zilaev написал : ну розетка, все что из приборов будет к ним подключено не имеет токопроводящих частей корпуса

Ой ли?

  1. Вот вы хотите подключить к телевизору (музыкальному центру и т.п.) какой-нибудь гаджет. Так вот, на "земле" звукового/видео кабеля сидит средняя точка блока питания ТВ. А если там пробило "нужный" конденсатор -- то и фаза.

  2. Мало ли кто принесёт какой-либо неисправный прибор и включит в розетку.

  3. Смышлёный ребёнок разберётся с принципом работы розеточных шторок. Рукой за фазу, ногой за батарею.

Как минимум три случая потенциальных трупов.

Просто есть такое правило: всё должно быть под УЗО. Если очень хочется, без УЗО можно пускать то, что либо скоммутировано намертво (то есть клеммником, например) или до чего не так-то просто дотянуться (свет).

0
Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

20.11.2013 в 12:49:25

ок.....а с каким током утечки надо ставить? знаю из обж что при 15 мА проводник уже отпустить нельзя...... 10? тут почему то все 30 советуют.

0
Аватар пользователя
scsiman

Местный

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

20.11.2013 в 12:58:36

Для обычных помещений применяется 30мА, для мокрых -- 10мА. Дело в том, что УЗО (нормальное, а не по три рубля ведро) срабатывает при несколько меньшем токе утечки. Номинал 30мА говорит лишь о том, что при таком токе исправное УЗО сработает в 100% случаев.

ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 13:05:41

zilaev написал : тут почему то все 30 советуют.

Потому что в ПУЭ написано:

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

10мА - еще лучше. Для себя любимого, можете 10 где-нибудь поставить, или везде...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 13:08:29

scsiman написал : Для обычных помещений применяется 30мА, для мокрых -- 10мА

По опыту форума - да, но жестких требований по "мокрым" УЗО я не встречал, может отстал от жизни?

scsiman написал : ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".

Тоже что-то новое...

Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через человека неуправляемые судорожные сокращения мышц. Величина порогового неотпускающего тока составляет для переменного от 10 до 15 мА и для постоянного тока от 50 до 60 мА. При таких величинах тока человек уже не может самостоятельно отключиться от электрической цепи.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 13:11:47

scsiman написал : ОБЖ плохо преподавали. Переменный ток (в отличие от постоянного) тем и хорош, что не возникает "прилипания".

ещё как возникает.

Solovey написал : 10мА - еще лучше. Для себя любимого, можете 10 где-нибудь поставить, или везде...

по поводу 10 мА есть чёткие рекомендации

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.11.2013 в 13:46:12

Alexiy написал : по поводу 10 мА есть чёткие рекомендации

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Alexiy, ну вот, хорошо хоть просто написали Рекомендуется... А то лично я УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА в природе не встречал. 10мА самое мелкое, а оно не подходит :) Вот в ПУЭ грамотно написали: не более 30мА. (т.е. 30мА подходит)

Это я сейчас просто по поводу текста высказался... Против рекомендации ставить 10мА на ванну ничего не имею :)

0
Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

20.11.2013 в 14:13:07

у меня ща в старой квартире дергает от воды кода машинка отжимает.... 10 мА на машинку чую мне маловато(

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 14:46:03

zilaev написал : у меня ща в старой квартире дергает от воды кода машинка отжимает...

обычно дёргает, когда воду греет - утечка с ТЭНа А при отжиме стиралка не дёргает, а дёргается... :)

0
Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

20.11.2013 в 15:24:21

Alexiy, тут именно током....чувствуется хорошо если допустим царапина на руке. и именно при отжиме, когда работает помпа

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.11.2013 в 16:09:05

ну значит в ремонт ее надо!

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.11.2013 в 18:45:01

zilaev написал : у меня ща в старой квартире дергает от воды кода машинка отжимает.... 10 мА на машинку чую мне маловато(

Помпу меняйте, пробита изоляция. 10мА не избавит от дергатни. только заземление.