Вы же сами написали что ввод от КТП трехфазный.Сами подумайте смысл ставить генератор однофазный? или он у вас не всю нагрузку покрывает?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2013 в 15:13:52

А что там думать?

это я Solovey предлагал подумать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2013 в 15:14:12

virarel, Я пытаюсь нагрузку прикинуть...

virarel написал : замерял клещами, по проводнику 6 кв течет 30А

virarel написал : Кстати, на двух остальных фазах, на одной 5А, на второй 8А. Но не от перекоса же нагрев, к тому же от того КТП там еще весь рынок хавает, выравнивается.

(30+5+8)*220=9.5кВа А гена у нас на 10... впритык...

И явно каждая из 2х розеток на гене не рассчитана наверное на номинал гены... Не удивительно что поплавилась...

А вот то что со стороны автоматов нагрев - это такие "хорошие" клеммы у автоматов вероятно. Кто производитель?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2013 в 15:14:44

Сами подумайте смысл ставить генератор однофазный?

Риторический вопрос. Наверное, цена? Не?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.12.2013 в 15:18:20

По мощности впритык.Запас по мощности генератора нет.Тем более у вас еще стоят стабилизаторы.Они учтены при выборе генератора? Сомневаюсь.Помощнее генератор (12кВт) и три фазы.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2013 в 15:19:50

Бех написал : .Помощнее генератор (12кВт) и три фазы.

это еще не все.

0
virarel
virarel
Новичок

Регистрация: 26.12.2013

Москва

Сообщений: 8

26.12.2013 в 15:20:06

Alexiy написал : разбирайтесь с контактами: провод-вилка вилка-розетка розетка-провод

может провод от клемм розетки от вибрации открутился или ещё что... Кстати, посмотрите, каким сечением в гене розетка подключена - возможно, это вас удивит...

К местам соединения крайне внимательно отношусь, бывает по 3-4 раза перекручиваю пока удовлетворит, давным-давно обжигался и крепко в сознание въелась коварность переходного сопротивления.

Сомневаться в схемотехнике генераторов это последнее к чему прийду, гены новенькие, магаз не бедный, брал у оффициального диллера, с гарантией, да и электрическую часть в Японии собирали. Раз 10 кВт номинал - то с чего бы туда 2.5мм2 втыкать? К тому же, на деле у магазина 2 здания, соответственно 2 генератора, но в первом здании потребление меньше, трасса короче, там нет проблем, а вот со вторым... Я по телефону порекомендовал поменять гены местами, поменяли - та же хрень.

Думается мне, ковырять надо в протяженности трассы и ее сечении...

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.12.2013 в 15:21:22

На время запуска генератора ИБП воткните и байпасный рубильник.И соответственно кабельную продукцию переберите.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2013 в 15:23:36

virarel написал : Думается мне, ковырять надо в протяженности трассы и ее сечении...

Думаю все проще: номинал у гены занижен. Тупо перегруз.

а) менять гену б) при работе гены гасить часть нагрузки

0
virarel
virarel
Новичок

Регистрация: 26.12.2013

Москва

Сообщений: 8

26.12.2013 в 15:27:30

Alexiy написал : это я Solovey предлагал подумать.

Сорь, не вкурил ))

Solovey написал : (30+5+8)*220=9.5кВа А гена у нас на 10... впритык...

И явно каждая из 2х розеток на гене не рассчитана наверное на номинал гены... Не удивительно что поплавилась...

А вот то что со стороны автоматов нагрев - это такие "хорошие" клеммы у автоматов вероятно. Кто производитель?

Гена - однофазный, с него кушают только 7кВт, и это максимум(по факту там 6.5-6.8кВт), две остальные фазы - уходят на потребители, которым не нужно аварийное питание и были приведены для понимания общей картины. В аварийный щит - заходит только одна фаза.

Генераторы, на момент моего появления уже были куплены, отсюда и танцевал.

Бех написал : На время запуска генератора ИБП воткните и байпасный рубильник.И соответственно кабельную продукцию переберите

Поскольку там стоит реверсивный переключатель, порядок действий таков (даже бумагу им распечатал и прикрепил к каждому щиту): 1.Пререключается реверс из режима "сеть" в режим "0" и выключаются все автоматы аварийного щита. 2.Заводится и подключается генератор. 3.Преключается реверс из положения "0" в положение "генератор". 4.По одному включаются автоматы с паузой в 3-4 секунды. (это чтобы гена успел подкорректировать обороты при повышении напряжения)

Все автоматы АВВ. ИБП там вообще нет. Перебирать 3км кабеля не представляется возможным. К тому же повторюсь - греется возле щита, около метра длиной. Стаб если на 2 кила - не значит что жрет все 2, он жрет столько, сколько жрут потребители к нему подключенные (т. е. если подключим лампочку в 60Вт он и будет жрать 60Вт+незначительные потери). Основная цель стаба - защитить диоды от скачков, а его номинал в 2кВт - указыват что подключать потребителей можно ДО 2-х кВт

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127298

26.12.2013 в 16:22:41

virarel, Возможно проблема в нагрузке. Какие преобразователи для LED прожекторов? Это не активная нагрузка и форма тока потребления не синус.

Для полноты понимания все же нарисуйте схему-картинку с указанием значений токов, сечений проводов и кол-ва прожекторов на линии каждого автомата. Также - места нагрева провода.

Какими клещами измеряли - меряют среднеквадратичное значение?

Возможно грабли кроются в приличных импульсных токах, и или реактивных.

Хорошо бы взять осциллограф и посмотреть форму напряжения и форму тока (на резисторе - шунте), если осцилл - двухканальный - еще лучше - можно посмотреть одновременно ток и напряжение.

PS C калькулятором поиграйтесь с вашими длинами провода http://electromirbel.ru/vybor_sechenia