Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

02.12.2013 в 01:59:37

Скажите, как и чем принято гидроизолировать в ванной комнате места входа в стяжку вот таких водопроводных труб ? Особенно интересуют трубы,одетые не в гофру, а в мягкую теплоизоляцию (типа энергофлекса) ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Kreker

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

02.12.2013 в 04:37:47

Обычно под стяжкой устраивают битумную гидроизоляцию (застройщик). У Вас вроде бы она есть (на первом фото слева видно).

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

02.12.2013 в 09:34:39

А зачем? Чтобы в ванной был бассейн и потекло в квартиру? Так прольете только санузлы снизу, а с гидроизоляцией прольете всю квартиру, а это другие деньги.

0
Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

02.12.2013 в 10:46:26

Эти фото не моего санузла, взято для примера. У меня также много труб от коллектора, но под стяжкой нет гидроизоляции. Пол в ванной понижен, установлен трап. Нужно исключить возможность протечек вдоль водопроводных труб.

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

02.12.2013 в 11:06:04

Если трубы в энергофлексе ничего не сделаете в том случае, если потечет эта труба, вода под энергофлекс потечет. А если защищаться комплексно, тогда обмазочная гидроизоляция, вокруг труб мотать ленту и обмазывать все вместе с полом.

0
Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

02.12.2013 в 11:15:32

sarlen написал : вокруг труб мотать ленту

Труб много, как на фото, расположены близко. Все тщательно не обмотаешь. Может быть есть еще способы ? Должны быть. Ситуация весьма распространенная, судя по обилию подобных фото на сантехнических форумах.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19351

02.12.2013 в 15:10:52

Sib написал : ...Может быть есть еще способы ? Должны быть. Ситуация весьма распространенная...

способ самый обычный. ПЕРЕД укладкой стяжки раскладывают трубы, потом делают борт (ростверк) поверх труб высотой от 10см (из них 5см займет стяжка). т.е. должен получиться окантованное "корыто", за минусом площади огораживаемого стояка. это корыто обрабатывают обмазочной ГИ с заходом на стены и борта, потом льют стяжку. но есть огромный минус такой технологии - трубы в стяжке получаются замурованными. и при малейшей протечке Вы попадете на кап. ремонт санузла. т.е. придете примерно к той фотке. если делать по уму, то трубы надо класть в стену на высоте от 10см от стяжки, т.е. чтобы они прошли поверх бортика.

0
Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

02.12.2013 в 21:07:03

Спасибо, sanya1965, но ... не все понял. Точнее первый способ совсем не понял, еще раз, плиз. Второй понял, как нарисовал. Красным- труба, из стяжки переходит в стену, а затем через 10 см выходит из нее и идет к коллектору.

Может быть и вот так можно - , это - корыто (черным)?

0
Вложение
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19351

02.12.2013 в 21:19:41

1-й способ почти правильно, но верхняя часть трубы с коллекторами все же левее должна быть. 2-й способ -на уровне более 10см от чернового пола трубы идут замурованные в стене, а не полу. 3-й вариант (Ваш) с черным корытом -это по сути вариант №1, но стояк канализации тоже надо черным обводить. учтите, что потом на этот борт (условно черный) потом будет ставиться стена\ограждение до потолка, и это внесет существенные изменения в проект, план укладки плитки, и т.д.... поэтому городить борт надо четко по нужным размерам с привязкой к будущим изменениям. для этого надо отрисовать в масштабе, и лишь затем -лить.

0
Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

02.12.2013 в 22:11:43

sanya1965 написал : 2-й способ -на уровне более 10см от чернового пола трубы идут замурованные в стене, а не полу.

  • это 2-й способ ?

sanya1965 написал : потом на этот борт (условно черный) потом будет ставиться стена\ограждение до потолка

я предполагал, что на черный борт ничего не будет ставиться и такая "выгородка" так и истанется, а в ней каким-то герметиком будут залиты трубы герметик обозначен серой штриховкой.

sanya1965 написал : 1-й способ почти правильно, но верхняя часть трубы с коллекторами все же левее должна быть

Это еще раз - не понимаю :(:cool:

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19351

02.12.2013 в 22:27:45

разводка по стенам выше борта http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=75105&d=1240147272 http://photo.qip.ru/users/tile-exp/200607842/206470350/ http://photo.qip.ru/users/tile-exp/200607842/206470397/

разводка по полу (внимательно смотрим на серую гофру на 10см выше пола в стене) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=81398&d=1243790748

0
Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

02.12.2013 в 23:07:02

sanya1965 написал : смотрим на серую гофру на 10см выше пола в стене

Отмечена черной или красной стрелкой ?

Или зеленой ?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу