Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1621

06.12.2013 в 11:22:01

Появился на горизонте объект (бомбоубежище ГО больницы). В проекте написано "групповые сети прокладывать скрыто в штрабе, в лотках и пучках, в гибких трубах ПВХ, с общим числом проводов не более 10". Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах. В каких нормативных документах это прописано?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2013 в 12:15:34

Скорее всего ПВХ гофры при скрытой проводке будет достаточно. Стальные водогазопроводные трубы используется только во взрывоопасных зонах. Может быть есть конкретные указания насчёт бомбоубежищ - то мне неведомо - я таких указаний не встречал ни в одном нормативе.

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

06.12.2013 в 12:32:38

Bor написал : Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах.

Вы попросите его обосновать такие заявления. И потом расскажите нам здесь. Вдруг по бомбоубежищам и правда есть свои правила.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2013 в 12:37:47

Кстати, это где у нас такой объект - в ЦРБ?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.12.2013 в 15:19:59

Хм,был как то в убежище действующем.Кабеля КГ к вентиляции лежали пучками и открыто на стенах.Явно пережили не одну проверку.С другой стороны в подвалах вся электропроводка в стальных трубах сделана.Главному инженеру конечно выгоден монтаж стальными трубами,он дороже.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

06.12.2013 в 16:32:33

Bor написал : Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах. В каких нормативных документах это прописано?

ну дак, пусть главный инженер подтвердит свои убеждения нормативами... а вообще, если

Bor написал : В проекте написано

и проект прошел экпертизу и утвержден, то надо выполнять требования проекта, либо согласовывать изменения...

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1621

06.12.2013 в 20:20:57

Всем спасибо за ответы.

Alexiy написал : Кстати, это где у нас такой объект - в ЦРБ?

Он совсем и не у нас. Москва, бомбоубежище в кожвендиспансере.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

06.12.2013 в 20:54:22

На случай взрыва секс-бомбы. :)

0
Аватар пользователя
Milo

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Челябинск

Сообщений: 14

08.12.2013 в 19:36:01

Bor написал : Всем спасибо за ответы.

Он совсем и не у нас. Москва, бомбоубежище в кожвендиспансере.

сифилитиков спасать в первую очередь

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1621

18.12.2013 в 20:20:50

В итоге делаем по проекту. Магистрали в оцинкованных лотках, всё остальное в ПВХ-гофре открыто...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу