Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:28:48

Духовка - С16 Варочная - С25

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:32:48

Rumato написал : Посудомойку и стиралку на одно УЗО 40А-30мА Что значит духовка + варочная панель 25А? Если духовка отдельная на неё отдельный кабель и отдельный автомат.

А это получается еще третье узо ставить или можно подвесить на одно из двух, что на схеме? Духовку и варочную панель хочу соединить клемниками провод, для них один один автомат, а вот на сколько ампер?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:43:52

А это получается еще третье узо ставить или можно подвесить на одно из двух, что на схеме?

Можно на одно из двух.

Духовку и варочную панель хочу соединить клемниками провод, для них один один автомат, а вот на сколько ампер?

С16

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:47:26

Rumato, спасибо большое, а не подскажите, схема более-менее грамотная получилась, что можно подправить? (в плане сгруппировать или разгруппировать)

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 22:53:48

Обновил схему, покритикуйте:

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 22:56:11

Работать будет. А почему на духовку отдельный кабель не хотите?

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:00:01

Rumato Не знаю насколько это целесообразно...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 23:02:22

Ну например тем, что одновременно духовкой и варочной Вы пользоваться не сможете. Если они будут на одном кабеле. Автомат на 16А не позволит.

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:03:33

Rumato А если на них поставить автомат на 25А?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 23:07:16

То это будет нарушение Правил, поскольку у духовки кабель 3*2.5 и если он расплавится то автомат 25А на это не среагирует. Но! Для себя любимого, ставьте. И гори оно все синим пламенем. Надоело уговаривать.

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:30:05

Rumato Извините, я все понял, я их разделю.

Обновил схему, покритикуйте пожалуйста.

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 23:33:59

Свет ванна и свет кухня я бы перекинул на другое УЗО. Почему? Наиболее вероятная причина срабатывания УЗО - тены стиралки и посудомойки. А разбираться с этой проблемой приятней при свете. В принципе схема простейшая, можно собирать.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

21.12.2013 в 23:38:51

Rumato написал : Наиболее вероятная причина срабатывания УЗО - тены стиралки и посудомойки.

так это все на кухне на сколько я понял. zurter, если так то поменяйте местами свет кухни со светом комнаты. будут под разными УЗО

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.12.2013 в 23:46:01

zurter написал : как бы мне его разделить

у вас узо одинаковые вы можете под ними линии тасовать как вздумается

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:47:57

Alex2507, да, посудомойка и стиралка на кухне.

Обновил схему:

Скажите, желтое узо на 40А-30мА нормально для всего, что на нем висит?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу