Prophet45 написал : а разве суммарный ток автоматов не должен превышать ток УЗО?
Нет. Как же я хочу найти того кто придумал эту глупость... Ставьте оба УЗО - 40А-30мА и не забивайте себе голову.
10.12.2013 в 22:29:42
Prophet45 написал : а разве суммарный ток автоматов не должен превышать ток УЗО?
Нет. Как же я хочу найти того кто придумал эту глупость... Ставьте оба УЗО - 40А-30мА и не забивайте себе голову.
10.12.2013 в 22:40:59
Prophet45 написал : поставить 3 УЗО?
У вас 12 автоматов, ставте 3 УЗО и под каждым по 4 автомата
10.12.2013 в 22:43:57
Да
10.12.2013 в 23:23:26
как теперь?
10.12.2013 в 23:33:34
А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5? Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены.. вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А. И так далее
10.12.2013 в 23:47:35
MINik написал : А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5?
а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?
MINik написал : Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены
а как правильно? и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?
MINik написал : вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А.
там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю
11.12.2013 в 09:53:35
Prophet45 написал : а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?
У нормальных брендовых светильников есть клемма для РЕ. Так что на свет однозначно 3*1,5 Или даже 4*1,5 на участке до светильника, если например у светильника будет 2 группы ламп (фаза, фаза, нейтраль, РЕ)
И нагрузка у ТП какая? Хотя при автомате 10А в любом случае 3*1,5 положить можно - будет проще полторашку в терморегулятор пихать.
11.12.2013 в 13:06:40
14.12.2013 в 23:23:57
Теперь как?