Alexiy написал : Вы уверены? :)
Да уверен.
На металлопластик труднее завести ДУП.Только через фитинги. И то нет уверенности что есть неразрывная цепь.
20.12.2013 в 10:13:50
Alexiy написал : Вы уверены? :)
Да уверен.
На металлопластик труднее завести ДУП.Только через фитинги. И то нет уверенности что есть неразрывная цепь.
20.12.2013 в 10:28:45
а как расшифровывается ваш ДУП и чем отличается от ДСУП?
20.12.2013 в 10:31:04
Дополнительное уравнивание потенциалов.Я опускаю букву "С". И если вы правильно поняли,это одно и тоже.
20.12.2013 в 10:51:33
AlexeyL написал : Всегда ли можно технически запретить такое использование установкой общей дифзащиты на стояках?
Если не ошибась, то у вас при реконструкции сети не только заменили стояк на 5ти проводный, но и на каждую квартиру установили на вводе УЗО. То есть при подключении квартир допустили ошибку (перепутав N и РЕ), ее нужно просто исправить. Повторное появление рабочих токов в РЕ вызовет срабатывание УЗО той квартиры, где N и РЕ перепутали. Поэтому общее УЗО на стояк ставить нет необходимости. ИМХО
20.12.2013 в 11:06:54
ink_mast написал : Если не ошибась, то у вас при реконструкции сети не только заменили стояк на 5ти проводный, но и на каждую квартиру установили на вводе УЗО.
Как можно установить УЗО на вводе в каждую квартиру, если этажных щитов конструктивно нет по проекту дома, а доступа в квартиры нет по закону? Об этом и вопрос в этой теме.
ink_mast написал : Поэтому общее УЗО на стояк ставить нет необходимости.
И нет возможности. Поскольку вся группа будет мгновенно обесточена, и хрен найдёшь виновного без доступа во все квартиры группы. А этого доступа нет и не будет в соответствии с Жилищным Кодексом. Частная собственность.
20.12.2013 в 11:07:46
ink_mast написал : Повторное появление рабочих токов в РЕ вызовет срабатывание УЗО той квартиры, где N и РЕ перепутали.
каким образом узо почувствует чужой ток?
20.12.2013 в 11:20:38
andrewkhv написал : каким образом узо почувствует чужой ток?
Не чужой. Да, проблема решается принудительной установкой УЗО или дифавтомата перед вводом в каждую квартиру. Тогда перепутать ноль и землю внутри этой квартиры не получится.
Но всё те же вопросы.
Требуется ли такая принудительная установка УЗО на каждую квартиру в этажном щите по ПУЭ? Делается ли это в реальности?
20.12.2013 в 11:27:06
В новых домах постройки 2004года на вводе ставят или двойку (узо плюс автомат) или УЗО с защитой от сверхтоков ("диффавтомат").
У себя такого не видел.Дом 2005года постройки.ВВодного УЗО нет.Стоит только автомат.УЗО на групповых.-не Москва. В Москве ставят.
20.12.2013 в 11:29:05
AlexeyL написал : Но всё те же вопросы.
Требуется ли такая принудительная установка УЗО на каждую квартиру в этажном щите по ПУЭ? Делается ли это в реальности?
1) В ПУЭ нет требования установки дифзащиты на вводе в квартиру 2) В реальности повсеместно делается, особенно в новостройках. На ввооде ставят селективное УЗО на 100-300мА
AlexeyL, вы утащили эту тему в сторону...
20.12.2013 в 11:33:10
п.7.1.84 ПУЭ."Рекомендуется" ставить узо на вводе. п.1.1.17 ПУЭ-рекомендуется-означает,что данное решение является одним из лучших,но не обязательным.
20.12.2013 в 11:41:14
AlexeyL написал : Требуется ли такая принудительная установка УЗО на каждую квартиру в этажном щите по ПУЭ? Делается ли это в реальности?
У вас по этой причине (потенциал в стояке РЕ) возникла проблема с ДСУП. Вы хотели развить здесь что прежде чем делать ДСУП нужно позаботиться о РЕ? Если да, то как то издалека вы начали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу