luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.01.2014 в 15:40:42

Solovey написал : Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.

надеюсь 3 места нет?:)

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.01.2014 в 15:41:44

luzgin написал : надеюсь 3 места нет?

все. сам знаю -рубильник ножевой

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2014 в 16:11:36

luzgin написал : надеюсь 3 места нет?

luzgin написал : все. сам знаю -рубильник ножевой

Дифавтомат. :p По функционалу нормуль. Селективный диф - счетчик - кабель.

Только с надежностью может быть засада. Вот заглючит диф, а он например под пломбой на вводе... И бегай с этими пломбами... Так что автомат или выключатель нагрузки.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

21.01.2014 в 16:20:22

Solovey написал : Так что автомат или выключатель нагрузки.

у меня у знакомого ,кстати, висит ножевой 3 ф (по виду ампер на 300)(котедж) просит сделать ввод от генератора-я говорю давай поставим нормальный рубильник ,о грит давай -а потом подумал грит нет :как же я варить бес:confused:платно буду

0
mitry-79
mitry-79
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Рыбинск

Сообщений: 29

18.04.2014 в 13:15:18

Ребята, добрый день, покритикуйте пожалуйста схему, разводка внутри щитка будет ПВ-3 4мм, на розетки пойдет ввгнг-ls рэк-prysmian 2,5 мм, на свет ввгнг-ls рэк-prysmian 1,5 мм на вводе стоит автомат 25А ввод с автомата в квартиру 4 мм

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

18.04.2014 в 15:34:39

mitry-79

  • свет и розетки одного помещения не объединяйте под одним УЗО (у вас тут вообще можно 2 УЗО чисто на свет, 2 - чисто на розетки)
  • УЗО 16/0.01 перегружено (ставьте 6А на свет и 10 на розетки)
  • Розетку в щитке тоже под какое-нибудь УЗО.
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.04.2014 в 07:59:04

mitry-79, можно все УЗО по 25А ставить, об остальном написано

0
mitry-79
mitry-79
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Рыбинск

Сообщений: 29

29.04.2014 в 22:58:49

схему поправил, посмотрите пожалуйста, может что-то еще не учел? Освещение везде светодиодные лампы на 220 вольт

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 23:09:37

mitry-79, можно свет с розетками еще поперемешивать, но чтобы

Johnny написал : свет и розетки одного помещения не объединяйте под одним УЗО

можно еще санузел выделить свет + розетки под УЗО 25А/10мА

0
mitry-79
mitry-79
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Рыбинск

Сообщений: 29

29.04.2014 в 23:32:31

дык у меня вроде свет под отдельными УЗО, не завязанные с розетками

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 23:46:31

mitry-79, это понятно Узо сработало и весь свет под ним погас... предлагаю пораскидать на 4 Узо и розетки так же, но это по желанию, можно и так оставить не критично

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.