Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.11.2013 в 11:35:44

vlad178 написал : можно не забывать, а сделать локальную землю, к которой подключено все металлическое на кухне и ванной, кроме газовой трубы.

Занулять эту землю при проблемном щитке не надо.

Еще один фантазер... :mad::mad::mad:

1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Теперь скажите мне, как вы собрались на кухне какую-то локальную землю организовывать??? На батарею "заземлиться"???

Вас бы всех в раздел "электрика" выгнать, а то спрятались в "Бытовой технике" от специалистов и раздаете опасные советы!!!

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2009

29.11.2013 в 13:46:12

Solovey, много чего нельзя.....только 2/3 страны живут без узо и заземления......а по делу?

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1352

29.11.2013 в 14:41:20

alex50 написал : Solovey, много чего нельзя.....только 2/3 страны живут без узо и заземления......а по делу?

А по делу, этим 2/3 надо ждать, когда им реконструируют стояки электроснабжения и будет полноценное заземление, а пока, если хочется себя обезопасить, поставить УЗО и долбить управляющие компании чтобы ускорить эту реконструкцию.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2009

29.11.2013 в 19:45:29

AlexEE, тем временем, все проблемы валят на бытовую технику......

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

30.11.2013 в 00:52:51

Solovey написал : Еще один фантазер... :mad::mad::mad:

Теперь скажите мне, как вы собрались на кухне какую-то локальную землю организовывать??? На батарею "заземлиться"???

да. Батарея +/Г и Хвс, арматура ЖБИ, ванна , раковина....канализация, если есть металл где... газовую трубу, по возможности - изолировать вставкой перед вентилем, если невозможно - то и ее в общий контур. ну и УЗО на вводе.

никакими нормами это не запрещено, если что.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2009

30.11.2013 в 02:38:04

vlad178, и часто так заземляешь?

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

30.11.2013 в 03:40:42

alex50; где живу - всегда. Прокладкой электрики не занимаюсь. Косяки с заземлением вижу регулярно. Самое жесткое - это когда при кривом нуле ток выравнивания ампер 10 течет через газовый сильфон :)

0
wandal
wandal
Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

30.11.2013 в 12:11:08

Таких вредителей нужно самих заземлять. На глубину не менее двух метров.

0
vlad178
vlad178
Местный

Регистрация: 30.08.2013

Москва

Сообщений: 792

30.11.2013 в 15:15:56

самое грустное, что при этом все по пуэ... и при пожаре крайним будет хозяин квартиры....

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

30.11.2013 в 18:30:24

Solovey написал : 2,5 мм - при наличии механической защиты;

Спасибо, что поправили. Ошибочно написал конечно про 1.5кв.мм. Как это получилось - не знаю. При подключении стиральных машин используем только 2.5кв.мм. как провод ПВ, так и кабель ВВГ или NYM.

0
Холостяк
Холостяк
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

30.11.2013 в 20:44:09

Андрёй написал : При подключении стиральных машин используем только 2.5кв.мм.

Для подключения достаточно 1,5 мм.Вопрос вроде про заземление был?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу