10.12.2013 в 22:29:27
MINik написал : вводной автомат на 25А
Он защищает нижестоящие УЗО. А вообще тут на форуме говорилось что много автоматов под одно УЗО нежелательно ставить - может срабатывать ложно из за токов утечки.
10.12.2013 в 22:29:42
Prophet45 написал : а разве суммарный ток автоматов не должен превышать ток УЗО?
Нет. Как же я хочу найти того кто придумал эту глупость... Ставьте оба УЗО - 40А-30мА и не забивайте себе голову.
10.12.2013 в 22:40:59
Prophet45 написал : поставить 3 УЗО?
У вас 12 автоматов, ставте 3 УЗО и под каждым по 4 автомата
10.12.2013 в 22:43:57
Да
10.12.2013 в 23:23:26
как теперь?
10.12.2013 в 23:33:34
А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5? Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены.. вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А. И так далее
10.12.2013 в 23:47:35
MINik написал : А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5?
а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?
MINik написал : Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены
а как правильно? и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?
MINik написал : вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А.
там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю
11.12.2013 в 09:53:35
Prophet45 написал : а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?
У нормальных брендовых светильников есть клемма для РЕ. Так что на свет однозначно 3*1,5 Или даже 4*1,5 на участке до светильника, если например у светильника будет 2 группы ламп (фаза, фаза, нейтраль, РЕ)
И нагрузка у ТП какая? Хотя при автомате 10А в любом случае 3*1,5 положить можно - будет проще полторашку в терморегулятор пихать.
11.12.2013 в 13:06:40
Prophet45 написал : там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю
Так не в ванной менять надо а в щитке перекоммутировать линии от ванны.
Prophet45 написал : и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?
Розетки с розетками кабелем 3х2.5, а свет со светом 3х1.5
14.12.2013 в 23:23:57
Теперь как?
14.12.2013 в 23:30:27
Непонятно почему на освещение АВ16, раз кабель 1.5 кв. должно быть АВ10. В остальном отлично, можно собирать.
14.12.2013 в 23:43:02
Нельзя собирать. Почему линии на освещение 2*1,5? Почёму нет PE, почему нет заземления на освещении ванной?
15.12.2013 в 01:30:20
Prophet45, 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО). Я думаю, что Вам будет неприятно в темноте копаться в щите, выясняя, какая же линия сработала. 2) Теплый пол под УЗО 10мА. 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно. 4) Теплый пол в ванной под свое УЗО 10мА. 5) Розетки и свет в ванной тоже под отдельное УЗО 10мА. 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше. 7) Пакетник меняйте на УЗО 100мА селективное + АВ на 25А