Cs-Cs написал : Да тут вообще треш и ужас. Диф - старого выпуска, и вообще не нужен и скорее всего подделка. Автоматы - SH, которые подделывают. И ни одного УЗО. А если это новостройка -то на этаже будет УЗО, да, НО противопожарное на 100 мА.
В переделку. Причём переделку надо начинать с того, что киньте нам на форум: * Фотку этажного щитка так, чтобы было видно что там есть (и надписи разглядеть) * Точный список кабелей, которые сейчас подходят к щиту в виде списка "Количество жил, Сечение, Что питает"
И надо вам запилить новый щит. Раза в 2-3 больше. Хотя бы чтобы было хоть три УЗОшки на розетки комнат, на кухню, на санузел. И автоматы все выкинуть нафиг. А как раз этот щиток надо было под слаботочку использовать.
Вы вот по этой фотографии (