Уважаемые, нахожусь в смятении после прочитанных мнений и просмотренных схем. Как правильно устанавливать АВ для ограничения тока через УЗО, до или после УЗО. Видел мнение, что УЗО должно быть номиналом не меньше чем автомат перед ним, в тоже время логичным кажется защитить его со стороны нагрузки. Помогите разобраться. Прикрепил схемку, которую наляпал в силу своих способностей, не хватает таланта правильно организовать неотключаемую нагрузку. Буду рад услышать ваши советы, спасибо.
Для первого варианта In должно быть больше или равно In1. Для второго варианта In должно быть больше или равно значению определенному по формуле:
ku x ks (In1+In2+In3+In4)
Что это за коэффициенты перемножены перед скобками, я не понял, может кто разъяснит из специалистов. Букву x я посчитал знаком умножения.
Еще могу сказать, что по мнению товарищей из фирмы Siеmеns, УЗО должно быть защищено от КЗ вышестоящим предохранителем, а второй вариант приемлем только в пределах одного щита и только при условии когда исключается возможность замыкания на участке между УЗО и нижестоящими автоматами. Как это реализовать технически (исключить возможность такого КЗ), товарищи из Siеmеns не объясняют.