Sebastyan написал : оно станет таким беззащитным
А как вы перегрузите УЗО 40А своей 36А нагрузкой?
28.12.2013 в 18:58:36
Sebastyan написал : оно станет таким беззащитным
А как вы перегрузите УЗО 40А своей 36А нагрузкой?
28.12.2013 в 19:12:39
УЗО требуется защищать:
1) от КЗ; 2) от перегрузки.
Защита от КЗ безусловно возлагается на вышестоящий автомат. Если подходить к вопросу формально, то в быту с этой задачей справится любой автомат на вводе. Если неформально - по коммутирующей способности УЗО, - любой до С50 "не глядя" и любой до С63-D50, если коммутирующая способность УЗО хотя бы 1000А.
Защиту от перегрузки можно обеспечить как вышестоящим, так и нижестоящими автоматами. При суммировании нагрузок для стационарных электроприёмников можно взять их пиковое потребление при повышенном напряжении.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу