STAS_V написал :

  1. На входе должен быть автомат, который ограничивает общее потребление.
  2. Номиналы автоматов на конкретные линии выбираются из наименьшего сечения кабеля, т.е. если у Вас на одном автомате висят, как силовые розетки к которым подведен кабель 2.5 кв, так и освещение ( кабель 1.5 кв),то автомат ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 А.
  1. Он должен заменить пакетник или после него стоять? Сколько ампер он должен быть? Что вообще делать с пакетником?

  2. Понял, исправлю

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 07:31:24

Abrikos написал : Так Вы хотя бы убрали нафиг этот ПУНП, не говоря уже о какой-то там превентивной защите. Все равно долбить через 2 года. :)

Где есть доступ я обязательно заменю

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.12.2013 в 09:38:51

Prophet45 написал : Так что с схемой?

укажите границы этажного и квартирного щитка, подпишите сечение кабелей на схеме. Куда спрятали вводной автомат?

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 10:07:30

Solovey написал : укажите границы этажного и квартирного щитка, подпишите сечение кабелей на схеме.

в этажном щитке стоит счетчик, пакетник и все автоматы. Пакетник оставлять?

Solovey написал : Куда спрятали вводной автомат?

я его просто не знаю куда ставить. Я удумал УЗМ-51М достаточно. Или на этажном - счетчик и вводной автомат на 32Ам (40 Ам), а всё начиная с УЗМ-51М - в квартиру. Так?

Как ещё можно упростить схему? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.12.2013 в 10:19:01

Prophet45 написал : в этажном щитке стоит счетчик, пакетник и все автоматы. Пакетник оставлять?

Заменить на автомат. Раз квартира с газовой плитой - 25А думаю самый разумный вариант

Prophet45 написал : Как ещё можно упростить схему?

Можно сократить количество УЗО. Оставить 2-3 штуки. И можно на 1 автомат по паре линий посадить. (но тут экономия смешная получится по деньгам, но если припрет так можно немного места в квартирном щитке сэкономить)

И номиналы УЗО при соответствующем вводном автомате можно уменьшить

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2013 в 10:21:40

Пакетник поменять на автомат силами УК. УЗМ в квартиру.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 10:26:04

Всё понял, но мало ли в будущем поставлю электрическую плитку. тОгда лучше на 32 Ам?

Как получше сгруппировать УЗО? Не много ли их?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.12.2013 в 10:32:32

Prophet45 написал : Всё понял, но мало ли в будущем поставлю электрическую плитку.

В квартиру с газом электроплиту? Заняться больше нечем???

Это как имея мерседес мечтать о "калине"...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2013 в 10:35:28

Prophet45 написал : Всё понял, но мало ли в будущем поставлю электрическую плитку.

У богатых свои причуды...

Prophet45 написал : тОгда лучше на 32 Ам?

От Вас это не зависит, сколько УК даст, столько и поставят.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.12.2013 в 10:39:01

Rumato написал : От Вас это не зависит, сколько УК даст, столько и поставят.

И еще надо адекватно оценивать состояние магистрали в этажном щитке... А то местный электрик может и 63А вкорячить, вы обрадуетесь, а закончится все вызовом аварийки.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 10:44:21

Solovey написал : В квартиру с газом электроплиту? Заняться больше нечем???

Это как имея мерседес мечтать о "калине"...

понял :o

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2013 в 11:04:05

Solovey написал : И еще надо адекватно оценивать состояние магистрали в этажном щитке... А то местный электрик может и 63А вкорячить, вы обрадуетесь, а закончится все вызовом аварийки.

Ну здесь уже ничто не мешает после С63, поставить свой адекватный автомат. главное - возможность квартиру обесточить.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.12.2013 в 11:50:30

Prophet45 написал : Как получше сгруппировать УЗО? Не много ли их?

а с этим как?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2013 в 12:04:30

Prophet45 написал : а с этим как?

Ох.. Ну поехали.

  1. Количество УЗО определяется бюджетом, если денег не хватает, то можно и ужать.
  2. Если пакетник заменить не получится, то после него все равно надо ставить автомат, для защиты УЗМ и всего остального.
  3. Я ни фига не понял, что у Вас за освещение (1-2-3-4-...)? Свет от розеток вы отделять не будете я так понимаю? Распределительные коробки - наше всё?
  4. Проточный водонагреватель - забудьте. При состоянии Ваших стояков максимум можно включить на 3.5 кВт, это тоненькая струйка чуть теплой воды.
  5. Домашний кинотеатр на отдельной линии, зачем?
  6. Кондиционер лучше подключить после УЗМ, мимо УЗО, возможны ложные утечки.
  7. Штангенциркуль есть? Сечение ПУНП можете замерить?
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.12.2013 в 12:05:11

Prophet45 написал : а с этим как?

Это на ваше усмотрение. 2-5 УЗО на квартиру ставят думаю в 80% щитков которые на форуме обсуждаются. Хотите сэкономить - на 2 раскидывайте. Деньги есть, на 4х оставляйте.