pohus
pohus
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Минеральные Воды

Сообщений: 11

03.12.2013 в 00:57:21

почему нельзя обратки в одну трубу и в стрелку?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

03.12.2013 в 01:00:00

pohus, потому, что при непосредственном подсоединении коллекторов к котлу выбрасываются 2 циркуляционника. Котлового насоса будет хватать полностью. Давайте фото всей системы, чего гадать.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

03.12.2013 в 01:01:19

Самый простой вариант на пробу: 2 подачи в одну на котел, обратки идентично. То что вы изволите величать "Гидрострелка" выбросить на помойку.

Пойду пытаться спать. Спокойной ночи. Рассмешили. Не нужна вам ГС. У вас всего один потребитель, на второй котел переключается автоматом при разборе горячей воды. Теплый пол слишком инертная система, чтобы почувствовать это.

0
pohus
pohus
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Минеральные Воды

Сообщений: 11

03.12.2013 в 01:04:43

AlexMax написал : pohus, потому, что при непосредственном подсоединении коллекторов к котлу выбрасываются 2 циркуляционника. Котлового насоса будет хватать полностью.
Давайте фото всей системы, чего гадать.

А это вся система. На этажах по колекторной группе вентильной (гребенка подачи + гребенка обратки)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу