06.12.2013 в 11:22:01
Появился на горизонте объект (бомбоубежище ГО больницы). В проекте написано "групповые сети прокладывать скрыто в штрабе, в лотках и пучках, в гибких трубах ПВХ, с общим числом проводов не более 10". Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах. В каких нормативных документах это прописано?
06.12.2013 в 12:15:34
Скорее всего ПВХ гофры при скрытой проводке будет достаточно. Стальные водогазопроводные трубы используется только во взрывоопасных зонах. Может быть есть конкретные указания насчёт бомбоубежищ - то мне неведомо - я таких указаний не встречал ни в одном нормативе.
06.12.2013 в 12:32:38
Bor написал : Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах.
Вы попросите его обосновать такие заявления. И потом расскажите нам здесь. Вдруг по бомбоубежищам и правда есть свои правила.
06.12.2013 в 12:37:47
Кстати, это где у нас такой объект - в ЦРБ?
06.12.2013 в 15:19:59
Хм,был как то в убежище действующем.Кабеля КГ к вентиляции лежали пучками и открыто на стенах.Явно пережили не одну проверку.С другой стороны в подвалах вся электропроводка в стальных трубах сделана.Главному инженеру конечно выгоден монтаж стальными трубами,он дороже.
06.12.2013 в 16:32:33
Bor написал : Главный инженер генподрядной организации убеждает меня что можно прокладывать только в металл. водо/газопроводных трубах. В каких нормативных документах это прописано?
ну дак, пусть главный инженер подтвердит свои убеждения нормативами... а вообще, если
Bor написал : В проекте написано
и проект прошел экпертизу и утвержден, то надо выполнять требования проекта, либо согласовывать изменения...
06.12.2013 в 20:20:57
Всем спасибо за ответы.
Alexiy написал : Кстати, это где у нас такой объект - в ЦРБ?
Он совсем и не у нас. Москва, бомбоубежище в кожвендиспансере.
06.12.2013 в 20:54:22
На случай взрыва секс-бомбы. :)
08.12.2013 в 19:36:01
Bor написал : Всем спасибо за ответы.
Он совсем и не у нас. Москва, бомбоубежище в кожвендиспансере.
сифилитиков спасать в первую очередь
18.12.2013 в 20:20:50
В итоге делаем по проекту. Магистрали в оцинкованных лотках, всё остальное в ПВХ-гофре открыто...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу