05.12.2013 в 12:43:32
Новостройка. Монолит-кирпич. Как видно из схемы, в квартиру заходят 2 ввода, один для розеток, второй для верхнего света. Так уж сделали. Видимо, посмотрев, что раньше верхний свет заходил в квартиру через этаж выше.
А теперь главная проблема, диффавтомат 2 периодически отключается с индикацией утечки тока на землю, хотя из приборов в это время может работать только упс и холодильник (AEG, дорогой!) Периодичность очень странная, то раз в месяц, то может отключиться, и при попытке включить обратно, сразу отключается вновь. В общем ситуация крайне неприятная, особенно если отключится холодильник когда ты в отпуске.
Для решения проблемы приобрел еще один диффавтомат DSH941R-AC C40 30мА и хочу часть нагрузки повесить на него. Например, автоматы 5-9. А автоматы 10-18 оставить на диффавтомате 2. Я конечно полностью проблему не локализую, но хоть так.
Покритикуйте?
05.12.2013 в 13:10:05
Не мастер.По идее лишнее узо 3 или диф 4 можно было на группу 16А автоматов и вкорячить,зря диф покупали. p.s. многовато 25А автоматов по моему :)
05.12.2013 в 13:10:58
ilyaska написал : Покритикуйте?
05.12.2013 в 13:49:35
Solovey написал :
- в УЗО №3 тоже никакого смысла нет, еще оно как-то странно только на фазе нарисовано
Возможно я ошибся и это не УЗО вовсе, а просто автомат, ВОт что на нем написано: ВА 66-29 С25
05.12.2013 в 13:59:36
ilyaska, а фото щитка можете прилепить?
05.12.2013 в 14:03:08
ilyaska написал : ВА 66-29 С25
это автомат
ilyaska написал : Для решения проблемы приобрел еще один диффавтомат DSH941R-AC C40 30мА и хочу часть нагрузки повесить на него.
ну так может просто заменить старый дифавтомат новым и посмотреть что будет? Вдруг там проблема в самом дифе. Ну и смысла данного дифа в этой схеме нет. Там напрашиваеться УЗО 63 А 30 мА.
05.12.2013 в 14:11:35
ilyaska написал : А теперь главная проблема, диффавтомат 2 периодически отключается с индикацией утечки тока на землю, хотя из приборов в это время может работать только упс и холодильник (AEG, дорогой!) Периодичность очень странная, то раз в месяц, то может отключиться, и при попытке включить обратно, сразу отключается вновь. В общем ситуация крайне неприятная, особенно если отключится холодильник когда ты в отпуске.
У Вас под одним дифом слишком много потребителей. Т.к. периодичность срабатывания непонятная, выявить виновника очень непросто. Решением проблемы будет полная ревизия щита, организация нормального ввода и грамотное распределение нагрузок. Рано или поздно Вам это сделать всё равно придется. Чтобы понять, как это сделать с наименьшими затратами, сфотографируйте квартирный и этажный щиты и выложите на форум. Полумерами в такой ситуации скорее всего не обойдешься.
05.12.2013 в 14:45:06
STAS_V А чем текущий ввод ненормален? Сечение с запасом, еще и резервирование есть ))
Этажный
Квартирый
По нагрузке да, надо пооптимизировать, согласен.
05.12.2013 в 15:09:02
ilyaska написал : Этажный
Нижний ряд - второй слева провод - примотан что ли просто? Без болтика?
05.12.2013 в 15:14:01
Solovey Да ( Там похоже отверстие маленького диаметра. Либо у них болтиков не было, чтобы в соседний прикрутить
06.12.2013 в 03:14:51
ilyaska написал : А чем текущий ввод ненормален? Сечение с запасом, еще и резервирование есть ))
Я имел ввиду не кабель перетянуть, а именно оставить один ввод и убрать несуразный трехполюсный автомат )) У Вас в щите достаточно места для того чтобы реализовать нормально сбалансированную схему логически раскидав нагрузки на несколько УЗО. Если после этого Ваша проблема сохранится, то локализовать её будет на порядок проще. Составьте список линий и попробуйте нарисовать новую схему на УЗО.
06.12.2013 в 06:59:16
06.12.2013 в 17:16:56
ksiman написал : Зря поставили дифавтоматы и тем более DS-941
А что плохого в DSH941r ? Чем он ненормальнее УЗО? )
ksiman написал : Слишком много всего под одной дифзащитой 30мА - разделите хотя-бы на 3 группы
2 группы будет мало? Если все будут настаивать на трех группах, то так и быть возьму узо для третьей группы )
06.12.2013 в 20:27:41
ilyaska написал : А что плохого в DSH941r ?
Я плохого ничего не скажу, но вот Шаман...
06.12.2013 в 21:46:35
ilyaska написал : Для решения проблемы приобрел еще один диффавтомат DSH941R-AC C40 30мА и хочу часть нагрузки повесить на него. Например, автоматы 5-9.
Действуйте. Должно помочь. лучше 5,6,7,11. Дальше по обстоятельствам. Если есть деньги то еще одно узо на теплые полы 8,9,10. Большее число УЗО не нужно. В Этажном РЕ посадите как положено под болт. Да затяните на совесть. Входящий на 3р.автомат РЕ нарастить и повесить на шину РЕ квартирного щита.