kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

27.11.2013 в 15:19:08

Викторыч написал : Да бросьте. При работе от сети (а это штатный режим) вообще пофиг какая емкость батареи

Не, ну если мы говорили о емкости батареи, то вообще то подразумевалась и работа от этой самой батареи.

А если так подходить, тогда да, хватит и 1 Ач, главное что бы хватило УПС запустить и не взорваться при зарядке, а то что скорее всего тест не пройдет (Вы же УПСы тестируете периодически на работу от батареи?) это вообще не важно. :)

Викторыч написал : а вот время автономной работы конечно сократится, на сколько сложно точно сказать, зависимость от тока то нелинейная

Зависит от емкости батареи, внутреннего сопротивления и характеристик разряда большими токами, у бренда можно попробовать расчитать по графикам в даташите, у нонейма никогда.

Викторыч написал : у нас Symmetra лет 5 работала с батареями нулевой емкости

А в чем тогда был ее смысл? По бумагам есть? Есть! :a

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.11.2013 в 15:42:38

kirich написал : Не, ну если мы говорили о емкости батареи, то вообще то подразумевалась и работа от этой самой батареи.

ТС подразумевал как раз наоборот

Volkenturbo написал : Можно ли установить в ИБП батарею меньшей ёмкости-или будет ли автоматика вырубать её(думая,что батарея села)? Или будет ли ИБП всё время заряжать батарею?

kirich написал : А в чем тогда был ее смысл?

Ну не выбрасывать же ее, ведь это наша Symmetra, в НАШЕЙ серверной :) Классика жанра "сапожник без сапог" Во всяком случае она чистую синусоиду выдавала, все таки двойное преобразование и запускалась без батарей без проблем, это в новых АРС-ники что-то мордонизировали, вот они хрен запускаются с дохлыми батарейками

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

27.11.2013 в 15:53:31

Викторыч написал : Во всяком случае она чистую синусоиду выдавала, все таки двойное преобразование и запускалась без батарей без проблем

У меня дома стоит старенький УПС, 1000ВА, с двойным преобразованием, 5 батарей 7Ач, с дохлыми батареями запускается, лишь бы они хоть что-то давали, без батарей не хочет. Хороший УПС, только если менять комплект батарей то весьма недешево стоит, если брать брендовые батареи. :(

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

28.11.2013 в 08:27:49

kirich,Совсем без батарейных модулей и я не пробовал, говоря "без батарей" имел ввиду, что они совсем дохлые, при отключении электричества все "ложилось" мгновенно. Когда батарейные блоки все таки заменили, я их силовым методом вытаскивал, с помощью здоровенной отвертки. Ради интереса разобрал, аккумуляторы имели форму близкую к шару :eek:

kirich написал : если менять комплект батарей то весьма недешево стоит, если брать брендовые батареи.

Это да :(, вот выдержка из моей докладной (третьей по счету) директору по поводу нашей Symmetra: "1. Заменить батарейные модули и, для увеличения времени работы от батарей с 15 до 25 минут (при текущем уровне нагрузки), установить третий батарейный модуль;

  1. Для снижения загрузки примерно до 60% и уменьшения температуры внутри ИБП установить дополнительный силовой модуль.

На данный момент стоимость:

  1. SYPM2KU Symmetra RM 2 кVA Power Module $1194,5
  2. SYBT2 Symmetra RM 6 кVA Battery Module $400.50" Цены на март 2009г. Это, кстати, основная причина, почему так долго батарейки не меняли
0
FScan
FScan
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Киев

Сообщений: 8

18.04.2015 в 10:45:13

Как всегда собралась толпа дилетантов из раздела сантехники и раздают "советы бывалых" в теме про бесперебойники.

Столько текстов тут поисписали и практически все с умным видом экспертов заключили, что "МОЖНО", но при этом просто уменьшится время работы.

А про токи заряда АКБ никто не слышал что ли? :mad: Так вот, чем больше емкость батареи, тем больший ток заряда она может выдержать без последствий для её дальнейшей работы.

Да, действительно, как тут правильно заметили, бесперебойник вряд ли сможет заметить подмену родных 12Ач даже в несколько раз меньшей ёмкостью (например, 4Ач). Но вот ваш аккумулятор на 4Ач, который начнут заряжать невдолбенным для него током (из расчета, что это 12Ач), уж поверьте заметит!! Те токи заряда, которые считаются нормальными для 12Ач будут для него убийственно-высокими.

Конечно, если речь идет о подмене 9Ач на 7Ач и при условии, что бесперебойник достаточно убогий и, соответственно, медленнозаряжающий, то в принципе можно заменить и при этом особо не париться.

Но, если же говорить про общий случай, то замена батареи на менее ёмкую является нежелательной из-за сокращения срока её службы (при условии небольшого превышение тока заряда) или более серьезных последствий - при значительном превышении.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

20.04.2015 в 07:19:06

Батарея 7 и 9 Ач - это батареи одного и того же размера. Раньше они были, кстати, и 6,5 ампер*часов. Так что скорее можно говорить о качестве батареи, а не о их разной ёмкости.

0
ganushak
ganushak
Резидент

Регистрация: 06.03.2012

Химки

Сообщений: 1648

20.04.2015 в 12:43:56

У меня бытовые APС разной мощности (700, 550, 450).

Исследовал возможность замены свинцовых батарей на сборки из 4S LiFePo4. Граничные значения разряда аккумулятора: 10.5 - 10.0 вольт Граничные значения заряда аккумулятора: 13.5 - 13.6 вольта Если к бесперебойнику подключить "перезаряженный" аккумулятор (с напряжением выше 13.6вольта) - он его плавно разряжает. Ток заряда 0.2А

В итоге в моих бесперебойниках теперь стоит безопасный и долговечный лифер, работает где-то на 70% диапазона своей емкости.

Малый ток заряда показывает, что даже 2Ач свинцовый аккумулятор будет заряжаться в своем нормальном режиме (током 0.1С), но вот потянет ли он что-то более емкое, чем роутер - вопрос. Замена аккумулятора 9Ач на 7Ач для бытовых бесперебойников никаких проблем с зарядкой и работой вызывать не должна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу