Cs-Cs написал : Если у нас вводной C50 в новостройках - то чего делать? Получается, что все УЗОшки ставить 63. А чё делать с УЗОшками на 16 А/10 мА? И, если я тебя верно понимаю, то ты делаешь акцент на том, что важно то, где УЗО стоит по схеме. По-твоему: а) Если сначала стоит автомат номинала меньше номинала УЗО - всё ОК. б) Если сначала стоит УЗО, а после него автомат - то оно не защищено.
да. Вышестоящий автомат должен иметь номинал не более рабочего тока УЗО. Можно ставить одинаковые - это нормально - не обязательно брать с запасом. Вообще, я сторонник ставить диффавтоматы везде, где это только возможно. Таким образом проблема с выбором рабочего тока УЗО исчезает сама собой. Нет УЗО - нет проблемы
Cs-Cs написал : УЗО как раз КЗ пофигу
пофигу, если только автомат соответствующего номинала ограничивает ток КЗ через УЗО. При КЗ L-PE автомат сработает в 3 раза быстрее, чем УЗО, таким образом, контакты УЗО не пострадают. Что произойдёт, если УЗО не будет подстраховано автоматом и ток будет течь через УЗО достаточно продолжительное время - можно только догадываться.
Cs-Cs написал :
- Конкретно про F200 из каталог опять роем. ABB пишет так: Номинальный ток короткого замыкания: 10 кА
это по динамической стойкости - гарантия того, что аппарат не порвёт в клочья и проводники не повыгибает внутри фатальным образом. А контакты УЗО при попытке отключить ток, превышающий их рабочий номинал имеют неплохой шанс обуглиться.