Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.11.2013 в 13:36:40

2san написал : на фотке не видно ореха с фазой в который заходит второй провод от домофона.

Вообще-то домофон сажается или на линию освещения тех нужд. Или на стояк с последующем установкой АВ (ЖЭК рулит точкой подключения).

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 13:44:24

Bladiclab написал : Верно. Начнем со стояка. Кв. 63 и 64 по первым клеммам двухполюсника шлейфом и поэтому есть вопросы. 1-4 алюминия в орехе фаза и нули? 2-по фото что орех этот на синем тонком проводе или так видно по фото 3-самое главное в работе сколько фаз (1,2,3)?

1 - нули. синий, желтый и белый провода (по сечению одинаковые) с орехами - это новый ноль протянутый через все этажные щитки. РЕ - оставили провод, который был старый ноль. Прикрутив его к корпусу щитка. На аллюминии. 2 - да, орех на синем проводе, который новый ноль. 3 - три фазы.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.11.2013 в 13:53:53

2san написал : 2 - да, орех на синем проводе, который новый ноль. 3 - три фазы.

Кердык технике с таким стоком.

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 14:12:26

Bladiclab написал : Кердык технике с таким стоком.

Поясните более понятно, пожалуйста, чтоб на пальцах объяснить соседям

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.11.2013 в 14:18:19

2san, у вас стоячный ноль совсем тонкий. как отгорит, так и получится до 380В в розетках...

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 14:29:13

andrewkhv, понятно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.11.2013 в 14:36:52

Интересно где первое подключение нового кабеля (орех на синей жиле). Смутно верится что от ВРУ протащили. Даже если и так, то кому в светлую голову это пришло. Вот большая вероятность отказа в этом первом орехе. Да и на последующих (орехах) запросто могли стояк передавить пластиной. Нужна большая картина по эт. щитам до Вашего.

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 14:45:49

Bladiclab написал : Нужна большая картина по эт. щитам до Вашего.

Фоток пока не могу сделать по всем этажам. Но могу сказать что там ничего кроме пересаживания линий на новый ноль не делалось. Я в соседней ветке выкладывал фотки щитка второго этажа нашего подъезда. Тут я описываю щиток на первом этаже.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.11.2013 в 15:24:52

2san, мдааа - стояки у вас пипец какие дохлые...

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

26.11.2013 в 15:29:49

подскажите что в претензии в ЖЭК писать по стояку.

  • заменить тонкие провода ноля, т.к. сечение не соответствует ГОСТу?
  • исключить контакт аллюминиевых проводов с медной шиной?
  • запитать домофон от линии подъездного освещения? что еще?
0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.11.2013 в 16:42:02

2san написал : Оказывается год назад ЖЭКовые электрики удосужились сделать в нем реконструкцию.

Не факт. Возможно - это был восстановительный ремонт после аварии. Дому сколько лет? У меня дом 1995 года сдачи - разводка сделана гораздо хуже. Так что сильно не расстраивайтесь.