это разгрузочный простенок несущей плиты.
на верхних этажах возможно, но проем надо усиливать (обрамлять металлом, обычно уголок №43).
но нужен будет проект, и желательно от самогО Моспроект-1.
по деньгам -не напряжно.
Это перегородка. Спите спокойно. Сломаться не должно. Восстановить может и попросят, на прочности дома не скажется. Тем более, что этаж предпоследний. Выше 7-го уже можно делать безобразия. Получайте проект и заканчивайте ремонт.
Дядя Сёма° написал :
А может это вообще не несущая стена?
Ну как вам сказать.. Так то все стены выходящие на лестничную клетку или несущие, или это "рёбра жесткости" здания.
Дядя Сёма° написал :
Это перегородка. Спите спокойно. Сломаться не должно. Восстановить может и попросят, на прочности дома не скажется. Тем более, что этаж предпоследний. Выше 7-го уже можно делать безобразия. Получайте проект и заканчивайте ремонт.
ТС только намекнул про какое то КОПЭ. Даже не удосужился сказать про дом. Панельный или монолитно-каркасный. Так что судить по толщине стены о НИЧЕГО не будет не стоит пока.
По поводу типа дома - Все жилые дома “КОПЭ” строились из каталожных блоков-элементов (Компоновочных Объемно-Планировочных Элементов, сокр. “КОПЭ”, что и послужило названием серии)
Подскажите примерные сроки составления проекта, согласований и т.д. Как я понял - где-то 2-3 месяца. Похоже на правду?
По поводу типа дома - Все жилые дома “КОПЭ” строились из каталожных блоков-элементов (Компоновочных Объемно-Планировочных Элементов, сокр. “КОПЭ”, что и послужило названием серии)
Обычный панельный дом, как я понял. Дыру то где пробили? На площадку или в квартире? Может и вообще заморачиватся не стоит. Объясните нормально.
Andrew187 написал :
Подскажите примерные сроки составления проекта, согласований и т.д.
Проект такой инженер-конструктор проектной организации сделает за 1 день. Собственно, "делать" там ничего и не надо, подобные узлы усиления проемов типовые и давно известные. "Делание" заключается в изготовлении чертежа и - главное! - в его подписании. Сам по себе чертеж и в инете можно найти, их куча. Но силу он имеет только в сочетании с подписью лица и/или штампом учреждения, имеющего допуск СРО, и со штампом "Согласовано" от уполномоченной на то организации.
Andrew187 написал :
Подскажите примерные сроки составления проекта, согласований и т.д. Как я понял - где-то 2-3 месяца. Похоже на правду?
если в Моспроекте, то 1 месяц со всеми согласованиями.
если у бегунков-согласователей, то объявят 2 месяца, в договоре напишут 3, а реально получите за 6. причем втрое дороже.
А зачем вы такие манипуляции с простенком проделывали? загадочно прямо.:) Плита перекрытия сразу на комнату? Если да, забудьте про волнения. В таких домах, как ваш, плиты перекрытия опираются на 3-4 стороны, т.е. на несущие стены. Во многих сериях панельных домов простенков вообще нет. На метр, полтора плиты перекрытия просто в таком месте весят в воздухе. Да и этаж у вас из последних.