vlad178 написал :
можно не забывать, а сделать локальную землю, к которой подключено все металлическое на кухне и ванной, кроме газовой трубы.
Занулять эту землю при проблемном щитке не надо.
Еще один фантазер... :mad::mad::mad:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Теперь скажите мне, как вы собрались на кухне какую-то локальную землю организовывать??? На батарею "заземлиться"???
Вас бы всех в раздел "электрика" выгнать, а то спрятались в "Бытовой технике" от специалистов и раздаете опасные советы!!!
alex50 написал :Solovey, много чего нельзя.....только 2/3 страны живут без узо и заземления......а по делу?
А по делу, этим 2/3 надо ждать, когда им реконструируют стояки электроснабжения и будет полноценное заземление, а пока, если хочется себя обезопасить, поставить УЗО и долбить управляющие компании чтобы ускорить эту реконструкцию.
Solovey написал :
Еще один фантазер... :mad::mad::mad:
Теперь скажите мне, как вы собрались на кухне какую-то локальную землю организовывать??? На батарею "заземлиться"???
да. Батарея +/Г и Хвс, арматура ЖБИ, ванна , раковина....канализация, если есть металл где...
газовую трубу, по возможности - изолировать вставкой перед вентилем, если невозможно - то и ее в общий контур.
ну и УЗО на вводе.
alex50; где живу - всегда. Прокладкой электрики не занимаюсь. Косяки с заземлением вижу регулярно. Самое жесткое - это когда при кривом нуле ток выравнивания ампер 10 течет через газовый сильфон :)
Solovey написал :
2,5 мм - при наличии механической защиты;
Спасибо, что поправили. Ошибочно написал конечно про 1.5кв.мм.
Как это получилось - не знаю.
При подключении стиральных машин используем только 2.5кв.мм. как провод ПВ, так и кабель ВВГ или NYM.