05.12.2013 в 12:43:32

http://yadi.sk/d/bu0dCOqMDpJmd

Новостройка. Монолит-кирпич. Как видно из схемы, в квартиру заходят 2 ввода, один для розеток, второй для верхнего света. Так уж сделали. Видимо, посмотрев, что раньше верхний свет заходил в квартиру через этаж выше.

  1. Есть косяк с тем, что автомат номер 1 отключает землю, но у второго ввода PE неотключаемая, поэтому особо смысла не было ставить трехполюсной.
  2. до диффавтомата 4 стоит узо 3, которое просто излишне. Видимо таджик строй решили воткнуть, чтобы "лишних" деталей не оставалось
  3. На диффавтомате 2 висит очень много автоматов.
  4. Живу здесь уже 3 года. Бойлер греет, плита готовит, стиралка стирает, ПММ посуду моет. Теплым полом почти не пользуюсь. То есть, вроде как других проблем не обнаружено.

А теперь главная проблема, диффавтомат 2 периодически отключается с индикацией утечки тока на землю, хотя из приборов в это время может работать только упс и холодильник (AEG, дорогой!) Периодичность очень странная, то раз в месяц, то может отключиться, и при попытке включить обратно, сразу отключается вновь. В общем ситуация крайне неприятная, особенно если отключится холодильник когда ты в отпуске.

Для решения проблемы приобрел еще один диффавтомат DSH941R-AC C40 30мА и хочу часть нагрузки повесить на него. Например, автоматы 5-9. А автоматы 10-18 оставить на диффавтомате 2. Я конечно полностью проблему не локализую, но хоть так.

Покритикуйте?

0
Вложение
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

05.12.2013 в 13:10:05

Не мастер.По идее лишнее узо 3 или диф 4 можно было на группу 16А автоматов и вкорячить,зря диф покупали. p.s. многовато 25А автоматов по моему :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 13:10:58

ilyaska написал : Покритикуйте?

  • автоматы 6, 7, 8, 9 поставить на 16А
  • автомат №1 вообще из схемы исключить
  • в УЗО №3 тоже никакого смысла нет, еще оно как-то странно только на фазе нарисовано
0
ilyaska
ilyaska
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 17

05.12.2013 в 13:49:35

Solovey написал :

  • в УЗО №3 тоже никакого смысла нет, еще оно как-то странно только на фазе нарисовано

Возможно я ошибся и это не УЗО вовсе, а просто автомат, ВОт что на нем написано: ВА 66-29 С25

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 13:59:36

ilyaska, а фото щитка можете прилепить?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.12.2013 в 14:03:08

ilyaska написал : ВА 66-29 С25

это автомат

ilyaska написал : Для решения проблемы приобрел еще один диффавтомат DSH941R-AC C40 30мА и хочу часть нагрузки повесить на него.

ну так может просто заменить старый дифавтомат новым и посмотреть что будет? Вдруг там проблема в самом дифе. Ну и смысла данного дифа в этой схеме нет. Там напрашиваеться УЗО 63 А 30 мА.

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

05.12.2013 в 14:11:35

ilyaska написал : А теперь главная проблема, диффавтомат 2 периодически отключается с индикацией утечки тока на землю, хотя из приборов в это время может работать только упс и холодильник (AEG, дорогой!) Периодичность очень странная, то раз в месяц, то может отключиться, и при попытке включить обратно, сразу отключается вновь. В общем ситуация крайне неприятная, особенно если отключится холодильник когда ты в отпуске.

У Вас под одним дифом слишком много потребителей. Т.к. периодичность срабатывания непонятная, выявить виновника очень непросто. Решением проблемы будет полная ревизия щита, организация нормального ввода и грамотное распределение нагрузок. Рано или поздно Вам это сделать всё равно придется. Чтобы понять, как это сделать с наименьшими затратами, сфотографируйте квартирный и этажный щиты и выложите на форум. Полумерами в такой ситуации скорее всего не обойдешься.

0
ilyaska
ilyaska
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 17

05.12.2013 в 14:45:06

STAS_V А чем текущий ввод ненормален? Сечение с запасом, еще и резервирование есть ))

Этажный

Квартирый

По нагрузке да, надо пооптимизировать, согласен.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 15:09:02

ilyaska написал : Этажный

Нижний ряд - второй слева провод - примотан что ли просто? Без болтика?

0
ilyaska
ilyaska
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 17

05.12.2013 в 15:14:01

Solovey Да ( Там похоже отверстие маленького диаметра. Либо у них болтиков не было, чтобы в соседний прикрутить

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

06.12.2013 в 03:14:51

ilyaska написал : А чем текущий ввод ненормален? Сечение с запасом, еще и резервирование есть ))

Я имел ввиду не кабель перетянуть, а именно оставить один ввод и убрать несуразный трехполюсный автомат )) У Вас в щите достаточно места для того чтобы реализовать нормально сбалансированную схему логически раскидав нагрузки на несколько УЗО. Если после этого Ваша проблема сохранится, то локализовать её будет на порядок проще. Составьте список линий и попробуйте нарисовать новую схему на УЗО.