MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.12.2013 в 18:58:36

Sebastyan написал : оно станет таким беззащитным

А как вы перегрузите УЗО 40А своей 36А нагрузкой?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

28.12.2013 в 19:12:39

УЗО требуется защищать:

1) от КЗ; 2) от перегрузки.

Защита от КЗ безусловно возлагается на вышестоящий автомат. Если подходить к вопросу формально, то в быту с этой задачей справится любой автомат на вводе. Если неформально - по коммутирующей способности УЗО, - любой до С50 "не глядя" и любой до С63-D50, если коммутирующая способность УЗО хотя бы 1000А.

Защиту от перегрузки можно обеспечить как вышестоящим, так и нижестоящими автоматами. При суммировании нагрузок для стационарных электроприёмников можно взять их пиковое потребление при повышенном напряжении.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу