Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 09:49:24

Сеть однофазная. Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А. Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех. Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь) Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2013 в 10:08:39

vostok13 написал : Сеть однофазная.

В каком состоянии? Следует измерить полное сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ожидаемый ТКЗ линии.

vostok13 написал : электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.

Дык... и ставьте на 32А.

vostok13 написал : Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)

АВ с такой характеристикой мгновенного расцепителя есть у многих производителей. Но не слишком распространены в торговой сети.

Смысл этой буковки в том что АВ сработает мгновенно при токе 10-20х In что составит 320-640 ампер. Если это значение превышает ожидаемый ТКЗ вашей питающей линии он может "не заметить" короткого замыкания в вашей проводке... Сгорит проводка, а возможно и дом.

vostok13 написал : Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".

Какой нибудь "деревянный" ВА 2043 без теплового расцепителя- дом сгорит, а он и не заметит.

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 10:31:47

Так у меня сейчас вообще нет не какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно. Если серьезно, в моем варианте какой бы марки,модели Вы поставили вводной автомат на 32А.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 10:58:48

Держите - http://www.keaz.ru/catalog/automat/optidin-bm63/103697

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 11:05:42

Rumato написал : Держите - http://www.keaz.ru/catalog/automat/optidin-bm63/103697

А он точно надежный,потому что они его опечатают,и если нужно будет поменять,то придется их вызывать и соответственно платить за вызов.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 11:07:58

Надежный. А с какого перепуга за вызов надо платить? Они берут деньги за обслуживание электросетей? Вот пусть и обслуживают.

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 11:30:47

Rumato написал : Надежный. А с какого перепуга за вызов надо платить? Они берут деньги за обслуживание электросетей? Вот пусть и обслуживают.

Вызов 1800 руб. - пломбировка счетчика и вводного автомата.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 11:39:39

Круто. Они монополисты... Сломаться может все что угодно, если Вам иностранные буковки ближе по сердцу, купите - http://220pro.ru/products/easy9_avtomat_2p_c32/

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 12:05:14

Я в этом чайник,поэтому я у Вас и спрашиваю совета, какой понадежней из собственного опыта

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

21.12.2013 в 12:12:43

vostok13 написал : какой понадежней из собственного опыта

ABB S202 C32. Работают без проблем.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.12.2013 в 12:33:43

Johnny27 написал : ABB S202 C32.

Полагаю, D32A будет ещё надёжней... ;) Ведь задача, чтобы не вырубало при пуске

vostok13 написал : ... циркулярки (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

21.12.2013 в 12:41:24

sergey_sav написал : Полагаю, D32A будет ещё надёжней...

Интересно знать, какие автоматы стоят после счетчика и вырубает ли их. И как вообще выполнен ввод, разводка в щитке... В крайнем случае - реле приоритета в помощь.

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 13:11:44

Никакого щитка сейчас нет,так как ставилось это все в 1964г.Ввод в счетчик, наверху четыре пробки по 10А,единственное, что я дополнительно сам поставил это автомат на 25А.Через него запитана кухня,стиралка и гараж. В принципе его хватает,вырубается крайне редко,в основном когда варю электросваркой.

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

21.12.2013 в 14:58:42

Есть щитки с отдельным опечатываемым отсеком для вводного автомата или поставьте вводной в опечатываемом футляре. Тогда вызывать не придется.

0
Аватар пользователя
vostok13

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Красногорск

Сообщений: 25

21.12.2013 в 15:49:23

Zubr56 написал : Есть щитки с отдельным опечатываемым отсеком для вводного автомата или поставьте вводной в опечатываемом футляре. Тогда вызывать не придется.

Если по какой то причине придется заменить вводной а он опечатан в боксе или в футляре, все равно придется вызывать, что бы проверили пломбу и потом заново опечатали

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу