koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

23.12.2013 в 23:31:37

Prok12 написал : ведь некоторые горячие головы, надеясь на затирку и плиточный клей, возводят в душевой стены из ГКЛ или штукатурят их Ротбандом

в душевых стены надо покрывать гидроизоляцией

0

всё в голове (с)

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

23.12.2013 в 23:33:32

AndyMirror написал : Не я же КГ саморезами прикручиваю или перекладываю каждый год.

тогда откуда такие знания? у меня отошла одна плитка - но уже год держится как влитая - только на затирке.

Водичка попадает. в ней причина.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

23.12.2013 в 23:41:04

в душевых стены надо покрывать гидроизоляцией

Щас наше Рождество пройдет и сделаю екстрим-переделку в ванной;)От душ-кабины отказались, будет строительная с линейным, плитка на стенах и полу. А есть ли гидра под плиткой - фиг ее знает ;)

0

Баш майсторът

Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

23.12.2013 в 23:52:39

Народ, а там - на фото - швы то между плитками к/г оставлены??? Или он вплотную? Вроде про затирку речь у ТС шла, но на фото швов не вижу: может от того под струёй горячей воды к/г на полу и пучит??

0
stroyman
stroyman
Резидент

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

24.12.2013 в 00:04:42

Voldemar36 написал : Плитка уложена без швов,

Тоже это заметил и считаю основной причиной. Такие швы хоть чем сложно замазать качественно.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.12.2013 в 00:08:28

Alex-Alex написал : тогда откуда такие знания?

Здрастьте-приехали. 12 лет кладу плитку и такие вопросы. КГ прикручен саморезами, например, в облицовке цоколя ТК через дорогу.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

24.12.2013 в 00:20:02

На счет клея какой использовался не могу сказать.

Вот одна попа, другая попа, что на свежую стяжку нанесена акриловая гидра.КГ на такой мелкой площади, без значения толщины шва не имеет такого линейного разширения, чтобы оторваться от слоя или гребенки клея, все другое болтовня. Все, сказал.;)

0

Баш майсторът

ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

24.12.2013 в 03:09:59

За Байкалом написал : В общественных банях вообще не затирали швы у напольной плитки. Укладывали на цемент с песком и межплиточные швы тем же раствором заделывали. Некоторым баням уж лет 50-70, и плитку не меняют десятилетиями.

Я вот тоже сталкиваясь со случаями по теме этого топика, задумываюсь - почему? Ведь в тех же банях десятками лет (есть одно но - формат той плитки поменьше, чем обычно сейчас), я у себя в ванной в начале 90-х годов положил на смесь цемента и песка, как раз под лейкой и смесителем, а год назад сбил, ремонт начал. А тут та же цементная смесь с модификаторами, должна держать ещё лучше, а вот встречается такое и ума не приложить - почему? Я полагаю, что каким-то образом действует вода, но вот каким, и спеца-то нет, кто бы могу сказать. Если полгода держалась плитка, то по науке и дальше должна держаться, а тут отвалилась. Непонятно однако... Да, в ваной у себя, на стену плитку положил на Ротбанд, клея под рукой не было :) подумал, что если отвалится, то приклеить обратно недолго, правда, плитки на полстены хватило, швы, подумал, потом затеру, когда всю положу. Ну, как обычно у нас это бывает, ремонт ванны затянулся на целый год, полстены до сих пор, правда швы затер месяц назад, а то вода просачивается по стене на пол. Так ведь плитку руками не оторавать, скарпелью и молотком пришлось снимать две плитки (решил, что по цвету на подходят, у меня там асбстракция из обрезков плитки в манере Малевича :) Ротбанд под водой целый год держит не оторвать, а тут цементная смесь за полгода отторгла...блин, кто скажет - как жить дальше?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

24.12.2013 в 03:50:21

а тут цементная смесь за полгода отторгла

Грунд?

0

Баш майсторът

ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

24.12.2013 в 10:21:38

jekasus написал : Грунд?

Фигзнат, надо исследования проводить, а в моих условиях только теоретически можно, тем более, что такого случая пока под рукой нет, не посмотреть что за плиткой было-есть. Теоретически можно предположить, что вода размягчает и вымывает модификаторы (тот же грунт, водоудерживающие добавки, пластификатор, и что так ещё добавляют) которые, опять же теоретически, должны окружать частицы цемента. Ведь в советских банях был чистый песок с чистым цементом, в те времена и ПВА не добавляли, и клали как фишка ляжет, а держится под водой до сих пор.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

24.12.2013 в 10:41:06

Когда швы закрыты - вода проникает только в швы и немного. Действие на плитку идет горизонтально полу - оторвать ее очень трудно. Когда швы не затерты вода отрывает плитку уже от пола вертикально вверх и только одну - тут легче.

Действие воды точно такое же как на морозе - при замерзании / оттаивании. Только не такое быстрое. Вода (щелочная или кислотная) проникает под плитку - испаряется - оставляя пустоты и соли. Потихоньку плитка отходит.

0