v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

24.12.2013 в 20:46:38

День добрый, при замене проводки от предыдущего ремонта, обнаружил провод PE идущий от ванны к шине PE на щитке, линии ванной под защитой УЗО. Только какой смысл в этом? Если свалиться прибор в воду - тряхнет и отключиться? Так при КЗ и так отключиться должно автоматом.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.12.2013 в 20:51:52

СУП, ДСУП, Гугл

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.12.2013 в 20:54:14

Все железяки в ванной должны быть подключены к шине РЕ. Либо они подключены непосредственно к щиту, либо в ванной устанавливается шина ДСУП, которой все они подключаются, а так же и защитные контакты розеток, если они там установлены. Темы про СУП, ДСУП на форуме есть. Их поиск не затруднителен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

24.12.2013 в 21:23:58

Вот я и не пойму - ни смесители ни полотенчик отдельным проводником не подключены. Правда разводка сейчас на полипропилене, но есть одна розетка, для фена, пользоваться ею сидя в ванне в голову не приходило, Хотя можно представить ситуацию - сидишь, греешься, подключил ноут и кинцо смотришь :swoon

0
vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

24.12.2013 в 21:30:33

Мой вам совет, если еще не ложили плитку, ведите под плиткой в одно место от смесителя, полотенчика и остальных железок провода и ставьте коробку КУП, тем более все на ппр. Был в вашей ситуации, и только в те выходные доделал, тоже все на ппр и в ванной от смесителя щипало еле заметно, заметно если ранка на руке. После соединения все в КУП, щипать перестало. Правда мне было сложнее, приходилось расчищать плиточные швы, паяться к эксцентрикам, прокладывать провода в швах и потом затироть по новой.

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

24.12.2013 в 21:40:54

vanomur, так если ранка щипать будет полюбому, на то она и ранка. У меня все давно сделано, проводник обнаружил в стене, когда корридором занялся, за стенкой как раз ванна. Просто думаю - сохранить его или выкинуть.

0
vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

24.12.2013 в 21:47:08

Не тут ощущается четко именно пощипывание током, не именно ранка, а даже минимальное повреждение кожи, и заметил что утечка проходила именно по воде от смесителя и до слива и походу далее до чугунного канализац стояка в соседней квартире. Провод оставьте и не лишним будет все же соеденить все доступнын к прикосновениям мет вещи в ванной+ ре розетки, если розетка под диф защитой, я бы даже не стал ее ре проводник вести в щиток от греха подальше, конечно если у вас не 5 проводный стояк. А куп в ванной распределяет утечку и на всех мет. частях всегда одинаковый потенциал, и вас не бьет током.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.12.2013 в 22:19:54

v0-v0 написал : Просто думаю - сохранить его или выкинуть.

ЗБС... Выкиньте конечно,- убейте себя нежно. Такой генофонд вряд-ли нужен этой стране, но весьма полезен государству.

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

24.12.2013 в 22:46:59

ПPOPAБ; Дружище, а вы бы слова красивые, оставили да сказали - какой толк будет от этого проводника, если всей системы уравнивания потенциалов нет? Потенциал уравнивать не с чем... Утечки на корпус ванны, откуда? Треснет в любом случае. А когда треснет - отключится линия либо УЗО либо АВ.

Единственно оно наверное будет актуально, если РЕ проводник электроприбора отвалиться.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.12.2013 в 22:54:33

v0-v0 написал : Дружище, а вы бы слова красивые, оставили

Зацепило? -ОК.

v0-v0 написал : Утечки на корпус ванны, откуда?

А мало ли от куда прилетит? Да хоть от соседа да на пару этажей ниже по трубе или арматуре сантехкабин (эта зараза обычно не заезмлена вовсе).

v0-v0 написал : Треснет в любом случае.

При исправной СУП и ДСУП- фантастика.

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

24.12.2013 в 23:29:24

ПPOPAБ; Ок, арматура принимается :) трубы ПП. Как уже описал ДСУП как таковой нет. Нельзя один проводник к ДСУП отнести. Тогда оставлю, может на медь перейду, когда гипсовая штукатурка без гидроизоляции начнет плитку терять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.