинцово

Сообщений: 785

24.11.2014 в 17:30:06

NisSam написал : Такое впечатление что где то во время стирки подтекает, а между стирками подсыхает.

Имхо, верно рассуждаете. Только не обязательно подтекает. За 10 лет на внутренних поверхностях СМ наверняка осела пыль, шерстинки-волосинки...которые при намокании (не обязательно в результате течи - достаточно пара, водяного тумана, брызг...) становятся проводником, сопротивления которого достаточно для срабатывания УЗО. Я б начал с "генеральной уборки" внутри СМ.

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

25.11.2014 в 11:26:19

Trouble написал : Имхо, верно рассуждаете. Только не обязательно подтекает. За 10 лет на внутренних поверхностях СМ наверняка осела пыль, шерстинки-волосинки...которые при намокании (не обязательно в результате течи - достаточно пара, водяного тумана, брызг...) становятся проводником, сопротивления которого достаточно для срабатывания УЗО. Я б начал с "генеральной уборки" внутри СМ.

теоретик детектед. если узо сработало от протечки - значит уровень воды в ванной достиг двигателя :)

0
NisSam
NisSam
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 6

26.11.2014 в 08:30:11

Протечки бывают разные. Иногда достаточно небольшого увлажнения чтобы сработало УЗО.

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

26.11.2014 в 11:47:23

NisSam написал : Протечки бывают разные. Иногда достаточно небольшого увлажнения чтобы сработало УЗО.

ышшо один теоретик. Если узо срабатывает от увлажнения, значит проводка идет в грунте неизолированными проводами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.