27.12.2013 в 15:52:29

Строго говоря, ПУЭ ничего не говорит про то с какой стороны должен стоять защищающий автомат. Но требует, чтобы расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока выполнялась с учетом вышестоящего автомата

сам-то понял, что написал? расчётная проверка - имеется в виду, что это не физическая проверка, а просто надо убедиться, что вышестоящий автомат защищает в соответствии с номиналом. Так что это очевидно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2013 в 15:53:27

От последствий КЗ замыканий в самом щите неплохо защищает вводной автомат, даже если его номинал выше, чем у следующего за ним УЗО

а кто гарантирует, что замыкание будет именно накоротко? Вдруг дуга будет иметь некоторое сопротивление и ток окажется ниже номинального для автомата? ага?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2013 в 16:03:08

Sebastyan,

1) номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата

ИЛИ!!!

2) номинал УЗО должен быть не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов!

Хоть Алексей сейчас и начнет ворчать :D

Включаем мозг и думаем! Если мы защитим УЗО суммой нижестоящих автоматов, то рабочим током мы его уже перегрузить не можем. Остается только вероятность ноль целых хрендесятых, что возникнет какое-то мифическое замыкание на участке между УЗО и нижестоящими автоматами, на которое не отреагирует вводной автомат и наше УЗО испортится...

но! вероятность такого случая, наверной 1 случай в 1000 лет на миллион щитков, если не меньше...

Ииии, теперь выход Алексея, с цитатами из ПУЭ, прошу....

Хотя... Он уже похоже и так все написал, нового ничего не добавит ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2013 в 16:36:25

рабочим током мы его уже перегрузить не можем.

рабочим током перегрузить ничего невозможно. Перегрузка и замыкание - это сверхтоки

Остается только вероятность ноль целых хрендесятых, что возникнет какое-то мифическое замыкание

то есть, ты мамой клянёшься и лично гарантируешь, что ни верхние соседи не зальют, ни крыша не прохудится, ни крыса туда не залезет, ни пьяный электрик с корявой отвёрткой туда не полезет? Ню-ню...

Он уже похоже и так все написал, нового ничего не добавит

если поиском по форуму воспользоваться, то найдёте, что я уже не менее 5 раз то же самое написал. Добавить нечего. Можно поиграть в теорию вероятности, а можно сделать в соответствии с требованиями ПУЭ. Выбирайте.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2013 в 16:55:55

Alexiy написал : если поиском по форуму воспользоваться, то найдёте, что я уже не менее 5 раз то же самое написал. Добавить нечего.

А я это тоже не первый раз пишу ... с некоторыми вариациями...

Alexiy написал : то есть, ты мамой клянёшься и лично гарантируешь, что ни верхние соседи не зальют, ни крыша не прохудится, ни крыса туда не залезет, ни пьяный электрик с корявой отвёрткой туда не полезет? Ню-ню...

Я адекватно оцениванию, что сегодня , выбрав вариант №2 я могу сэкономить грубо 1000р (на номинале УЗО) Далее с вероятностью 0.00000Х (точнее не скажу), я получу вышедшее из-за перегруза УЗО стоимостью 2-3 тыс. руб.

далее принимаем решение :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2013 в 17:21:01

Alexiy написал : ты мамой клянёшься и лично гарантируешь, что ни верхние соседи не зальют, ни крыша не прохудится, ни крыса туда не залезет, ни пьяный электрик с корявой отвёрткой туда не полезет? Ню-ню...

Одного любого из перечисленных факторов достаточно, чтобы забыть о судьбе УЗО и подумать о вечном.

MycopOk написал : ПУЭ ничего не говорит про то с какой стороны должен стоять защищающий автомат. Но требует, чтобы расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока выполнялась с учетом вышестоящего автомата

Alexiy, Скажите, вы действительно не понимаете написанного в ПУЭ? Сами же хвастаетесь, что в пятый раз одну и ту же цитату из ПУЭ приводите на форуме - пора бы и самому уже понять. Это на самом деле просто, если не просто читать и цитировать, но ещё и голову включать - упоминание о вышестоящем автомате говорит лишь о том, что, если сумма нижестоящих номиналов автоматов или автомата превышают номинал УЗО, то равный или меньший номинал вышестоящего автомата позволяет сделать такое схемное решение. Это и называется "с учётом вышестоящего автомата".

Abrikos написал : по мнению товарищей из фирмы Siеmеns, УЗО должно быть защищено от КЗ вышестоящим предохранителем, а второй вариант приемлем только в пределах одного щита и только при условии когда исключается возможность замыкания на участке между УЗО и нижестоящими автоматами. Как это реализовать технически (исключить возможность такого КЗ), товарищи из Siеmеns не объясняют.

Этот вопрос в нашей стране, как и во всём мире уже давно решён - на токонесущие жилы монтажного провода наносится адекватная изоляция.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.12.2013 в 17:31:00

Sebastyan Попробуйте вместо вводного автомата установить рубильник двухполюсный.Вместо УЗО противопожарного "диффавтомат" с уставкой 100мА. Автоматы на 6А дороже 10А.Такая уж фигня-меньше ток,дороже.

В квартире щит стоит?

0
Sebastyan
Sebastyan
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Москва

Сообщений: 5

27.12.2013 в 17:40:28

Спасибо, походу до меня дошло, поставлю АВ выше УЗО с меньшим чем у него током. Ещё вопрос по выключателю нагрузки, его необходимо ставить на отключаемую нагрузку и сразу после УЗМ51М, в паралель с УЗО неотключаемой? Cхема покурчавее стала.

Бех написал : Sebastyan Попробуйте вместо вводного автомата установить рубильник двухполюсный.Вместо УЗО противопожарного "диффавтомат" с уставкой 100мА. Автоматы на 6А дороже 10А.Такая уж фигня-меньше ток,дороже. В квартире щит стоит?

Да, тот что на 48 мест получился будет в квартире висеть :0) А в этажном Рубильник, счётчик и УЗО Энергомеровское.

А противопожарное УЗО это как раз то что в этажном?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.12.2013 в 17:47:09

Sebastyan, Узо неотключаемое - первое в схеме можно заменить на номинал 40А

0
Sebastyan
Sebastyan
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Москва

Сообщений: 5

27.12.2013 в 17:51:32

MINik написал : Sebastyan, Узо неотключаемое - первое в схеме можно заменить на номинал 40А

Чёт я очкую понижать номинал УЗО неотключаемой нагрузки, оно станет таким беззащитным

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.12.2013 в 18:56:17

Alexiy написал : а кто гарантирует, что замыкание будет именно накоротко? Вдруг дуга будет иметь некоторое сопротивление и ток окажется ниже номинального для автомата? ага?

Дуга в условиях низковольтного щита довольно короткая и на ней падает не более 40V. К тому-же, при расчётах защиты, дугу учитывают :) Вероятность того, что УЗО выйдет из строя само по себе гораздо выше мистического замыкания :) Ну ещё и нижестоящий автомат может залипнуть :(

0