jud-suss написал : Это гарантия ?
Да
06.12.2013 в 11:36:15
jud-suss написал : довольно сильно щепнуло. а УЗО не сработало..толи 30 мА много
если б сильно щипнуло, то вы бы тут с нами не общались. Человек чувствует ток порядка 2-3 мА, значит удар был в районе 3...29 мА - УЗО и не должно было отключиться.
jud-suss написал : в воде если стоять 30 мА мало поможет..
как раз там и поможет
jud-suss написал : получается надо 10 мА брать на всю квартиру ?
ни в коем случае.
06.12.2013 в 11:44:11
Alexiy написал : как раз там и поможет
Значит пусть будет 30 мА мы всегда его ставим по стандарту.Но тут читал тему ч то человека в ванной ударило, стояло 30м А у него нога отказала)) ..поэтому в ванну 10 мА ставим..правда его хрен где найдешь..
Alexiy написал : ни в коем случае.
В это что криминального ? Ложные срабатывания будут ?
06.12.2013 в 12:02:42
jud-suss написал : В это что криминального ? Ложные срабатывания будут ?
да. Очень вероятно. Может даже не дать включить вообще - будет отключаться мгновенно. Ориентировочно можно оценить ожидаемый ток утечки:
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
УЗО может срабатывать в диапазоне 1/2...1 от номинала, поэтому ожидаемый ток утечки и не должен превышать 1/3 от номинала. Чтоб быть уверенным что ложных срабатываний не будет
Если в квартире 200 м проводки и нагрузка 25 А, то 200*0,00001 +25*0,0004=10 мА, то есть, УЗО с номиналом 10 мА обязано сработать, а УЗО с номиналом 30 мА обязано не сработать.
06.12.2013 в 12:10:52
jud-suss написал : .поэтому в ванну 10 мА ставим..правда его хрен где найдешь..
да, это рационально (только не в ванну - лучше в щиток). Вот конкретные рекомендации - единственный случай, когда применение 10 мА рекомендовано:
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
06.12.2013 в 12:29:06
jud-suss написал : Но тут читал тему ч то человека в ванной ударило, стояло 30м А у него нога отказала)) ..поэтому в ванну 10 мА ставим..правда его хрен где найдешь..
Если у Вас нет РЕ и ДСУП, то в ванную ничего не ставим. Ни розеток, ни стиралок. Только лампочку на потолке. И тогда Вас током бить не будет...
07.12.2013 в 10:26:41
А если проверить так - подключить к розетке через удлинитель и потом выходящую фазу на ноль другой розетки не шлейфованной с первой. Получается утечка ?
07.12.2013 в 13:58:36
jud-suss написал : Получается утечка ?
Получится КЗ. Берете лампочку, один провод от нее подключаете к выходу УЗО, другой - ко входу, на противоположный полюс. Подаете на вход питание. Сработало - нормальное, нет - ущербное.
07.12.2013 в 14:53:09
Alexiy написал : кнопочкой TEST
Кнопочка ТЕСТ является весьма примитивной проверкой и не является 100% гарантией проверки работоспособности, но для грубой первоначальной проверки в домашних условиях - сойдёт :) Только необходимо обязательно убедиться, что напряжение после УЗО по L и N реально отключается ;)
07.12.2013 в 17:49:11
Johnny27 написал : Получится КЗ. Берете лампочку, один провод от нее подключаете к выходу УЗО, другой - ко входу, на противоположный полюс. Подаете на вход питание. Сработало - нормальное, нет - ущербное.
Да точно КЗ .. А про лампочку я правильно понял. Мы дает питание на УЗО на фазу и ноль. потом с выхода фазы подключаем фазу лампочки а ноль лампочки подключаем не к выходу а ко входу ..получается лампочка может нормально гореть , а для УЗО ток идет только по фазе а по нулю нет..оно думает что утечка..Я верно понял ?) Хороший способ
07.12.2013 в 17:50:39
jud-suss написал : получается лампочка может нормально гореть , а для УЗО ток идет только по фазе а по нулю нет..оно думает что утечка..Я верно понял ?)
Да..но если УЗО исправно, то лампочка нормально гореть не будет.