почему нельзя обратки в одну трубу и в стрелку?
03.12.2013 в 00:57:21
почему нельзя обратки в одну трубу и в стрелку?
03.12.2013 в 01:00:00
pohus, потому, что при непосредственном подсоединении коллекторов к котлу выбрасываются 2 циркуляционника. Котлового насоса будет хватать полностью. Давайте фото всей системы, чего гадать.
03.12.2013 в 01:01:19
Самый простой вариант на пробу: 2 подачи в одну на котел, обратки идентично. То что вы изволите величать "Гидрострелка" выбросить на помойку.
Пойду пытаться спать. Спокойной ночи. Рассмешили. Не нужна вам ГС. У вас всего один потребитель, на второй котел переключается автоматом при разборе горячей воды. Теплый пол слишком инертная система, чтобы почувствовать это.
03.12.2013 в 01:04:43
AlexMax написал : pohus, потому, что при непосредственном подсоединении коллекторов к котлу выбрасываются 2 циркуляционника. Котлового насоса будет хватать полностью.
Давайте фото всей системы, чего гадать.
А это вся система. На этажах по колекторной группе вентильной (гребенка подачи + гребенка обратки)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу