26.11.2013 в 13:36:40
2san написал : на фотке не видно ореха с фазой в который заходит второй провод от домофона.
Вообще-то домофон сажается или на линию освещения тех нужд. Или на стояк с последующем установкой АВ (ЖЭК рулит точкой подключения).
26.11.2013 в 13:44:24
Bladiclab написал : Верно. Начнем со стояка. Кв. 63 и 64 по первым клеммам двухполюсника шлейфом и поэтому есть вопросы. 1-4 алюминия в орехе фаза и нули? 2-по фото что орех этот на синем тонком проводе или так видно по фото 3-самое главное в работе сколько фаз (1,2,3)?
1 - нули. синий, желтый и белый провода (по сечению одинаковые) с орехами - это новый ноль протянутый через все этажные щитки. РЕ - оставили провод, который был старый ноль. Прикрутив его к корпусу щитка. На аллюминии. 2 - да, орех на синем проводе, который новый ноль. 3 - три фазы.
26.11.2013 в 13:53:53
2san написал : 2 - да, орех на синем проводе, который новый ноль. 3 - три фазы.
Кердык технике с таким стоком.
26.11.2013 в 14:12:26
Bladiclab написал : Кердык технике с таким стоком.
Поясните более понятно, пожалуйста, чтоб на пальцах объяснить соседям
26.11.2013 в 14:18:19
2san, у вас стоячный ноль совсем тонкий. как отгорит, так и получится до 380В в розетках...
26.11.2013 в 14:29:13
andrewkhv, понятно.
26.11.2013 в 14:36:52
Интересно где первое подключение нового кабеля (орех на синей жиле). Смутно верится что от ВРУ протащили. Даже если и так, то кому в светлую голову это пришло. Вот большая вероятность отказа в этом первом орехе. Да и на последующих (орехах) запросто могли стояк передавить пластиной. Нужна большая картина по эт. щитам до Вашего.
26.11.2013 в 14:45:49
Bladiclab написал : Нужна большая картина по эт. щитам до Вашего.
Фоток пока не могу сделать по всем этажам. Но могу сказать что там ничего кроме пересаживания линий на новый ноль не делалось. Я в соседней ветке выкладывал
26.11.2013 в 15:24:52
2san, мдааа - стояки у вас пипец какие дохлые...
26.11.2013 в 15:29:49
подскажите что в претензии в ЖЭК писать по стояку.
26.11.2013 в 16:42:02
2san написал : Оказывается год назад ЖЭКовые электрики удосужились сделать в нем реконструкцию.
Не факт. Возможно - это был восстановительный ремонт после аварии. Дому сколько лет? У меня дом 1995 года сдачи - разводка сделана гораздо хуже. Так что сильно не расстраивайтесь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу