Alexiy написал :
ты мамой клянёшься и лично гарантируешь, что ни верхние соседи не зальют, ни крыша не прохудится, ни крыса туда не залезет, ни пьяный электрик с корявой отвёрткой туда не полезет? Ню-ню...
Одного любого из перечисленных факторов достаточно, чтобы забыть о судьбе УЗО и подумать о вечном.
MycopOk написал :
ПУЭ ничего не говорит про то с какой стороны должен стоять защищающий автомат. Но требует, чтобы расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока выполнялась с учетом вышестоящего автомата
Alexiy, Скажите, вы действительно не понимаете написанного в ПУЭ? Сами же хвастаетесь, что в пятый раз одну и ту же цитату из ПУЭ приводите на форуме - пора бы и самому уже понять. Это на самом деле просто, если не просто читать и цитировать, но ещё и голову включать - упоминание о вышестоящем автомате говорит лишь о том, что, если сумма нижестоящих номиналов автоматов или автомата превышают номинал УЗО, то равный или меньший номинал вышестоящего автомата позволяет сделать такое схемное решение. Это и называется "с учётом вышестоящего автомата".
Abrikos написал :
по мнению товарищей из фирмы Siеmеns, УЗО должно быть защищено от КЗ вышестоящим предохранителем, а второй вариант приемлем только в пределах одного щита и только при условии когда исключается возможность замыкания на участке между УЗО и нижестоящими автоматами. Как это реализовать технически (исключить возможность такого КЗ), товарищи из Siеmеns не объясняют.
Этот вопрос в нашей стране, как и во всём мире уже давно решён - на токонесущие жилы монтажного провода наносится адекватная изоляция.