Приветствую друзья. Имеется щит в панельном доме,подсистема TN-C,переделывая старую проводку на новую, с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять? В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление. Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.Из вариантов : от самого корпуса щитка; взять соединительный орех и поставить его на магистральный ноль(от него соответственно и взять защит.N); либо просто взять его с нулевой приходящей клемы? Делать контур РЕ нет возможности. Как правильно друзья?
07.12.2013 в 00:27:11
В четырехпроводке защитное зануление делать не стоит. Если на щитке отдельно земли нет - значит взять, увы, негде.
07.12.2013 в 01:12:34
avmal написал : А фотография его имеется?
По техническим причинам сфотографировать не получится.Щит стандартный на две квартиры,здание панельное 9эт..Вроде везде эти щиты одинаковые.
07.12.2013 в 01:20:33
zabj написал : Вроде везде эти щиты одинаковые.
Где-то делали реконструкцию с добавлением заземляющего проводника, где-то - нет
07.12.2013 в 01:24:18
bober8848 написал : Где-то делали реконструкцию с добавлением заземляющего проводника, где-то - нет
Нет, здесь точно ничего не делали.
07.12.2013 в 01:27:56
Нужно увидеть сечение нулевого проводника.
07.12.2013 в 01:59:57
Взял фото из интернета,щит примерно такой
07.12.2013 в 02:38:04
zabj написал : ,щит примерно такой
И чего примерно вы хотите узнать? Примерный диагноз?
07.12.2013 в 04:29:31
zabj написал : Имеется щит в панельном доме,переделывая старую проводку на новую, с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять? В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление. Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр,
В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию стояка на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме
zabj написал : Щит стандартный на две квартиры,здание панельное 9эт..Вроде везде эти щиты одинаковые.
Да, везде этажные щиты в старом жилищном фонде в общем стандартные, одинаковые и там нечего смотреть, чтоб понять что делать с РЕ квартиры. На фото этажного щита может быть терпимо, а в этажном щите этажом ниже нейтральный проводник может быть соединен скруткой и соответственно фото этажного щита, кроме как рекомендаций по его облагораживанию, что в подавляющем числе случаев вопрошающим не под силу, ни как не влияет на то как поступить с РЕ квартиры, чтоб не стало хуже чем было. Это не говоря, что даже гуру могут ошибаться в описании схемы этажного щита по фото вопрошающих.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
07.12.2013 в 10:42:54
zabj написал : щит примерно такой
От щас мы Вам примерно и насоветуем!
Сколько этажей и какой этаж? Газ?
07.12.2013 в 12:32:23
zabj написал : фото из интернета,щит примерно такой
Тут и мечтать не о чем,хоть бы работало и то хорошо.
И это пройдёт ...
07.12.2013 в 17:26:24
07.12.2013 в 17:42:07
zabj, без PE, скорее всего, будет безопаснее.