GreenBeastie
GreenBeastie
Местный

Регистрация: 09.04.2013

Долгопрудный

Сообщений: 105

06.12.2013 в 16:33:10

На днях обнаружил не очень приятный факт, что электрический полотенчик Сунержа дерется током, если взяться за него и кран Это нормально(фильтр на входе) или косяк? Проводка трехпроводная, но земля никуда не подключена-хрущевка, земли физически нет СУП нет и отродясь не было Если ее сделать, т.е соединить стояки и землю стиралки-полотенчика проводом 4кв, не подключая общую землю, понятно что будет лучше, бить перестанет, но не поплохеет ли чему? Или копать в сторону производятла полотенчика?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.12.2013 в 16:41:32

тема больная и до боли избитая. Читайте про стиралку в ванной без заземления. Пичалька.

По уму - вы вообще не имеете права использовать в этом доме электроприборы I класса защиты от поражения электрическим током (I класс - это те, у которых вилка с заземлением)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.12.2013 в 18:23:32

Земляная клемма в розетке полотенчика никуда не подключена? Точно никуда?

0
GreenBeastie
GreenBeastie
Местный

Регистрация: 09.04.2013

Долгопрудный

Сообщений: 105

06.12.2013 в 18:44:32

ksiman написал : Земляная клемма в розетке полотенчика никуда не подключена? Точно никуда?

2 розетки+ТП, стиралка и полотенчик, земля естественно соединена, но со стороны щитка не подключена точно никуда

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

06.12.2013 в 18:51:38

GreenBeastie написал : земля естественно соединена, но со стороны щитка не подключена точно никуда

В чем в такой ситуации проблема - нельзя сказать заранее, кого именно пробивает на корпус. Поэтому, собственно, и рекомендуют, если земля со стороны щита ни к чему не подключена, со стороны розетки тоже не подключать.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.12.2013 в 18:55:41

GreenBeastie написал : земля естественно соединена

Так отсоедините.

0
wandal
wandal
Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

06.12.2013 в 18:59:32

0
Вложение
GreenBeastie
GreenBeastie
Местный

Регистрация: 09.04.2013

Долгопрудный

Сообщений: 105

06.12.2013 в 20:16:51

Провел эксперимент-выдернул стиралку, перестало драться.. т.е полотончик невиновен а вот стиралка непонятно, неужто через фильтр на входе может быть такая кака? причем не просто удар разовый, а прям сифонит..

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.12.2013 в 20:30:40

Еще один довод в пользу неподключения "земли". Стиралке сколько лет? Может ТЭН пора поменять?

0
stan
stan
Новичок

Регистрация: 11.10.2013

Хабаровск

Сообщений: 21

06.12.2013 в 20:32:37

GreenBeastie написал : неужто через фильтр на входе может быть такая кака?

насколько знаю, любая незаземленная машина будет биться 110в. в фильтре соединено на корпус через конденсаторы

0
GreenBeastie
GreenBeastie
Местный

Регистрация: 09.04.2013

Долгопрудный

Сообщений: 105

06.12.2013 в 20:40:27

Rumato написал : Еще один довод в пользу неподключения "земли". Стиралке сколько лет? Может ТЭН пора поменять?