01.12.2013 в 23:09:46
Юрий-Электр написал : Не видно, кстати слаботочных линий (телефон, интернет, телевидение и пр...) и коробок под них.
там рядом коробка со щитом видимо развязано там.
Юрий-Электр написал : а белый провод- это что за провод ??
Yura88 написал : Кабель NYM конкорд 3*2,5; 3*1,5 и 3*4. На розетки, свет и мощные электроприборы соответственно.
pleshkovpa написал : геморрой в плане просчитать расположение трасс, их пересечение с препятствиями. Подход, как с гофрой, тут не подойдет.
иелочи это...
чет там помоему наворотили:cool: сделайте фото щитка уже подключенного и того что в подъезде. а то
Yura88 написал : монтажник сказал, что на площадке еще УЗО есть, и для моей квартиры одного будет достаточно вполне
там поди от застройщика противопожарное стоит.
01.12.2013 в 23:12:07
Yura88 написал : номиналы автоматов:
Почему то, я не сомневался. Рассказывайте теперь куда и какие АВ стоят.
Да, особенно радует вертикальный подъем кабеля на освещение в прихожей,
Yura88 написал : что на площадке еще УЗО есть, и для моей квартиры одного будет достаточно вполне..
На площадке с каким током утечки? 100мА или 300мА? Если так - гнать такого монтажника в шею.
01.12.2013 в 23:15:10
pleshkovpa написал : Почему то, я не сомневался. Рассказывайте теперь куда и какие АВ стоят.
Да, особенно радует вертикальный подъем кабеля на освещение в прихожей,
Домофон с другой стороны будет висеть, этот момент мы проговаривали. Какие и куда АВ стоят, пока сказать не могу... Нужно у мастера моего узнавать.
01.12.2013 в 23:17:10
Yura88 написал : Кабель NYM конкорд 3*2,5; 3*1,5 и 3*4. На розетки, свет и мощные электроприборы соответственно.
Учитывая это номиналы АВ должны быть: Освещение 6А (можно 10А) розетки: 16А Мощные приборы - 25А
И сразу еще вопрос - мощные приборы - это какие? Бытовые розетки рассчитаны на ток 16А. Что будет подключено на линию NYM 3*4, и главное, каким образом?
Yura88 написал : Нужно у мастера моего узнавать.
Мастер должен был дать схему расключения щита до начала работ. А не после.
И еще вопрос, номинал вводного АВ в щите какой? Меняли ли кабель от щита до квартиры? Какое сечение кабеля?
01.12.2013 в 23:19:56
Yura88, судя по списку автоматов:
01.12.2013 в 23:20:15
pleshkovpa написал : Учитывая это номиналы АВ должны быть: Освещение 6А (можно 10А) розетки: 16А Мощные приборы - 25А
И сразу еще вопрос - мощные приборы - это какие? Бытовые розетки рассчитаны на ток 16А. Что будет подключено на линию NYM 3*4, и главное, каким образом?
Мастер должен был дать схему расключения щита до начала работ. А не после.
Мощные приборы - духовка и варочная панель
01.12.2013 в 23:23:51
Yura88 если логику представить попытатьсято получается 16А-свет 25А-розетки 32А-дух шкаф 40А варочная панель ;) ну или 32А - ВП и ДШ а 40А ввод. ну это так рассуждения вслух...:)
01.12.2013 в 23:24:10
Yura88 написал : Мощные приборы - духовка и варочная панель
Кабель 3*4 позволяет нагрузить на себя 6кВт. Следовательно, уже вырисовывается 2 кабеля. Как этот мастер думал подключать эти приборы? Вопрос задаю не просто так. Обычную розетку на этот кабель ставить нельзя. Следовательно, либо выход кабеля из стены будет сразу на духовку (или варочную), либо надо ставить клеммники. (причем нормальные).
Alex2507 написал : ну или 32А - ВП и ДШ а 40А ввод.
Скорее всего. Дифф. АВ. судя по всему на водонагреватель.
Из 10 установленных АВ - 2 откидываем. Остается 8 штук на свет и розетки. Для однокомнатной, в принципе не плохо. Плохо только то, что сделано через задницу.
Yura88, а количество АВ (по каждому номиналу) можете сказать? Чтобы мы тут не гадали.
01.12.2013 в 23:33:22
pleshkovpa написал : Yura88, а количество АВ (по каждому номиналу) можете сказать? Чтобы мы тут не гадали.
Конечно, вот:
Я просто уже немного начал терять нить беседы, в силу полного непонимания электрики...
01.12.2013 в 23:40:37
Yura88, Нить беседы следующая - 1) заливать гофру можно. Ничего страшного в такой прокладке нет. 2) Номиналы АВ в щите не соответствуют выбранным кабелям и создают опасность для Вашей жизни при дальнейшей эксплуатации. Для того, чтобы исправить то, что нахреновертил Ваш "мастер", мы и задаем вопросы.
Итого: нужны ответы на следующие вопросы: 1) Какой номинал вводного АВ в щите? 2) Меняли ли кабель от щита до квартиры? Какое сечение кабеля на текущий момент? 3) УЗО с каким током утечки установлено в этажном щите? (30, 100, 300мА) 4) Сколько кабелей 3*4 проложено к месту установки варочной панели и духовки? 5) Как будет производиться подключение варочной панели и духовки? (Если через розетку, то какую)
Далее, Вам необходимо: На свет установить АВ с током 6А (или 10А) не больше. На розетки - 16А (не больше). На кабель 3*4 - АВ на 25А (не больше).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу