Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 23:02:22

Ну например тем, что одновременно духовкой и варочной Вы пользоваться не сможете. Если они будут на одном кабеле. Автомат на 16А не позволит.

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:03:33

Rumato А если на них поставить автомат на 25А?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 23:07:16

То это будет нарушение Правил, поскольку у духовки кабель 3*2.5 и если он расплавится то автомат 25А на это не среагирует. Но! Для себя любимого, ставьте. И гори оно все синим пламенем. Надоело уговаривать.

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:30:05

Rumato Извините, я все понял, я их разделю.

Обновил схему, покритикуйте пожалуйста.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.12.2013 в 23:33:59

Свет ванна и свет кухня я бы перекинул на другое УЗО. Почему? Наиболее вероятная причина срабатывания УЗО - тены стиралки и посудомойки. А разбираться с этой проблемой приятней при свете. В принципе схема простейшая, можно собирать.

0
Alex2507
Alex2507
Эксперт

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

21.12.2013 в 23:38:51

Rumato написал : Наиболее вероятная причина срабатывания УЗО - тены стиралки и посудомойки.

так это все на кухне на сколько я понял. zurter, если так то поменяйте местами свет кухни со светом комнаты. будут под разными УЗО

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.12.2013 в 23:46:01

zurter написал : как бы мне его разделить

у вас узо одинаковые вы можете под ними линии тасовать как вздумается

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 23:47:57

Alex2507, да, посудомойка и стиралка на кухне.

Обновил схему:

Скажите, желтое узо на 40А-30мА нормально для всего, что на нем висит?

0
Вложение
Alex2507
Alex2507
Эксперт

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

21.12.2013 в 23:56:10

zurter, если у Вас ввод останется 32А можете все свои линии запихнуть под одно УЗО 40А\30мА вопрос только в удобстве при сработке. в темноте и неизвестно где что стало причиной.

0
zurter
zurter
Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

22.12.2013 в 01:00:17

А не подскажите, автоматы на 6, 10, 16А брать тип С? А УЗО AC?

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.12.2013 в 01:04:13

zurter написал : А не подскажите, автоматы на 6, 10, 16А брать тип С? А УЗО AC?

тут почитайте и сами для себя определитесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=29 тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416 и тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2892170&viewfull=1#post2892170

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу