На старую линию, где завязано освещение и розетки,как посоветовали здесь, поставил автомат 10 Ам. Сейчас точно не помню на какую, убегал уже. При включении болгарки вышибало автомат. От старого щитка остались автоматы ABB SH201 C16. Им можно заменить или искать S201 B16?
По первому ничего не скажу, я сейчас занимаюсь разработкой схемы за деньги, на Ваш N-ый вариант смотреть уже не хочу.
По второму, уже сказал, все "земляные" концы заизолировать, позвать профессионала который разберется в этажном щите.
Prophet45 написал :
А узо без земли работать будет?
УЗО без РЕ работать будет, только немного не так как с РЕ:
1) РЕ нет. У стиралки фазу замыкает на корпус, УЗО не работает пока вы до стиралки не дотронетесь. В этот момент вас бьет током, УЗО срабатывает и отключает линию. Вы скорее всего отделаетесь просто легким испугом.
2) РЕ есть. У стиралки появляется утечка на корпус. УЗО срабатывает сразу. Еще до того как вы прикоснетесь к неисправному электроприбору.
НО! Если РЕ цеплять некуда, и начинаются танцы с бубном что лишь бы куда заземлиться... То тут ахтунг! Можно сделать еще хуже чем вообще без РЕ.
а собака, что, не человек?
Да и ДД обычно уже на заводе выпускают отстроенными по чувствительности - на объекты до 15 кг не реагируют, либо можно установить настенные ДД, чтоб они пространство ниже метра не охватывали.
Prophet45 написал :
получается для этой схемы нужно 2 переключателя? Выключатели не используются.
Ну да, два переключателя.
А еще можно в коридор датчик движения повесить (ну или даже пару штук если коридор ну оочень длинный) - это так, пища для размышления...
Хотя ДД в квартире это на любителя. Меня сначала этот включающийся свет раздражал, потом привык. Очень удобно конечно когда в квартиру входишь, а свет сам включается.
Prophet45 написал :
Не подойдут на замену следующие позиции?
Я тут на будущее кое-чего поправлю.
Аффтоматы:
2CDS252001R0255 - это B25!!
2CDS252001R0254 - это C25!! - вам нужен был этот
Трёхбуквенная хрень перед артикулом - это обозначение завода, и на неё можно наплевать. Артикулы ELC2CSF202001R1400 и 2CSF202001R1400 - абсолютно одинаковые. Для нормального поиска, если чо, префикс надо вообще отбрасывать.
Solovey написал :
"А" ставить не требуется. "АС" пойдет. Но я вот для себя любимого "А" поставил. Кто знает каким током через 2 года меня решит ударить новый электрочайник???
"А" ставить не требуется. "АС" пойдет. Но я вот для себя любимого "А" поставил. Кто знает каким током через 2 года меня решит ударить новый электрочайник???
Prophet45 написал :
UGN10-006-06-12 Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем ИЭК, уп. 100 шт. 1упак 167,40
По картинкам яндекса вроде от НШВИ визуально не отличается.
А вот тут сомнительно.
Я знаю хороших производителей: Севкабель, Кольчугино, РЭК PRYSMAN. Все остальное - надо руками щупать (вернее замерять сопротивление изоляции и замерять сечение жилы)